Split i szronienie w trybie serwisowym - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Split i szronienie w trybie serwisowym (/showthread.php?tid=9893) |
Split i szronienie w trybie serwisowym - omron12 - 2016-10-20 Split inverter Moc chłodnicza: 2,7kW Temperatura zewnętrzna: ok. 8 st. C Temperatura w pomieszczeniu przed załączeniem klimy: ok. 18 st. C Po uruchomieniu przyciskiem serwisowym (brak pilota) w jednostce wewnętrznej w tryb chłodzenia, po kilku-kilkunastu minutach zaczyna szronić parownik oraz pojawia się szronienie na rurce ssawnej przy wlocie do jednostki zewnętrznej. Może tak być przy trybie serwisowym i takich temperaturach czy raczej przeładowany czynnik ? Split i szronienie w trybie serwisowym - byniom - 2016-10-20 Kryształowa kula mówi żeby podpiąć manometry i inne przyrządy miernicze i sprawdzić. Split i szronienie w trybie serwisowym - omron12 - 2016-10-20 manometr mówi: 6,1 bar a termomentr na rurce ssawnej: -1 st C (jeśli dobrze wskazuje, ale jak rurka szroni to należałoby mu wierzyć) Split i szronienie w trybie serwisowym - Amfan - 2016-10-20 Wyjeżdża z parametrami poza zakres swojej pracy . Sprawdź w DTR do jakich temperatur zewnętrznych i wewnętrznych może pracować. Prawdopodobnie ten inverter jest bez EEV takie maszyny kiepsko się regulują na samej kapilarze przy tak zmiennych warunkach. Split i szronienie w trybie serwisowym - omron12 - 2016-10-20 To model ASW-H09A4/SAR1 i nie znalazłem nic w necie o zakresie temperatur pracy tego urządzenia. Split i szronienie w trybie serwisowym - byniom - 2016-10-20 Wskazuje za dużo czynnika a dokładniej się przylewa parownik , jeżeli wcześniej było dobrze to masz zabrudzony przepływ przez parownik (filtry albo sam parownik) albo źle dział wentylator jednostki zewnętrznej i czynnik jest przechłodzony. Split i szronienie w trybie serwisowym - gadget - 2016-10-20 Przecież to inwerter po ciśnieniu to można tyle wywróżyć co z kuli. Według mnie to trochę za małe ciśnienie, na on/off mogło by prawie być przy takiej temp. Możesz dodać określoną ilość czynnika i jeśli to nić nie da to z powrotem do butli jeśli potrafisz takie coś. W innym przypadku pozostanie uruchomić stację odzysku ,lecz pamiętaj wszystkiego nie odzyskasz. A coś się z nim dzieje ? Czy grzeje? Po co chłodzisz przy takiej temp? Split i szronienie w trybie serwisowym - byniom - 2016-10-20 Nie opierałbym się na ciśnieniu tylko na przegrzaniu. Split i szronienie w trybie serwisowym - Amfan - 2016-10-20 http://jocel.pt/pt/product/asw-h24b4-sar1-24000-btu/download/213 sprawdź to Split i szronienie w trybie serwisowym - barbie - 2016-10-20 normalne zachowanie w tym trybie i temperaturach . Split i szronienie w trybie serwisowym - Czesio - 2016-10-21 Witam Jest za zimno i może być zabrudzony parownik... Na serwisowym pcha bez czujników. Zostaw rosół w spokoju do cieplejszych dni wiosny. Pozdrawiam |