Witam.

Mam następujący problem. Muszę zaprojektować agregat skraplający dla czynnika R1234yF (lub zamiennika R134a). Sprawa wygląda tak że nie mam problemu z doborem elementów prócz jednego. Skraplacza. W sieci mogę znaleźć same gotowe agregaty skraplające lub o dużej wydajnośći 2.2kW. Ja muszę znaleźć dla 2kW. Warunki pracy w jakich ma pracować są następujące:
Warunki pracy:
To=-25*C
Tk=40*C
Tpow= 32
Dochłodzenie dTk=2K
Przegrzanie Tss=5K

Proszę o pomoc dotyczącą programu w którym mogę dobrać owy element lub producentów / sklep gdzie mogę taki znaleźć. z góry dziękuję


Dobór skraplacza - Artic - 2016-11-15

Podaj model sprężarki albo podeślij na priv kartę doborowa. Dobierzemy tak żeby było dobrze.


Dobór skraplacza - xlewoon - 2016-11-15

sprężarka dobrana dzięki danfoss coolselector

http://products.danfoss.pl/productdetail/commercialcompressors/compressors-for-air-conditioning/danfoss-maneurop-reciprocating-compressors/mtz-single-units/230v-3-50hz/mtz72-6vi/#/

Smile


Dobór skraplacza - Artic - 2016-11-16

Podany typ sprężarki to MTZ72. Nie nadaje się do tego typu zastosowań. Obszar pracy poza zakresem.