Split i szronienie w trybie serwisowym - omron12 - 2016-10-20

Split inverter
Moc chłodnicza: 2,7kW
Temperatura zewnętrzna: ok. 8 st. C
Temperatura w pomieszczeniu przed załączeniem klimy: ok. 18 st. C

Po uruchomieniu przyciskiem serwisowym (brak pilota) w jednostce wewnętrznej w tryb chłodzenia,
po kilku-kilkunastu minutach zaczyna szronić parownik oraz pojawia się szronienie
na rurce ssawnej przy wlocie do jednostki zewnętrznej.

Może tak być przy trybie serwisowym i takich temperaturach czy raczej przeładowany czynnik ?


Split i szronienie w trybie serwisowym - byniom - 2016-10-20

Kryształowa kula mówi żeby podpiąć manometry i inne przyrządy miernicze i sprawdzić. Smile


Split i szronienie w trybie serwisowym - omron12 - 2016-10-20

manometr mówi: 6,1 bar
a termomentr na rurce ssawnej: -1 st C (jeśli dobrze wskazuje,
ale jak rurka szroni to należałoby mu wierzyć)


Split i szronienie w trybie serwisowym - Amfan - 2016-10-20

Wyjeżdża z parametrami poza zakres swojej pracy . Sprawdź w DTR do jakich temperatur zewnętrznych i wewnętrznych może pracować. Prawdopodobnie ten inverter jest bez EEV takie maszyny kiepsko się regulują na samej kapilarze przy tak zmiennych warunkach.


Split i szronienie w trybie serwisowym - omron12 - 2016-10-20

To model ASW-H09A4/SAR1 i nie znalazłem nic w necie o zakresie temperatur pracy tego urządzenia.


Split i szronienie w trybie serwisowym - byniom - 2016-10-20

Wskazuje za dużo czynnika a dokładniej się przylewa parownik , jeżeli wcześniej było dobrze to masz zabrudzony przepływ przez parownik (filtry albo sam parownik) albo źle dział wentylator jednostki zewnętrznej i czynnik jest przechłodzony.


Split i szronienie w trybie serwisowym - gadget - 2016-10-20

Przecież to inwerter po ciśnieniu to można tyle wywróżyć co z kuli. Według mnie to trochę za małe ciśnienie, na on/off mogło by prawie być przy takiej temp. Możesz dodać określoną ilość czynnika i jeśli to nić nie da to z powrotem do butli jeśli potrafisz takie coś. W innym przypadku pozostanie uruchomić stację odzysku ,lecz pamiętaj wszystkiego nie odzyskasz. A coś się z nim dzieje ? Czy grzeje? Po co chłodzisz przy takiej temp?


Split i szronienie w trybie serwisowym - byniom - 2016-10-20

Nie opierałbym się na ciśnieniu tylko na przegrzaniu.


Split i szronienie w trybie serwisowym - Amfan - 2016-10-20

http://jocel.pt/pt/product/asw-h24b4-sar1-24000-btu/download/213
sprawdź to


Split i szronienie w trybie serwisowym - barbie - 2016-10-20

normalne zachowanie w tym trybie i temperaturach .


Split i szronienie w trybie serwisowym - Czesio - 2016-10-21

Witam

Jest za zimno i może być zabrudzony parownik... Na serwisowym pcha bez czujników. Zostaw rosół w spokoju do cieplejszych dni wiosny.

Pozdrawiam