Zamontowalem w domu uzywany split samsunga 3,5kW, uruchomilem go, napełniłem czynnikiem jak fabryka nakazuje (krótka instalacja ok 1,5m) i przegrzanie wychodzi mi na manometrach 0 K a na termometrze 2k, przegrzanie = 2K czyli za dużo czynnika? Jak odzyskam czynnika trochę to spada mi temp na manometrze i na termometrze??
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Dziwna rzecz ze splitem
15 Odpowiedzi, 13552 Wyświetleń|
Jaki gaz, jakie cisnienie ssania, jakie odparowanie, jaka temperatura rurki ssacej pod izolacja?
R410A, ssanie 7bar (0K), pod izolacją na ssaniu 2K (to co napisałem wyżej)
Powinno byc 6K, gazu za mało ewentualnie napełniaj na wage
dopuscilem czynnika i mam teraz cisnienie na ssaniu 7,8 bar(3K) temp na rurze ssawnej pod izolacja 6K, czyli przegrzanie tez nie za bardzo =3K ??
radekklimat napisał(a):Powinno byc 6K, gazu za mało ewentualnie napełniaj na wageModerator a takie cos pisze ![]() Oczywiscie ZA DUZO czynnika.
Jezeli czynnika jest za malo to spada odparowanie a co za tym przegrzew
Jeżeli czynnika jes za mało to przegrzanie par jest duże a jak czynnika jest za dużo to przegżanie par jest małe.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
Witam
No wreszcie załapaliście ![]() Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
Człek zmeczony wieczorem nie wie co pisze
![]() ![]()
Tak sądziłem bo nie chciało mi się wierzyć że ty takiego czegoś nie wiedziałeś
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-20, 19:35:51 przez byniom.)
Mnie się pytasz czy radekklimat ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
seniorbiovital napisał(a):a Ty wiesz w ogóle co to przegrzanie?Witam Ja, ja, ja wiem! Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
dano napisał(a):R410A, ssanie 7bar (0K), pod izolacją na ssaniu 2K (to co napisałem wyżej)Witam Przy krótkiej instalacji i małym zysku to może być całkiem normalne. Idealnie by było: ![]() 1. Bez komentarza ![]() 2. Temperatura w Celsiuszach na gazowej rurze przed skraplaczem. ![]() 3. Przegrzanie 6-8K Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
Tak myślałem
ale wolałem zapytać
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY



![[Obrazek: 81efa495ea6b54f8med.jpg]](http://images50.fotosik.pl/287/81efa495ea6b54f8med.jpg)
![[Obrazek: 6b149271cfcfda43med.jpg]](http://images45.fotosik.pl/287/6b149271cfcfda43med.jpg)
![[Obrazek: 9cde7b7cbd73f7c4med.jpg]](http://images39.fotosik.pl/282/9cde7b7cbd73f7c4med.jpg)