Witam
Mam pytanie. Po rozmowie z klientem wiem tyle ,że klima nie działa i podobno wylała się z niej woda. Skropliny wcześniej prawdopodobnie były prawidłowo odprowadzone. Jade tam pierwszy raz firma ,która do tej pory się tym sprzętem zajmowała klienta omija z dleka.
tomek
  • Odpowiedz

byniom

  2008-10-24, 13:32:59
Moderator
#2
Napisz więcej co to za typ klimatyzatora (ścienny , kasetonowy ) ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

7883

  2008-10-24, 13:47:18
Nowy użytkownik
#3
Ścienna ELECTRA nic więcej nie wiem.
tomek
  • Odpowiedz

7883

  2008-10-24, 14:20:16
Nowy użytkownik
#4
pracuje w serwerowni o powirzchnii 15m2 nie wiem ile tam jest komputerów itd.
tomek
  • Odpowiedz

kondzio85

  2008-10-26, 10:19:54
Użytkownik
#5
Podejrzewam że klima miała zbyt nisko ustawioną temp. lub mało freonu.
Cały parownik się zalodził aż do momentu gdy lód doszedł do czujnika temp i wtedy wszystko odpuściło i polała się woda.
  • Odpowiedz

byniom

  2008-10-26, 10:30:14
Moderator
#6
Może być mało czynnika lub brudne filterki i też taki efekt będzie. Ustawienie temperatury raczej nie ma tu wpływu bo i tak poniżej 18 st C nie zejdzie .
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

kondzio85

  2008-10-26, 11:08:55
Użytkownik
#7
byniom napisał(a):Ustawienie temperatury raczej nie ma tu wpływu bo i tak poniżej 18 st C nie zejdzie .
Nie o to mi chodziło że ktoś ustawi 0 stopni na pilocie Smile tylko jeżeli klimatyzator pracuje 24h/d bez przerwy próbując schłodzić pomieszczenie to w końcu sprężareczka zaczyna się męczyć i trochę zmieniają się jej parametry. Miałem już mnóstwo takich przypadków (np. w serwerowni są 3 klimy, z czego 2 ustawione na 20 stopni a jedna na 18. Wynik: ta ostatnia cała się oblodziła. Po odlodzeniu i ustawieniu 3 klim na taką samą temp. ciśnienia na klimach były wręcz książkowe.
Drugi przykład bardzo popularny: Chodzi sobie klima ustawiona na 20 stopni, na dworze jest 35 stopni. Klient używa klimy i ma otwarte okno cały dzień. Efekt jet podobny jak poprzednio: - oblodzony parownik, ale tylko górna jego część.)
  • Odpowiedz

Klima-cool

  2008-10-26, 20:32:17
Zaawansowany użytkownik
#8
tez stawiam na brak systemu całorocznego 7883 napisz co ustaliłeś lub wstępnie podejżewasz
  • Odpowiedz

7883

  2008-10-27, 17:46:56
Nowy użytkownik
#9
Witam.
Usterka ta to uszkodzony zaworek szredera. wyleciał czynnik.
Dzięki za zainteresowanie.
tomek
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa