zbyt niskie ciśnienie skraplania problem z zaworem rozprężnym

5 Odpowiedzi, 8284 Wyświetleń

mik82

  2007-03-24, 13:09:23
Nowy użytkownik
#1
Witam wszystkich!!
Mam pytanie - Mianowicie co dzieje sięz zaworem rozprężnym jeżeli zbytnio obniży się ciśnienie skraplania? Jakie zjawisko tam zachodzi? No bo z tego co wiem jednym z efektów takiego zabiegu może jest pogorszenie warunków pracy sprężarki i możliwość jej zatarci na skutek niedostatecznego smarowania. NO ale jeszcze cos jest z tym zaworem ??? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

awax

  2007-03-25, 18:50:57
Top użytkownik
#2
Z zaworem bezpośrednio nie dzieje się nic,pośrednio ma to wpływ na ciśnienie parowania i to dopiero inicjuje pracę zaworu.
  • Odpowiedz

senior

  2007-03-25, 18:53:56
Zaawansowany użytkownik
#3
w sumie to jużsporo sobie od powiedziałeś,smarowanie zależy od ilości oleju który powraca do sprężarki,jednak w prawidłowo zaprojektowanej instalacji chłodniczej stosuje się tzw pułapki olejowe ,jeśli chodzi o zawór rozprężny to po prostu małe cisnienie skraplania powoduje małe ciśnienie na zaworze i nie przemraża parownika do końca, poprostu możesz wyłączać wentylator skraplacza pozdro
  • Odpowiedz

kubowy

  2007-05-18, 12:26:39
Użytkownik
#4
Im mniejszy stosunek Pk/Po czyli ciśnienia na tłoczeniu do ciśnienia na ssaniu sprężarki tym lepsza i ekonomiczniejsz praca urządzenia.
  • Odpowiedz

leszek

  2007-06-22, 07:06:21
Nowy użytkownik
#5
Ciekawy przypadek. Spotkałem takie zagadnienie przy skraplaczach powietrznych montowanych na dachu i to w sile mrozy. Kłopot z niskim ciśnieniem skraplania to nie kłopot. Jeżeli juz tak jest to tylko należy pilnować przegrzania. Może być takie zjawisko, że zawór pracuje z długimi przerwami. Różnica ciśnień może być tak mała, że nie pokona spręzyny dyszy (w wypadku dużych zaworów dłąwiących pracujących z rozdzielaczami). Małe zawory mają pomijalne opory spręzyn i nie ma kłopotu. Zatarcie sprężarki tylko z powodu zalania ale nie przez niskie skraplanie.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa