PC powietrze woda z kanałówki Fujitsu - coldtherm - 2016-11-01

Witam
Popełniłem urządzenie grzewcze z klimatyzatora kanałowego Fujitsu AOY30LNAWL-ARY30LUAN
Jednostkę wewnętrzną zastąpiłem rzecz jasna wymiennikiem w moim przypadku przeciwprądowym
Zamierzam ją eksploatować jesienią zresztą wyjdzie to w praniu...
Chciałbym prosić osoby znające to urządzenie o odpowiedź na kilka pytań:
1)Jaka jest charakterystyka czujników w jednostce wewnętrznej (są dwa)
2)Czy oba te czujniki biorą udział w sterowaniu sprężarką czy czujnik coil służy tylko do tajania chłodnicy w funkcji chłodzenia?
Zamierzam zainstalować zamiast czujników oporniki odpowiadające 20 stopniom. Będę miał możliwość małej zmiany mocy urządzenia oscylując temperaturą nastawy z pilota.
3)Mam sterownik przewodowy AR-3TA1 i mam problem z zaprogramowaniem funkcji 46 Praca/Stop którym chcę sterować z sterownika ładującego zasobnik buforowy. Sposób programowania Fujitsu Strzałka góra , dół i wentylator nie uruchamia programowania


PC powietrze woda z kanałówki Fujitsu - p.obelix - 2016-11-01

Rozumiem że jednostkę wew. zastąpiłeś wymiennikiem płytowym ? Czujniki w jednostce wew. bierze udział w wysterowaniu sprężarki choć może bardziej w wysterowaniu zaworu rozpr. http://www.klima-therm.pl/upload/downloads/846_anyFileFlash_file_file_inf_mont_serw2016_cd6772.pdf
Stoję przed takim samy zadaniem mam jed. Cariera Czekam na efekty.


PC powietrze woda z kanałówki Fujitsu - coldtherm - 2016-11-01

Dzięki za charakterystykę czujników
Mój wymiennik to przeciwprądowy typ COAX-2600-J mam dość duży zapas
Pompa jest już na próbach i pracuje ładnie ale do dopracowania mam kilka rzeczy.
Na razie sterowana czasowo z pilota jednostki wewnętrznej bo 2 godziny i mam w buforze 40 stopni na pracującej podłogówce.
Niestety w tej instrukcji jest podany taki sam sposób programowania funkcji który nie sprawdza się na moim pilocie.
Na szczęście moja jednostka wewnętrzna jest z 2011 i wentylator jest po prostu 3 biegowy bez sprzężeń zwrotnych


PC powietrze woda z kanałówki Fujitsu - p.obelix - 2016-11-01

Przeglądając instrukcje tego urządzenia nie znalazłem opcji o której piszesz. Za to jest możliwość sterowania start stop zewnętrznym sygnałem np. termostat. służy do tego wtyczka cn114. http://www.ic21.ru/dill/techdoc/tech/G_R410/c_split/dt_manual_r410a_AR30-36_inv.pdf
Gdzie kupiłeś wymiennik ? mam takiej samej mocy urządzenie jakie masz parametr wody wejście - wyjście?


PC powietrze woda z kanałówki Fujitsu - gadget - 2016-11-01

A zastanawialiście się jak uruchamiać odszranianie? Regularne uruchamianie odszraniania często jest nieskuteczne ( zw zależności od pogody) co skutkuje niskim współczynnikiem cop.


PC powietrze woda z kanałówki Fujitsu - manitou - 2016-11-02

gadget napisał(a):A zastanawialiście się jak uruchamiać odszranianie? Regularne uruchamianie odszraniania często jest nieskuteczne ( zw zależności od pogody) co skutkuje niskim współczynnikiem cop.
Tu nie ma się nad czym zastanawiać, jeśli elektronika zostaje ta sama a tylko wymienia się termistory na odpowiednie to o wszystkim decyduje oryginalna elektronika.


PC powietrze woda z kanałówki Fujitsu - Amfan - 2016-11-02

manitou napisał(a):
gadget napisał(a):A zastanawialiście się jak uruchamiać odszranianie? Regularne uruchamianie odszraniania często jest nieskuteczne ( zw zależności od pogody) co skutkuje niskim współczynnikiem cop.
Tu nie ma się nad czym zastanawiać, jeśli elektronika zostaje ta sama a tylko wymienia się termistory na odpowiednie to o wszystkim decyduje oryginalna elektronika.
Ja bym się zastanowił.Większość PC powietrze/woda ma zamontowaną grzałkę przed wymiennikiem. Podczas startu odszraniania uruchomiana jest ta grzałka aby niedopuścić do zamarznięcia wymiennika woda/freon.W kanałówce do odszraniania potrzebne jest ciepło z powietrza wewnętrznego.Nie ma tu zagrożenia zamarzania wody, więc ten algorytm ochrony jest pominięty. Drugą ważną sprawą jest aby jednostka zewnętrzna posiadała separator cieczy.Praca w niskich temp zewn może powodować, że czynnik będzie w postaci pary mokrej powracał do sprężarki.


PC powietrze woda z kanałówki Fujitsu - manitou - 2016-11-02

Myślę, że przy zalączonej pompie obiegowej CO nie ma opcji na zamrożenie wymiennika w cyklu DF. Zresztą polecam lekturę tego postu [reklama] ten człowiek od 4 lat ogrzewa dom LG 9kW w którym wymienił j. wew na płytowy wmiennik ciepła i nic więcej nie robił. ( z chłodniczego punktu widzenia)
Omawiane przez Ciebie grzałki w "prawdziwych" pompach ciepła w czasie DF mają raczej za zadanie dostarczać ciepło do instalacji CO kiedy obieg chłodniczy tego nie robi.


PC powietrze woda z kanałówki Fujitsu - coldtherm - 2016-11-02

zdecydowałem się na to urządzenie i pozostawienie elektroniki ponieważ uważam że nic lepszego nie wymyślisz ... Urządzenie uruchamia odszranianie na podstawie pomiaru temperatury zewnętrznej i czujnika za chłodnicą to jest skraplaczem . Podejrzewam że w fujitsu myślało nad tym algorytmem kilka osób.
Ja nie mam czasu dopracowywać tego procesu...


PC powietrze woda z kanałówki Fujitsu - coldtherm - 2016-11-02

Kolego zgadzam się że trzeba wykorzystać wejście cn114 i juz mam tam podłączony sterownik chłodniczy.
Ale nie mogę wejść w oprogramowanie żeby zaprogramować jego funkcję.
Odnośnie odtajania to przebiega celująco . Jednostka wewnętrzna ma 3 biegi wentylatora i obojętnie ktury bieg uruchamia pompę CO


PC powietrze woda z kanałówki Fujitsu - manitou - 2016-11-02

Ponieważ forum mnie zreklamowalo to napiszę to tak: w Google wpisać pompa ciepła z klimatyzatora lg i przeczytać ten wątek na forum elektrody. Sam się zastanawiam nad taką opcją.