samsung nie chce sie wylaczyc

34 Odpowiedzi, 29874 Wyświetleń
Wątek zamknięty 
1 2 Dalej

maroo

  2009-02-06, 16:19:50
Nowy użytkownik
#1
Witam mam taki problem zostal zalozony nowy multi split, wszystko bylo dobrze kilka odpalen ale ktoregos dnia jedna z trzech wewnetrznych odmowila posluszenstwa. Klimatyzator mozna wylaczyc przyciskiem z panelu zamknie sie obudowa zamknie sie pioro ale turbina nadal pracuje z takimi samymi obrotami.... reset bezpiecznikiem i ciagle to samo. Nie wiem co to moze byc nie spotkalem sie z czyms takim. Prosze o rade.

Carlos

  2009-02-06, 16:28:02
Nowy użytkownik
#2
jak długo resetowałeś urządzenie?

maroo

  2009-02-06, 16:36:42
Nowy użytkownik
#3
no nawet pare dni byl bezpiecznik zrzucony, bo to ogolnie budowa remont jeszcze
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-02-06, 16:37:04 przez maroo.)

tommatiz

  2009-02-06, 17:38:10
Moderator
#4
przekaźnik na płytce jed. wewnętrznej uległ uszkodzeniu. Na 99% jest zwarty na stałe i dlatego zawsze będzie turbina chodziła

maroo

  2009-02-06, 17:41:56
Nowy użytkownik
#5
hmmm ten przekaznik mozna samemu wymienic? czy jakos w prosty sposob usunac usterke? czy jak jest sprzet z gwarancja to inaczej to mozna zalatwic??

tommatiz

  2009-02-06, 17:44:56
Moderator
#6
jak masz na gwarancji to domagaj się nowej elektroniki. jak po gwarancji to najtaniej będzie znaleźc dobrego elektronika co znajdzie taki przekaźnik i go przelutuje. jeżeli klient ma kase to po prostu niech kupi nową płytkę. Takie rzeczy bywaj w klimach gorszej marki. Pzdr

tommatiz

  2009-02-06, 17:46:17
Moderator
#7
Miałem takie usterki w Tadiranie i chyba LG. Pzdr

kondzio85

  2009-02-06, 18:13:45
Użytkownik
#8
dokładnie na 99,99% przekaźnik Smile
a na 0,01% coś więcej np. procesor sterujący

tommatiz

  2009-02-06, 18:16:51
Moderator
#9
Jeżeli dobrze opisałeś awarię to 99.999% przekaźnik Smile.

maroo

  2009-02-07, 07:22:05
Nowy użytkownik
#10
no tak nic innego sie nie dzieje..... bleh jest ktos z okolic warszawy kto by mi w tym pomogl ?

tommatiz

  2009-02-07, 10:02:53
Moderator
#11
W czym chcesz pomocy? Wymiana elektroniki to 5 min. Nie zapomnij o zdjęciu napięcia przed naprawą. Smile

maroo

  2009-02-07, 10:25:02
Nowy użytkownik
#12
hmmmm powiem szczerze klime montuje od jakiegos czasu, montaz to nie problem mam połapane, ale jezeli chodzi o awarie to problem, plytke o ktorej mowa to jest ta plytka co sie podlacza sterowanie?? oczywiscie zeby wyciagnac musze zdjac obudowe?? prosze o rady i wyrozumialosc

tommatiz

  2009-02-07, 10:31:57
Moderator
#13
Tak. w 99.999% jest ona z prawej strony. Odłączasz zasilanie zdejmujesz obudowę kilka wkręcików. Potem to zupełne klocki lego najpierw odkręć sterowanie powinny być 4 kabelki czasem 5 i najlepsza zabawa z wtyczkami. Tu nic nie pomylisz bo wszystko jest w kolorach i tylko jedna wtyczka pasuje do jednego wtyku.Tak więc nie wciśniesz czegoś w nie swoje miejsce. To prosta sprawa.

maroo

  2009-02-07, 11:13:30
Nowy użytkownik
#14
dziekuje Ci bardzo, powiniennem sobie poradzic, musze teraz zobaczyc o co chodzi z gwarancja inwestro kupil ja mialem zalozyc, czyli sciagne plytke wypisze mu gwarancje i niech sobie radzi

Przemonter

  2009-02-07, 12:50:45
Użytkownik
#15
a najlepiej podlacz plytke od jednego z tych dwoch dzialajacych urzadzen jesli sa takie same i sprawa sama sie wyjasni czy wina jest plytki ale tak jak koledzy pisali na 99 procent to przekaznik powodzenia

maroo

  2009-02-07, 13:35:09
Nowy użytkownik
#16
hehe no tak wlasnie stwierdzilem ze zrobieSmile poprostu nie chcialem narazac klienta na nie potrzebne koszty czy cos bo przeciez nie o to chodzi.

tommatiz

  2009-02-08, 10:24:43
Moderator
#17
Przemonter - bardzo dobre stwierdzenie aby zamienić płytki w parownikach ale.... te próby można śmiało dokonywać w konwencjonalnych urządzeniach ze stałą prdkością sprężarki. Wszelkie instrukcje nie zalecają takich prób w inverterach. Ze względu na cenę podzespołów do invertera ja bym takich prób nie robił. Pzdr

Przemonter

  2009-02-08, 10:51:24
Użytkownik
#18
ja czasem tak robie jak jest potrzeba i nigdy mi sie nie zdazylo zebym dodatkowo cos uszkodził:-)wydaje mi sie ze jak sie do tego podejdzie z głowa to wszystko mowinno byc ok

tommatiz

  2009-02-08, 11:01:58
Moderator
#19
Głowa głową ale nie zapominaj że elektroniki w inverterach są bardzo zaawansowane a przy skraplaczu to nic innego jak płyta głowna która zapamiętuje wszystkie błędy. Pzdr

maroo

  2009-02-08, 19:37:05
Nowy użytkownik
#20
a jezeli to nie jest inverter to prosciej to bedzie zamienic ??

tommatiz

  2009-02-08, 20:25:26
Moderator
#21
Jak to nie inverter?? Nie ma znaczenia czy zwykły czy inverter. Ale nam nie zadawaj pytania czy to inverter, sam powinienes wiedzieć Smile. pzdr

maroo

  2009-02-09, 14:13:32
Nowy użytkownik
#22
hmmm wiem wiem kolego ale padlo stwierdzenie "elektroniki w inverterach są bardzo zaawansowane " stad moje pytanie z czystej ciekawosci czy elektronike trudniej zmienic w inverterze czy w zwyklym splicie, wydaje mi sie ze to bez znaczenia i tu trzeba uwazac i tu... ale kto pyta ten wieSmile dziekuje bardzo za wszystkie odpowiedzi

gadget

  2009-02-09, 22:27:29
Zaawansowany użytkownik
#23
Z tego co tu przeczytalem wynika ze kreci sie wentylator w j. wewnetrznej ? To Panowie tam niema przekaznika tam sa trenzystorki IGBT . A poza tym klimatyzator usiluje poprawnie dzialac ? Czyli chlodzi/grzeje ? Tylko wentylator caly czas dziala ?

maroo

  2009-02-10, 13:32:04
Nowy użytkownik
#24
no tak jednostka pracuje prawidlowo, tylko jak chcem calkiem wylaczyc nawet z przycisku na obudowie to sie zamyka gasnie ale turbina dalej chodzi, jak sie wylaczy i wlaczy bezpiecznik to odrazu chodzi ten wentylator nie czekajac na zaden sygnal....

tommatiz

  2009-02-10, 17:36:05
Moderator
#25
PRZEKAŹNIK- Skoro działa cały czas turbina to znaczy że jest zwarty. To tak jak stycznik który załącza bądź wyłącza układ !!!.
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa