McQuay na tłocznej 27 bar ?

14 Odpowiedzi, 11190 Wyświetleń

klm 77

  2012-06-20, 21:43:52
Użytkownik
#1
Model M4LC061CR FFFA /jed zew R407 / jest w nim kapilara , a na tłoczeniu w trybie chłodzenia idzie do 27 bar i stop, nastepnie wyrównanie ciśnienia do 13 bar i tak w koło 3 -5 razy , i wyskakuje bląd 5H . Na ssaniu ciśnienie 7-8 bar Jednostka wew to kanałówka.
Może jakieś sugestie. pozdr J.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-20, 22:16:55 przez klm 77.)
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2012-06-21, 05:13:07
Top użytkownik
#2
Witam

7-8 i 28 bara to ciśnienie pracy dla R410A, 13 bara to też zbliżone do właściwości 410. Cena podobna, kiedyś była w różowych butlach Big Grin Weź suwak i porównaj.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

wit

  2012-06-21, 11:56:07
Top użytkownik
#3
możliwe opcje -wg prawdopodobieństwa.

1 -"siedzi" wentylator skraplacza -sprawdź czy wchodzi na obroty. może siadł kondensator wiatraka, może silnik.
2 -brudny -bardzo brudny skraplacz. z wierzchu może być ładnie czymś zmiecione -a pomiędzy lamelkami zaklejone, że ha. przedmuchaj, umyj itp.
3 -pomylony czynnik -ktoś władował 410 zamiast 407

długo długo nic -i -bardzo (bardzo bardzo) wysoka temp w chłodzonym pomieszczeniu - np. coś około 40 stopni ... w sumie nieprawdopodobna opcja...
  • Odpowiedz

awax

  2012-06-21, 12:30:49
Top użytkownik
#4
4 za dużo czynnika i cyklicznie zalewa parownik
  • Odpowiedz

barbie

  2012-06-21, 17:01:11
Top użytkownik
#5
pylenie Topoli .
  • Odpowiedz

klm 77

  2012-06-21, 21:53:28
Użytkownik
#6
Witam,
wentylator tak spięty że chodzi non stop, skraplacz raczej czysty, ale możliwe że gaz tam jest 410 bo ktoś wymieniał sprężarkę i kto wie.
Mam plan kompresorem faktycznie wyczyścić powietrzem i wodą, ściągnąć ten gaz i załadować nowy.
Mam pytanie skoro wchodzi tam 3.9 kg i możliwe prawdopodobieństwo że ktoś dobijał 407 w niewiadomych ilościach to zmienił proporcje tego dwuskładnikowca i tu może szukać problemu.
Wogóle w McQueyu w dziale pomocy technicznej dostałem informację że bląd 5H nie występuje, a tu na wyświetlaczu taki właśnie się pojawia.
pozdr J.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2012-06-22, 04:33:19
Moderator
#7
Bład wysokiego cisnienia skraplacza - H5
Sprawdz jaki prad bierze sprezarka i porównaj z jej maksymalnym sczytanym z tabliczki
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2012-06-22, 05:26:44
Top użytkownik
#8
klm 77 napisał(a):Witam,
wentylator tak spięty że chodzi non stop, skraplacz raczej czysty, ale możliwe że gaz tam jest 410 bo ktoś wymieniał sprężarkę i kto wie.
Mam plan kompresorem faktycznie wyczyścić powietrzem i wodą, ściągnąć ten gaz i załadować nowy.
Mam pytanie skoro wchodzi tam 3.9 kg i możliwe prawdopodobieństwo że ktoś dobijał 407 w niewiadomych ilościach to zmienił proporcje tego dwuskładnikowca i tu może szukać problemu.
Wogóle w McQueyu w dziale pomocy technicznej dostałem informację że bląd 5H nie występuje, a tu na wyświetlaczu taki właśnie się pojawia.
pozdr J.
Witam

Nie chce być upierdliwy ale powinieneś sobie powtórzyć wiadomości z właściwości czynników. I to powinno rozwikłać Twoje niejasności.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Klima-cool

  2012-06-22, 09:38:16
Zaawansowany użytkownik
#9
wyczyść kompresorem ale nie wodą bo jak jest duże zabrudzenie woda z kurzu zrobi błoto które faktycznie go załatwi. jak się nie poprawi to odzyskaj czynnik i wbij na wagę pod warunkiem że sprężarka jest dobrana do danego urządzenie, bo tu te posty stają się niezrozumiane.
  • Odpowiedz

wit

  2012-06-22, 20:39:05
Top użytkownik
#10
wyczyścić najpierw kompresorem -a po wydmuchaniu większości brudu -dokładnie wymyć wodą z odpowiednią chemią.
obie metody czyszczenia i w tej kolejności.

samo "przedmuchanie" jest mało dokładną metodą -i z każdym rokiem zabrudzenie narasta.
  • Odpowiedz

klm 77

  2012-06-29, 22:12:28
Użytkownik
#11
Witam, Vit miał nosa, przedmuchany wymyty i chula.
pozdr
  • Odpowiedz

gadas

  2012-06-30, 08:44:44
Użytkownik
#12
Klima-cool napisał(a):wyczyść kompresorem ale nie wodą bo jak jest duże zabrudzenie woda z kurzu zrobi błoto które faktycznie go załatwi.
Ja do tego celu używam myjki wysokociśnieniowej - plusy są duże ale minusów też kilka się znajdzie Big Grin
  • Odpowiedz

wit

  2012-06-30, 11:10:45
Top użytkownik
#13
myjka niepotrzebna-łatwo pozaginać lamele -sprężone powietrze -lub azot -około 6-8 bar i dokładnie przedmuchać -popukując mocno otwartą dłonią z góry obudowy. jak większość brudu wyleci zmyć zwykłym opryskiwaczem ogrodniczym -hydronetką woda +chemia ze 3-4 bary -potem sama woda -np z węża -ostrożnie żeby nie zalać silnika skraplacza....
zaczynanie od mycia bez wcześniejszego przedmuchania -jest błędem wszystko się maże i zakleja -zgrubnie wydmuchać -potem dokładnie domyć.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-30, 11:12:15 przez wit.)
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-30, 19:16:46
Top użytkownik
#14
wit napisał(a):myjka niepotrzebna-łatwo pozaginać lamele -sprężone powietrze -lub azot -około 6-8 bar i dokładnie przedmuchać -popukując mocno otwartą dłonią z góry obudowy. jak większość brudu wyleci zmyć zwykłym opryskiwaczem ogrodniczym -hydronetką woda +chemia ze 3-4 bary -potem sama woda -np z węża -ostrożnie żeby nie zalać silnika skraplacza....
zaczynanie od mycia bez wcześniejszego przedmuchania -jest błędem wszystko się maże i zakleja -zgrubnie wydmuchać -potem dokładnie domyć.
Trudno się z Tobą nie zgodzić...
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa