Szronik, rura gazowa, konwencjonalny r410a

17 Odpowiedzi, 19042 Wyświetleń
Wątek zamknięty 

Fujitsu Szczecin

  2009-04-27, 14:58:16
Top użytkownik
#1
Witam

A czemu mi ta rura szroni? Big Grin

[Obrazek: 359c068bd872f810.jpg]

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?

szk6

  2009-04-27, 15:17:56
Użytkownik
#2
wygląda że za dużo czynnika albo coś nie tak z zaworem rozprężnym

senior

  2009-04-27, 16:31:35
Zaawansowany użytkownik
#3
za mało czynnika i upalony wentylator splita:-)

tommatiz

  2009-04-27, 16:58:03
Moderator
#4
A czy ja dobrze widzę że tam zostały rury lutowane z mniejszej średnicy na większą?? Pzdr

Toronto

  2009-04-27, 17:06:20
Użytkownik
#5
dobrze widzisz, ciekawe czy jest podobnie przy wewnętrznej

tommatiz

  2009-04-27, 17:11:28
Moderator
#6
Pewnie tak chyba że wew. jest fabrycznie przystosowana do srednicy rur na które została instalacja przelutowana. Ale wątpie w to. Jeżeli wew i zew są w komplecie to stefanbud ma prawo dziwić się że rura się lodzi.

Fujitsu Szczecin

  2009-04-27, 17:14:54
Top użytkownik
#7
tommatiz napisał(a):A czy ja dobrze widzę że tam zostały rury lutowane z mniejszej średnicy na większą?? Pzdr
Witam

Dobrze widzisz, cieczowa i gazowa na mniejsze. Parownik nie szroni, wlot 23st. C, wylot 6-7st. C. Ciśnienie na chłodzeniu 5,9bara.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?

senior

  2009-04-27, 17:20:19
Zaawansowany użytkownik
#8
różnica temperatur i tak niezła

tommatiz

  2009-04-27, 17:28:13
Moderator
#9
Przechłodzenie rzędu 16'C tak więc nie martw się że lekko się szroni, widać tak ma być w tym modelu Smile Pzdr

Fujitsu Szczecin

  2009-04-27, 17:55:33
Top użytkownik
#10
Witam

Pomijając zmianę wymiaru rur(jedni układali rury inni montowali urządzenia) i to co zastałem na miejscu, niechlujny montaż wbrew wszystkim wartościom to też jestem zaskoczony wydajnością. Ale zastanawia mnie jedno, czy te zredukowanie 1/4 na 3/8 nie ma tu ,,najbardziej'' złego wpływu na parametry pracy urządzenia?

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?

byniom

  2009-04-27, 18:04:06
Moderator
#11
mnie zastanawia jak już wczesniej ze stefanbud rozmawiałem prywatnie jedna rzecz , czy aby przy takiej średnicy będzie prawidłowo wracał olej bo wkońcu predkość przepływu spadnie .
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać

Remik

  2009-04-27, 21:20:00
Zaawansowany użytkownik
#12
Na jakim czynniku to chodzi ?
5,9bara dla 410 to chyba -5*C. Temperatura na ssącej też ujemna.
Jaka temp. w pomieszczeniu ?
A może powinno chodzić na 407 ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-04-27, 21:36:37 przez Remik.)

Fujitsu Szczecin

  2009-04-28, 06:13:35
Top użytkownik
#13
Remik napisał(a):Na jakim czynniku to chodzi ?
5,9bara dla 410 to chyba -5*C. Temperatura na ssącej też ujemna.
Jaka temp. w pomieszczeniu ?
A może powinno chodzić na 407 ?
Witam

No widzisz jaki cud Big Grin . Za małe ciśnienie a szroni się ssąca. Co na to Twój suwak? To model Vaillant na r410a.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?

Remik

  2009-04-28, 06:43:37
Zaawansowany użytkownik
#14
Witam
Niskie ciśnienie może być z powodu niskiej temperatury w pomieszczeniu. Zakładając, że temp. rury ma -1*C to przegrzanie wychodzi na poziomie 3-4K

Remik

  2009-04-28, 06:54:12
Zaawansowany użytkownik
#15
Teraz zauważyłem, że temp. w pomieszczeniu to 23*C . Spróbuj podnieść temp. skraplania przysłaniając część skraplacza jakimś kartonem, oszronienie powinno ustępować. Jeśli tak się będzie działo to można założyć regulator temp. skraplania. Ja osobiście wymienił bym czynnik na nowy i popatrzył na efekty.

Fujitsu Szczecin

  2009-04-28, 07:11:15
Top użytkownik
#16
Witam

Myślałem też o wymianie czynnika. Tyle że te same parametry były rok temu, nie ma widocznych objawów wycieku czynnika. Podjadę przy okazji i pobawię się jeszcze. Dzięki za sugestie.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?

Remik

  2009-04-28, 10:51:52
Zaawansowany użytkownik
#17
Może ktoś przed Tobom dopuszczał czynnika i zmienił jego skład.

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa