Sprężarka nie załącza sie. Pomocy!

7 Odpowiedzi, 6025 Wyświetleń

janiaczek

  2008-06-20, 14:37:57
Nowy użytkownik
#1
Witam mam taki problem mialem zamontowany spit marki suschima z castoramy chlodzil sobie pomieszczenie biurowe i bylo wszystko dobrze. Postanowilem go zdemontowac przetoczylem freon r407c do sprezarki zdemontowalem itd. Zamontowalem w innym miejscu na tych samych rurkach te same odleglosci wyprozniowalem uklad puscilem freon i sprezarka sie nie zalacza nie wiem czemu napiecie dochodzi z parownika na skraplaczu co jakis czas wlacza i wylacza sie wentylator a sprezarka nie chce ruszyc. Dodam ze cisnienie w ukladzie mam teraz okolo 8 bar. Podpowie ktos co to moze byc. z gory dziekuje.
  • Odpowiedz

byniom

  2008-06-20, 15:11:54
Moderator
#2
Czasem jak odwrotnie poda się napięcie to też może się nie włączać bo elektronika na to nie pozwala. A czy do sprężarki dochodzi napięcie?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-20, 15:12:47 przez byniom.)
  • Odpowiedz

janiaczek

  2008-06-20, 15:18:51
Nowy użytkownik
#3
przewody sa podlaczone dobrze jak na schemacie. Czy to moze miec cos wspulnego z presostatem wysokiego ??
  • Odpowiedz

byniom

  2008-06-20, 15:57:31
Moderator
#4
A masz w tym splicie presostat ?. Sprawdź czy napięcie dochodzi do sprężarki , jeżeli nie to pokolei sprawdzaj gdzie zgineło.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

senior

  2008-06-20, 20:27:50
Zaawansowany użytkownik
#5
jak zbierałeś czynnik to mógł HP wywalić a ma reset ręczny, Byniom dobrze myśli
  • Odpowiedz

janiaczek

  2008-06-22, 20:20:19
Nowy użytkownik
#6
Powodem awari byl brak napiecia z racji uszkodzonego przewodu awaria usunieta dziekuje za pomoc. Temat zamkniety .
  • Odpowiedz

byniom

  2008-06-22, 20:33:17
Moderator
#7
Ja zawsze uwarzałem że urządzenie zasilone działa znacznie lepiej Smile
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa