Witam. Problem polega na tym, ze po właczeniu klimy spręzarka startuje na kilka sekund i sie wyl. ciśnienie na ssaniu spada do 1.5 bar. czynnik jest ok, acha są lodowate rury od ssania i tłoczenia. chłodnica jest ciepła. jak odciągnelem czynnik i pusciłem próżnie to osuszacz sie zamroził... to normalne??
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
laguna II
13 Odpowiedzi, 13563 Wyświetleń|
Nie drożnośc w układzie.Prawopodobnie filtr osuszacz jest już do wymiany
zmieniam. dam znac czy pomogło.
ciepła chłodnica może również oznaczać za dużą ilość czynnika,wtedy może obciążać sprężarkę i odłączać ją ,sprawdź czy masz dobrze skalibrowaną maszynę
barczystygogo napisał(a):Witam. Problem polega na tym, ze po właczeniu klimy spręzarka startuje na kilka sekund i sie wyl. ciśnienie na ssaniu spada do 1.5 bar. czynnik jest ok, acha są lodowate rury od ssania i tłoczenia. chłodnica jest ciepła. jak odciągnelem czynnik i pusciłem próżnie to osuszacz sie zamroził... to normalne??Co z wentylatorami?
wysokie raczej bym wykluczył z powodu postu w czasie rzeczywistym.Skłaniam się do błędu po stronie niskiego ciśnienia.Zazwyczaj niskie w zatorze szybciej zadziała biorąc pod uwagę czas rzeczywisty i jego temperaturę oraz ciśnienie :rolleyes A jak startuje na kilka sekund to poważnie musi być przepełniony układ.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-25, 20:26:03 przez mentor12.)
Tom Peters barczystygogo napisał(a):Witam. Problem polega na tym, ze po właczeniu klimy spręzarka startuje na kilka sekund i sie wyl. ciśnienie na ssaniu spada do 1.5 bar. czynnik jest ok, acha są lodowate rury od ssania i tłoczenia. chłodnica jest ciepła. Niemożliwe, coś pomyliłeś. może chodzi Ci o cieczową?
Cieczowa reaguje póżniej mg na spadek ciśnienia i co za tym idzie obniżenie temperatury.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
Tom Peters
Problem tkwi w albo mocno przeładowanym czynnikiem albo.Każde albo ma zabezpieczenia
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
Tom Peters
witam, zawalony byl osuszacz, ktos przesadził z barwnikiem UV, nie wiadomo ile ktos tego nawalił... narazie działa. aha wentylator działał i gaz byl co do grama.
To ostatnio zmora przy serwisie klimatyzacji samochodowej. Zatkane filtry barwnikiem UV
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-29, 16:22:34 przez mg.)
![]() Aaa zapomniałem zapytać, ile go było bo oczywiście usunąłeś większość z układu?
a ile dać oleju i barwnika przy wymianie chłodnicy (skraplacza)ja dałe ok 20 ml oleju i 5ml barwnika do vw passata gdzie wchodzi 1100gram gazu i odrazu osuszacz zamarzł czy to było za dużo ale mi sie wydaje ze raczej nałapał wilgoci jak była dziurka w chłodnicy
Nigdy nie opieraj się w pełni o sugestie nieznanych osób, oni nie odpowiadają za twoje czyny.
|