Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
CHŁODNICTWO
WENTYLACJA
POMPY CIEPŁA
TOSHIBA HVAC
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

CRO uszkodzony agregat

1 Odpowiedzi, 4312 Wyświetleń

Aga

  2022-04-27, 08:01:49
Nowy użytkownik
#1
Hej, nie znam się na tym systemie CRO, a mam dodać nową czynność. Dostałam protokół i w opisie jest
"odzyskanie czynnika chłodniczego, wymiana agregatu, wymiana filtra, zabezpieczenia elektrycznego sprężarki, suszenie próżniowe, azotowanie instalacji, napełnienie czynnikiem chłodniczym R507 (odzyskanym), uruchomienie i regulacja".
Czy jest w stanie ktoś mi pomóc i opisać szczegółowo jak ten wpis mam dodać ??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-04-27, 08:05:30 przez Aga.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa