Forum Klimatyzacja
Klimatyzatory precyzyjne - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Klimatyzatory precyzyjne (/showthread.php?tid=9894)



Klimatyzatory precyzyjne - Rapero700 - 2016-09-29

Jaką firmę byście polecili, która ma w ofercie klimatyzatory split podstropowe precyzyjne o mocy 8,8kW.
Znalazłem jak narazie emerson, nabilaton,


Klimatyzatory precyzyjne - Redakcja - 2016-09-29

Zapraszam na portal https://www.klimatyzacja.pl/klimatyzacja/poradniki/warto-wiedziec-klimatyzacja-precyzyjna
Pozdrawiam.


Klimatyzatory precyzyjne - Rapero700 - 2016-09-29

A jest takie rozwiązanie w postaci zwykłego klimatyzatora split podstropowego w wykonaniu precyzyjnym?

Wszędzie widze szafy klimatyzacji precyzyjnej


Klimatyzatory precyzyjne - Rapero700 - 2016-09-29

Wymaganie odnośnie klimatyzatora split podstropowego są takie jak poniżej. Czy orientuje się ktoś jaki producent by to spełniał?

Wymagania techniczne dla jednostki wewnętrznej i zewnętrznej:
? dystrybucja powietrza: nawiew powietrza pionowo w dół, zasysanie bocznymi ściankami;
? moc chłodnicza jawna nie mniejsza ni? 8,8 kW przy temp. wewnętrznej =+ 24°C i wilgotności powietrza
zewnętrznego 45% oraz temperaturze powietrza zewnętrznego +400C
? wilgotność względna ? wynikowa,
? współczynnik przepływu powietrza: min. 277 (m3/h) / 1 kW mocy chłodniczej,
? równowa?na długość linii freonowej do 50m,
? max. pobór mocy elektrycznej systemu (split+skraplacz) w nominalny pkt. pracy nie większy ni? 4,02 kW,
? współczynnik SHR nie mniejszy ni? 0,98,
? wydajność powietrza nawiewanego z jednostki nie mniejsza ni? 2440 m?/h, sprę? dyspozycyjny 0 Pa,
? mo?liwość pracy temperatura zewnętrzna lato +48 ?C, zima -30?C (opcja startu zimowego),
? czynnik chłodniczy: freon R407C,
? współczynnik EER: 2,21,
? ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej: SPL (@ 2m, f.f) = 62,5 dB(A)
? max. ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej: SPL (@ 2m, f.f) = 65,8 dB(A)
? aktualne ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej: SPL (@ 2m, f.f) = 56,1 dB(A)
? wymiary / waga jednostki wewnętrznej nie większe ni?: 800mm / 800mm / 310 mm / 53 kg
? wymiary / waga jednostki zewnętrznej nie większe ni?: 920mm / 390mm / 1190 mm / 97 kg
Klimatyzator Split (jednostka wewnętrzna) powinien być wyposa?ony m.in. w następujące układy i elementy
oraz spełniać wymagania:
? filtr powietrza obiegowego z klasy G3 z czujnikiem zapchania. Filtry grawimetryczne z mo?liwością
czyszczenia,
? jeden obieg chłodniczy dla ka?dej jednostki,
? maksymalna moc elektryczna dla wentylatora wew.: 1x0,35 kW,
? napięcie zasilania wentylatorów: 1x230V, 50Hz,
? maksymalna moc elektryczna dla wentylatora zew.: 2x0,24 kW,
? napięcie zasilania wentylatorów: 1x230V, 50Hz,
? maksymalna moc elektryczna dla kompresorów przy skraplaczu: 1x3,19 kW,
? napięcie zasilania kompresora: 3x400 V, 50Hz
? w dostawie z klimatyzatorem projektuje się zawory odcinające dla przewodów freonowych cieczy i gazu,
? automatyczny reset po zaniku napięcia,
? styki bezpotencjałowe (stan pracy urządzenia, alarm),
? klimatyzacja powinna zapewniać nieprzerwaną pracę całoroczną,
? urządzenie dostarczone ze sterownikiem Microface.


Klimatyzatory precyzyjne - Rapero700 - 2016-09-30

Liebert HPS , Precyzyjny klimatyzator typu split o mocy 6-14 kW - takie rozwiązanie ma Emerson. Jaki inny producent ma takie rozwiązanie?