Wymienilem sprezarke i

11 Odpowiedzi, 13642 Wyświetleń

miezala5

  2010-07-28, 18:23:15
Top użytkownik
#1
Gaz R404
Wymienilem sprezarke w duzej szafie mrozniczej na taka sama jak byla!
Wszystko zrobilem tak jak trzeba odpalam a tam ponizej 0.5 bara i lipa!
Powinno isc na 2bary kolo -20!
Mysle kapilara zatkana?
Rozszczelnilem,przedmuchalem kapilare,wymienilem filtr,znowu pociagnolem proznie,podalem odpowiednia ilosc gazu i znowu schodzi bardzo nisko?
Wentylatory parownika chodza wszystko chodzi prosty uklad a ja zglupialem?
Jutro bede myslal.
Macie koledzy jakies uwagi!
Dzieki z gory!
Pozdrawiam!
R
  • Odpowiedz

renegat35

  2010-07-28, 18:55:53
Użytkownik
#2
A rurka ssąca przy sprężarce jaka jest?
  • Odpowiedz

mg

  2010-07-28, 20:52:17
Top użytkownik
#3
Banita nie wiem jak Ty ale ja czasami się ,,zapętlam", problemy trywialnie proste stają się problemami nie do przejścia. Wtedy proszę o pomoc bo każda pomoc może naprowadzić na przyczynę problemu.
A co tam mogło się zmęczyć ap ropo?
  • Odpowiedz

mg

  2010-07-28, 21:03:16
Top użytkownik
#4
Banita napisał(a):mg kolega renegat zadał pytanie.
gdzie?renegat, regenerat to ty? Big Grin
  • Odpowiedz

mg

  2010-07-28, 21:12:03
Top użytkownik
#5
Banita napisał(a):mg kolega renegat zadał pytanie.A może skrócił się rurociąg .Parownik ciepły a ssanie zimnne.Np. rozszczelnienie kapilary w układzie z dochłodzeniem czynnika poprzez powracające pary czynnika na wlocie do parownika wewnątrz rury ssącej.

No to byłoby pojechane, nikt by na to nie wpadł.
Tak, te objawy jednoznacznie świadczą o przebiciu z dochłodzenia do ssącej, bezzspornie.
  • Odpowiedz

mg

  2010-07-28, 21:19:26
Top użytkownik
#6
Powiedz szczerze ile razy w Twojej karierze rezolutnego fachowca od chłodnictwa zdarzyło się aby kapilara przebiła w rurze ssącej? Tylko szczerze.
  • Odpowiedz

czesio26

  2010-07-28, 21:29:30
Użytkownik
#7
Moim skromnym zdaniem,jest zablokowana kapilara-jakimiś syfami czy innymi opiłkami i nie ma dobrego przepływu czynnika,i z tąd niskie ciśnienie w parowniku pomimo odpowiedniej dawki freonu.Miałem takie przypadki wiele razy i przefufanie azotem nic nie dawało,chociarz niby on przepływał i czyścił kapilarę.
Wymień więc kolego kapilarę i bedzie spoko(na pewno! )
Pozdro z Podlasia
  • Odpowiedz

mg

  2010-07-28, 21:50:18
Top użytkownik
#8
Grubsza od tłocznej?
  • Odpowiedz

renegat35

  2010-07-30, 18:35:25
Użytkownik
#9
No i chyba nie dowiemy się jak ta rurka wygląda.
Kolego miezala5 odpowiedz sobie na kilka pytań bo tylko ty jesteś wstanie to uczynić.
1. Jaka ta sprężarka lutowana czy skręcana
2. Jeśli lutowana czy robiłeś to pod azotem
3. Ile lałeś tego lutu i czy czasem tym lutem nie zapchałeś sobie rurek
Jak będziesz wymieniał kapilare to sprawdż tą sprężarke i tak już będziesz miał rozszczelniony układ
  • Odpowiedz

wit

  2010-07-30, 19:01:54
Top użytkownik
#10
niskie ciśnienie ssania -znaczy się ,że sprężarka ciągnie... i niema czego ciągnąć...
albo kapilara nie podaje... -zapchana kapilara lub filtr -azot przepłynie -podmuch czuć - ale czynnika przepuszcza zbyt mało. jeśli w kapilarze osadził się osad -to przedmuchiwaniem nie oczyścisz... wylutój i wymień kapilarę -albo skróć o jakieś 5cm. zazwyczaj zapycha się od strony filtra -i tam tworzy się przewężenie. choć może się zapchać i z drugiej strony -lub mieć na całej długości zmniejszony przekrój.
wymień filtr -osuszacz. też może być zapchany.

albo... zalałeś lutowiem rurkę ssąca.
gdyby coś nie tak było ze sprężarką -to miałbyś raczej za wysokie ciśnienie ssania a nie za niskie...
szukaj zapchania... brudem lub lutowiem -gdzieś za skraplaczem do ssania sprężarki.
  • Odpowiedz

miezala5

  2010-08-01, 06:06:56
Top użytkownik
#11
Nie wiem co bylo starej sprezarce bo nie ja ja diagnozowalem!
Pojechal tam moj doswiadczony kolega z firmy i tak to poscil nisko!
Szafa osiaga temperature zadana -20.
Ciekawe jak dlugo sprezarka da rade?
Dziekuje za uwagi i rady!
Pozdrawiam!
R
p.s Ja bym osobiscie wymienil chyba kapilare!
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa