Uszkodzona izolacja preizolowanych rur miedzianych

18 Odpowiedzi, 18387 Wyświetleń

Darekas

  2012-07-16, 21:05:17
Użytkownik
#1
Mam prośbę do szanownego forum.

Mam położoną instalację do Multi-Splita z miedzianych rur preizolowanych w izolacji w kolorze białym

Tak wyszło że rury zamontowane pod okapem dachu czekają na końcowy montaż od 2 lat a nie zdążyłem zrobić podbitki.

Niedawno zauważyłem że są widoczne uszkodzenia izolacji (niestety robota ptaków - kawki) niewielkie ale jest widoczna odsłonięta miedziana rura.

Jest zaledwie 3 takich uszkodzeń ale jak teraz naprawić ciągłość izolacji.

Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi.


Mam jeszcze jedno pytanie rury te biegną na odcinku ok. 6-8m pod okapem dachu, będzie jeszcze od dołu podbitka dachowa ale instalacja będzie wystawiona na takie same temperatury jak na zewnątrz czyli duże mrozy w zimę i wysokie temperatury w lecie.

Czy nie warto by było dodatkowo zaizolować rury jakimś rodzajem izolacji?

Czy na fabryczną izolację można dodatkowo założyć izolację w czerwonej osnowie używaną w instalacjach centralnego ogrzewania.
  • Odpowiedz

Darekas

  2012-07-17, 15:23:43
Użytkownik
#2
Nikt mi nic nie pomoże....?
  • Odpowiedz

barbie

  2012-07-17, 15:33:44
Top użytkownik
#3
najlepiel zastosować czarną izolację z kauczuku spienionego stosowaną w chłodnictwie ,do kupienia w hurtowni chłodniczej .
  • Odpowiedz

adamdud

  2012-07-17, 17:40:52
Użytkownik
#4
Kup sobie kolego taką taśmę owiń rury i po sprawie
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-07-17, 17:52:18
Top użytkownik
#5
A nie lepiej tak
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

adamdud

  2012-07-17, 18:33:40
Użytkownik
#6
klimatolog napisał(a):A nie lepiej tak
Ale do tego musi rozpinać układ nie Wink a do taśmy nie potrzebuje Tongue
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-07-17, 19:38:02
Top użytkownik
#7
Mógł pomyśleć o wyborze firmy.A mógł. to montaż przez jajcarzy po drugiej stronie tego samego dachu.Czy rozpoznaja ktoś z was swoją pracę?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-17, 19:50:20 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

Darekas

  2012-07-17, 20:30:01
Użytkownik
#8
No dobra na uzupełnienie brakującej izolacji mam sposób.

A co z drugim pytaniem o dodatkową izolację rurociągu.

Czy nadaje się do tego izolacja ciepłownicza w czerwonej osnowie.

Parametry pracy ma od -80 do +95

No i pytanie czy wogóle jest potrzebna dodatkowa izolacja.
  • Odpowiedz

łysy45

  2012-07-18, 13:30:46
Użytkownik
#9
Na pewno się nadaje ,tylko czy pasuje ten czerwony kolor.
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-07-18, 14:14:23
Top użytkownik
#10
klimatolog napisał(a):A nie lepiej tak

Ładnie!

Co to?
Gruby peszel?
Odporny na UV.
Bo jak nie to wiele po roku z niego nie zostanie!
  • Odpowiedz

Darekas

  2012-07-18, 14:29:06
Użytkownik
#11
łysy45 napisał(a):Na pewno się nadaje ,tylko czy pasuje ten czerwony kolor.

Tego czerwonego koloru nie będzie widać bo rurociąg biegnie pod okapem dachowym i będzie od spodu zakryty podbitką dachową.

Poza tym zostało mi sporo takiej izolacji właśnie czerwonej od centralnego ogrzewania.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-07-18, 18:28:01
Top użytkownik
#12
Myszy są skuteczniejsze od ptaków.miezala5 z racji doświadczenia to wiem że to dobry i sprawdzony sposób ochrony rurociągu i co ważne przewodów.Żadne taśmy mnie nie przekonują.Są drogie- bambersko wyglądają-lubią je ptaki i myszy-utrudniają prowadzenie rurociągów(wbrew pozorom tak) .Taki peszel nie ten tani odgrywa podobną rolę co sprężyna do gięcia.Montowane 10 lat temu są tylko brudne.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Darekas

  2012-07-22, 14:32:08
Użytkownik
#13
Dzwoniłem do firmy Armacell z pytaniem o dodatkowe ocieplenie rurociągu.

Przedstawiciel handlowy powiedział mi że zastosowanie dodatkowej izolacji może spowodować przesunięcie punku rosy w warstwie ocieplenie dlatego jeżeli chcę dodatkowo ocieplić to powinienem zastosować izolację kauczukową Armacell.

Pomóżcie mi podjąć decyzję bo za chwilę będzie za późno czy docieplić dodatkowo rurociąg czy lepiej nie szukać sobie problemów z punktem rosy i wykraplaniem się pary wodny w warstwie ocieplenia.

Teraz nie pytam się o naprawę ubytku izolacji ale o drugą część pytania jak dodatkowo ocieplić preizolowane rury rurociągu który biegnie pod okapem dachowym na dość długich odcinkach do 15mb.
  • Odpowiedz

Darekas

  2012-08-03, 09:29:41
Użytkownik
#14
Niewiele osób napisało o dodatkowym ociepleniu rurociągu to sam wymyśliłem

Tak jak pisałem oba końce rurociągu był niedostępne.

Jako dodatkowe ocieplenie założyłem otulinę Armaflex AC o grubości 9mm w dwóch warstwach.

Otulinę naciąłem wzdłuż i owinąłem rurociąg.

Czyli obecnie mam 27mm grubości ocieplenia. 2x9mm Armaflex + 9mm otuliny pierwotnej rury preizolowanej.

Dodatkowo na otulinę poszła rura aluminiowa Spiro-flex taka od wentylacji jak ochrona mechaniczna od gryzoni

Efekt końcowy wyszedł lepiej niż zakładałem.

I co sądzicie o takim rozwiązaniu.
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2012-08-04, 00:08:14
Zaawansowany użytkownik
#15
ja jestem pełen podziwu, ulepszenia i pomysłowości Polaków
  • Odpowiedz

adamdud

  2012-08-04, 18:50:07
Użytkownik
#16
Darekas napisał(a):Niewiele osób napisało o dodatkowym ociepleniu rurociągu to sam wymyśliłem

Tak jak pisałem oba końce rurociągu był niedostępne.

Jako dodatkowe ocieplenie założyłem otulinę Armaflex AC o grubości 9mm w dwóch warstwach.

Otulinę naciąłem wzdłuż i owinąłem rurociąg.

Czyli obecnie mam 27mm grubości ocieplenia. 2x9mm Armaflex + 9mm otuliny pierwotnej rury preizolowanej.

Dodatkowo na otulinę poszła rura aluminiowa Spiro-flex taka od wentylacji jak ochrona mechaniczna od gryzoni

Efekt końcowy wyszedł lepiej niż zakładałem.
I co sądzicie o takim rozwiązaniu.



Witam
Kolego dla mnie głupota :lol:
Chyba mało działasz w klimach Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-04, 18:51:18 przez adamdud.)
  • Odpowiedz

Chris_W

  2012-08-06, 06:29:12
Nowy użytkownik
#17
To zgodnie z maksymą że od "przybytku głowa nie boli..." a pewnie większość uznaje że "co za duzo to nie zdrowo..."
  • Odpowiedz

Darekas

  2012-08-06, 07:06:06
Użytkownik
#18
Chris_W napisał(a):To zgodnie z maksymą że od "przybytku głowa nie boli..." a pewnie większość uznaje że "co za duzo to nie zdrowo..."


No właśnie to że mam teraz większą grubość ocieplenia to jest źle? Czy to jest głupota?

Rurociąg był położony pod multisplit Daikin.

Firma instalatorska położyła rury preizolowane z izolacją o grubości 9mm.

W specyfikacji Daikina dla tej jednostki jest podana jak minimalna grubość izolacji od 13mm w górę.

Tak jak pisałem mam długie odcinki rurociągu do 8mm które biegną pod okapem dachowym czyli biegną na zewnątrz budynku.

Dlatego powstał pomysł żeby dodatkowo ocieplić rurociąg co może spowoduję że w przyszłości będą mniejsze rachunki za prąd.

Pewnie dodatkowa ochrona z aluminiowej rury spiro nie była konieczna ale dzięki temu rurociąg wygląda dość estetycznie i ptaki nie będą wyjadać izolacji.

Jak by co mogę wstawić zdjęcia Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-06, 07:08:05 przez Darekas.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.