Klima w temperaturze ok 17 stopni zewnętrznej schładza parownik do ok 9 stopni co przekłada się na 11 z kratek. Przy temp na zewnątrz 26 stopni z kratek wieje już jakieś 15 stopni tylko. Po sprawdzeniu fachowcy postawili na kompresor i go wymienili niestety wymiana nic nie dała i jest dalej dokładnie tak samo.
Nagrałem filmiki z zegarami pomiarowymi ciśnienia
https://www.youtube.com/watch?v=ujrmsLKikuM
https://www.youtube.com/watch?v=TzRcdE_3nCU
Temp na zewnątrz 17 stopni. Powrót z parownika to ok 10 stopni. Różnica między wejściem na skraplacz a wyjściem z parownika to ok 30 stopni. Między wejściem na skraplacz a wyjściem ze skraplacza ok 15 stopni różnicy.
W dalszym etapie ma być wymieniony zawór rozprężny oraz skraplacz z osuszaczem, dodatkowo możliwe że będą dospawane zawory w celu sprawdzania ciśnienia w poszczególnych miejscach układu.
Zastanawiam się tylko co będzie jak wymienię wszystko a dalej będzie kicha
Nagrałem filmiki z zegarami pomiarowymi ciśnienia
https://www.youtube.com/watch?v=ujrmsLKikuM
https://www.youtube.com/watch?v=TzRcdE_3nCU
Temp na zewnątrz 17 stopni. Powrót z parownika to ok 10 stopni. Różnica między wejściem na skraplacz a wyjściem z parownika to ok 30 stopni. Między wejściem na skraplacz a wyjściem ze skraplacza ok 15 stopni różnicy.
W dalszym etapie ma być wymieniony zawór rozprężny oraz skraplacz z osuszaczem, dodatkowo możliwe że będą dospawane zawory w celu sprawdzania ciśnienia w poszczególnych miejscach układu.
Zastanawiam się tylko co będzie jak wymienię wszystko a dalej będzie kicha