schemat do centrali YORK - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: schemat do centrali YORK (/showthread.php?tid=9966) |
schemat do centrali YORK - jacek 64 - 2016-11-08 Klient ma centralę wentylacyjną York . Niestety są nieczytelne oznaczenia fabryczne . Centrala ma układ chłodzenia a ogrzewanie oparte jest na nagrzewnicy gazowej . Szukam schematu albo serwisówki do tego modelu. Nie działa ogrzewanie gazowe . Brak zasilania układu zapalarki gazu. Czy ktoś z Was rozpoznaje model ? W załączniku zdjęcia schemat do centrali YORK - jacek 64 - 2016-11-08 kolejne zdjęcie schemat do centrali YORK - jacek 64 - 2016-11-08 kolejne zdjecie schemat do centrali YORK - gregorkoz - 2016-11-09 to je rooftop. schemat do centrali YORK - polipropylen - 2016-11-09 Witam serdecznie. Menadżer palnika nie ma napięcia, nie dostaje sygnału na start czy brak napięcia z menadżera na elektrodę (czy może jest zamontowany żarnik)? schemat do centrali YORK - jacek 64 - 2016-11-11 Menadżer palnika nie ma napięcia zasilającego. Ma ono przyjść z małego stycznika . Nie wiem czy nie jest to oprogramowanie które z jakiejś przyczyny nie puszcza napięcia. Na sterowniku ustawiam funkcję grzania. Na zdjęciu z końcówką numeru 833 jest pokazana cześć układu sterująca grzaniem . Na pudełku z napisem Dungs- nie ma zasilania schemat do centrali YORK - polipropylen - 2016-11-12 Witam serdecznie kolegę Nad menadżerem Dungs są dwa przekaźniki czasowe? One mogą blokować napięcie na start lub po drodze jest jeszcze inne zabezpieczenie termiczne wymiennika ciepła. Z tego co widać na zdjęciu to jest to Dungs DGAI 73. Sprawdzałeś czy palnik pracuje?. Podawałeś napięcie na listwę X1 pin.1 ? schemat do centrali YORK - jacek 64 - 2016-11-12 Na przekaźnikach czasowych - mierzyłem - nie ma napięcia . Bez schematu trudno szukać zabezpieczenia termicznego o którym Kolega wspomina. Nie sprawdzałem czy palnik pracuje bo nie wiedziałem jak ominąć zabezpieczenia . Jak będę tam z powrotem to poszukam listwy X1 . schemat do centrali YORK - polipropylen - 2016-11-13 W załączniku przesyłam schematy wyjść menadżera. Mogą się delikatnie różnić w zależności jaka jest u ciebie wersja. (ten Dungs ma reset ręczny, możesz mieć reset po zaniku zasilania) Radzę sprawdzić ciągłość idąc po przewodzie od pinu 1 na X1 do płyty głównej i wyjścia sygnału na start. Miałem przypadki i zdarzały się po drodze zardzewiałe kostki elektryczne które już nie łączyły lub kable były tylko skręcone i zaizolowane. Powodzenia schemat do centrali YORK - jacek 64 - 2016-11-13 Wielkie dzięki . Powalczę z tematem . Dam odpowiedź co znalazłem . schemat do centrali YORK - DawidW - 2016-11-14 Napisz jaki masz model agregatu York może znajdę jakąś dokumentacje schemat do centrali YORK - jacek 64 - 2016-11-15 Gdybym wiedział jaki to model było by łatwiej . Niestety oznaczenia są nieczytelne - jak pisałem na początku. Byliśmy dzisiaj przy tej centrali. Zaczęliśmy od tego że nie było wskazań na panelu sterującym - temperatury w pomieszczeniu. Znaleźliśmy czujkę która miała mierzyć temperaturę. Okazała się uszkodzona . Nie mogliśmy znaleźć oryginalnej (oznaczenie T7047C1108) Powinna mieć oporność 1,42 kOhm przy temperaturze 25 stc . Założyliśmy coś co symulowało tą wartość . Centrala ruszyła i załączyła ogrzewanie gazowe. Poprzedni brak pracy centrali był związany z tym , że uszkodzona czujka symulowała temperature poza zakresem pomiarowym ( coś w granicach 35 st C , a rzeczywista była 19stC . Więc grzanie nie było konieczne . Nie mogę znaleźć oryginalnej czujki. |