Forum Klimatyzacja
Klimatyzacja VRF Mitshubishi - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Klimatyzacja VRF Mitshubishi (/showthread.php?tid=9962)



Klimatyzacja VRF Mitshubishi - Rapero700 - 2016-11-05

Mam następujące wymaganie odnośnie urządzeń vrf:

1 agregat zewnętrzny o nominalnej mocy chłodniczej 73kW i grzewczej 81,5kW
pobór mocy w trybie chłodzenia 18,15kW, a w trybie grzania 20,07kW
dopuszczalna długość przewodu freonowego do najdalszego urządzenia wewnętrznego 165m
dopuszczalna długość przewodu freonowego od pierwszego odgałezienia do najdalszego urządzenia wewnętrznego 90m
dopuszczalna różnica wysokości między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 15m
Maksymalny poziom dźwięku 63dB
Współczynnik EER=4,02
Współczynnik SEER=6,40
Współczynnik COP=4,06
Współczynnik SCOP=3,82
Możliwość podłączenia jednostek wewnętrznych o mocy 130% mocy jednostki zewnętrznej
zakres pracy w trybie chłodzenia -10 do 46C
zakres pracy w trybie grzania -20 do 15C

2 agregat zewnętrzny o nominalnej mocy chłodniczej 80kW i grzewczej 88kW
pobór mocy w trybie chłodzenia 20,15kW, a w trybie grzania 21,67kW
dopuszczalna długość przewodu freonowego do najdalszego urządzenia wewnętrznego 165m
dopuszczalna długość przewodu freonowego od pierwszego odgałezienia do najdalszego urządzenia wewnętrznego 90m
dopuszczalna różnica wysokości między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 15m
Maksymalny poziom dźwięku 63,5dB
Współczynnik EER=3,97
Współczynnik SEER=6,17
Współczynnik COP=3,76
Współczynnik SCOP=3,82
Możliwość podłączenia jednostek wewnętrznych o mocy 130% mocy jednostki zewnętrznej
zakres pracy w trybie chłodzenia -10 do 46C
zakres pracy w trybie grzania -20 do 15C

3. jednostka wewnętrzna ścienna o nominalnej mocy chłodniczej 2,2kW i nominalnej mocy grzewczej 2,5kW
wymagana wydajność wentylatora 354m3/h ilość biegów wentylatora: 3
maksymalny poziom dźwięku 36dB, maksymalny pobór mocy 40W
4. jednostka wewnętrzna ścienna o nominalnej mocy chłodniczej 2,8kW i nominalnej mocy grzewczej 3,2kW
wymagana wydajność wentylatora 354m3/h ilość biegów wentylatora: 3
maksymalny poziom dźwięku 36dB, maksymalny pobór mocy 40W
5. jednostka wewnętrzna ścienna o nominalnej mocy chłodniczej 3,6kW i nominalnej mocy grzewczej 4,0kW
wymagana wydajność wentylatora 660m3/h ilość biegów wentylatora: 3
maksymalny poziom dźwięku 41dB, maksymalny pobór mocy 40W
6. jednostka wewnętrzna ścienna o nominalnej mocy chłodniczej 4,5kW i nominalnej mocy grzewczej 5,0kW
wymagana wydajność wentylatora 690m3/h ilość biegów wentylatora: 3
maksymalny poziom dźwięku 41dB, maksymalny pobór mocy 40W
7. jednostka wewnętrzna ścienna o nominalnej mocy chłodniczej 5,6kW i nominalnej mocy grzewczej 6,3kW
wymagana wydajność wentylatora 720m3/h ilość biegów wentylatora: 3
maksymalny poziom dźwięku 43dB, maksymalny pobór mocy 40W


Powyższe wymagania spełnia tylko producent Mitshubishi Electric.

Żaden inny producent nie spełnia wszystkich powyższych wymagań: mdv - agregat 80kW głośćność 64dB, przepływ powietrza dla jednostki 3,6kW wynosi 588m3/h dla jednsotki 4,5 i 5,6kW pobór mocy 45kW,

LG- temperatura w trybie chłodzenia obu agregatów, pobór mocy w trybie chłodzenia dla agregatu 73kW, przepływ powietrza dla jednsotek 3,6kW i 4,5kW oraz pobór mocy dla jednsotki 5,6kW

Daikin dla jednostek wewnętrznych spełnia, ale dla agregatów nie spełnia poboru mocy tempratury itd

Również nie spełnia Midea, Samsung, MHI, Fujitsu, Toshiba

Czy mógłby ktoś mi doradzić jaki producent może mieć takie parametry? Mitshubishi jest dość drogim producentem i szukam innego tańszego producenta, który mógłby to spełnia.


Klimatyzacja VRF Mitshubishi - p.obelix - 2016-11-05

Człowieku zrozum że to wszystko jest robione po to abyś nie mógł podstawić inne urządzenie. Projektant zgarnie kasę jak będzie mitsubishi na obiekcie zamontowane. NIE ZNAJDZIESZ URZĄDZENIA NA PODMIANE!!!