Witam wszystkich forumowiczów serdecznie
Czy istnieje możliwość ustawienia systemu w stan testu chłodzenia z poziomu j.zew. Problem polega na tym że na 16 j.wew. mam tylko dwa piloty strefowe a całością steruje centralny który tej funkcji nie posiada (chyba):/

tommatiz

  2009-01-29, 19:18:34
Moderator
#2
Witam. Aby w ogólę wystartować jednostkę zewnętrzną musisz mieć podłączone jednostki wewnętrzne. Nie dasz rady wysterować i załączyc jednostki zewnętrznej bez wewnętrznej. Główny sygnał musi "start" musi wyjść z parownika.

tommatiz

  2009-01-29, 19:27:08
Moderator
#3
Jaki masz dokładnie problem z tym urządzeniem? Pzdr

max75

  2009-01-29, 20:12:42
Nowy użytkownik
#4
Problemu technicznego to nie mam, ale muszę zdjąć wartości temperatur i ciśnień j.wew, rozdzielacza i zewn. w dwóch trybach pracy.A wszystko to wpisać w w odpowiedni protokół.
Sprawa grzania rozwiązana : na głównym sterowniku ustawiam temp. max ale chłodzenie kiszka. Poza tym sprawdzenie prawidłowej wartości doładowanego czynnika najlepiej wychodzi w fazie chłodzenia. Cały system jest już uruchomiony z tą jednostką zewn to myślałem że znajdę coś jak w daikinie. Pzdr i dzięki za odpowiedź.

tommatiz

  2009-01-29, 20:22:12
Moderator
#5
Czy mierzyłeś całkowitą długość orurowania? Na jej podstawie i prostego obliczenia możesz sprawdzić czy jest wymagane doładowanie czynnika czy wręcz przeciwnie odessanie. Miałem problem tego typu że firma zainstalowała KX 224 jak się nie mylę na 9 jed. wew. i na oko dodala gazu niby ok 2kg. Efekt był taki że jednostka blokowała się na grzaniu bo miała zbyt wysokie ciśnienie. Odessałem poniżej fabrycznego załadowania prawie 4 kg i wszystko ok. Morał taki: jak się robi układ VRF to trzeba precyzyjnie mierzyć całkowitą długość orurowania prawie że co do centymetra potem drobna matematyka i wszystko będzie ok.Pzdr

max75

  2009-01-29, 21:33:36
Nowy użytkownik
#6
Tak wszystko się zgadza no może z tymi centymetrami to lekka przesada. Rurociąg zawsze mierzę do 0,1 m i wychodzi dobrze ale nie zawsze osobiście natomiast za uruchomienie odpowiadam własną....... Jakiś czas temu popełniłem błąd w pomiarach ciśniń przy daikinie vrv (nie wszystkie wew odpaliły). Okazało się że jedna z zewn. przyjechała prawie bez czynnika (RYQM10+12) bałaganu co niemiara spuszczanie ważenie próby ciśnieniowe. Teraz pewnie przesadzam ale wszystko musi grać. No i te protokoły. Nie cierpie biurowej.
a gdyby tak pod M-net podpiąć zwykły sterownik (pilot) i potraktować cały system jako grupę. Stary G-50 był chyba trochę lepszy.

Fujitsu Szczecin

  2009-01-29, 21:52:18
Top użytkownik
#7
max75 napisał(a):Problemu technicznego to nie mam, ale muszę zdjąć wartości temperatur i ciśnień j.wew, rozdzielacza i zewn. w dwóch trybach pracy.A wszystko to wpisać w w odpowiedni protokół.
Sprawa grzania rozwiązana : na głównym sterowniku ustawiam temp. max ale chłodzenie kiszka. Poza tym sprawdzenie prawidłowej wartości doładowanego czynnika najlepiej wychodzi w fazie chłodzenia. Cały system jest już uruchomiony z tą jednostką zewn to myślałem że znajdę coś jak w daikinie. Pzdr i dzięki za odpowiedź.
Witam

Jeżeli nie zainstalowałeś na rurze cieczowej wziernika to niema za bardzo metody sprawdzenia poprawnej ilości czynnika w VRF. W systemach tych czynnik uzupełnia się według wyliczonej długości instalacji, trójników przed uruchomieniem systemu. System VRF ma w swoich funkcjach pracy pomiar przegrzania i na jego podstawie reguluje przepływem czynnika. System dąży do jak najbardziej optymalnej pracy. Próbowałem mierzenia przegrzania, dziwne pomiary wychodzą. Możesz jedynie przy sprzyjających warunkach, włączyć wszystkie jednostki i mierzyć temperaturę wylotu j.w.
W Saunier Duval VRF jest przycisk włączający test pracy w trybie chłodzenia, w j. z. a w Fujitsu też jest to może w Twoim systemie też przewidzieli. W Fujitsu wydaje mi się że można go uruchomić z poziomu sterownika przewodowego.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?

max75

  2009-01-29, 22:19:27
Nowy użytkownik
#8
witam
No właśnie tych warunków brak a kartę trzeba wypełnić
ten system to mitsu pury-ep500 + sterownik ag-150 i za cholerę nie moge tego znaleźć a swoją drogą pomijając mój problem takie urządzenie takiej firmy bez funkcji test dla całego systemu ????

Fujitsu Szczecin

  2009-01-30, 05:56:42
Top użytkownik
#9
max75 napisał(a):witam
No właśnie tych warunków brak a kartę trzeba wypełnić
ten system to mitsu pury-ep500 + sterownik ag-150 i za cholerę nie moge tego znaleźć a swoją drogą pomijając mój problem takie urządzenie takiej firmy bez funkcji test dla całego systemu ????
Witam

No pochwal się, ile Ty masz j.w. na tym cacku? (45/50kW) Szkoda niedługo już nie będzie można montować takich urządzeń bez projektu i nadzoru, a może to i dobrze, sprawdzi się w praktyce zamierzenie ustawodawcy. Jestem ciekawy czy ustawodawca też wyszkoli kadrę projektowo-nadzorczą? To ona powinna odpowiadać na takie pytania i wypełniać papierki. Mniej głowa będzie boleć.

Pozdrawiam

16 jednostek jest co serwisować, pisałeś w pierwszym poście. Musisz zdobyć jakiś serwisowy opis systemu, wątpię że nie przewidzieli takich funkcji test trybu chłodzenia czy też odzysk oleju czy też odzysk czynnika. To są podstawowe funkcje serwisowe w takich systemach. Forma w jakiej te funkcje wprowadzasz to indywidualna sprawa producenta. Widzę że mają rozbudowane sterowniki centralne. Bez dokumentacji nie wymyślisz.
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-30, 06:12:12 przez Stefanbud.)

max75

  2009-01-30, 17:44:51
Nowy użytkownik
#10
Witam

Uuuuf znalazłem drania. Okazuje się że ta funkcja jest dostępna w sterowniku ale z poziomu inicjacji. Pewnie dlatego umknęło to mojej uwadze. No nic w poniedziałek zaczynam zabawę.

Dziękuję wszyskim za pomoc i pozdrawiam

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa