Swiateczne nudy na forum wiec sie spytam fachowcow . Mam juz leciwa bo 6 letnia pompe w firmy cps (52 litry) . Dosc mocno eksploatowana . Uruchomiono na niej jakies 400 klimatyzatorow . Olej raz w sezonie byl wymieniany ale ostatnio poprostu pluje olejem przez otwor wylotowy co jej wleje to ona wypluje , biedaczka nie rozumie ze sie zatrze . Chyba chce popelnic sepuku . Wiec czy to juz niechybnie koniec pompy ? Pompe napelnialem zgodnie z zaleceniami producenta i po napelnienie odpowietrzalem . Poza tym dlugo robi sie proznia na jednostce 8kW w 5 minut !