prosty split - pytanie...

12 Odpowiedzi, 8447 Wyświetleń
Wątek zamknięty 

mrknwk

  2009-05-10, 21:28:18
Nowy użytkownik
#1
witam... i proszę o wyjaśnienie...
nabyłem 3 lata temu prosty klimatyzator do samodzielnego montażu, zamontowałem i działa. jednakowoż wydaje mi się że w tym roku chłodzi jakby słabiej... (filtry na jednostce wew. czyszczone systematycznie)
udało mi się porzyczyć manometr firmy refco i po podłączeniu do układu wskazuje przy moim czynniku R407C +30 - i tu pytanie co to oznacza, czy czynnika jest za mało... ile go powinno być...?
a tutaj to co odczytałem z tabliczki znamionowej:
moc 9000BTU, max. pobór prądu 1200W, max ciśnienie 2.65MPa, czynnik R407C/0.61kg

pzdr mrk

byniom

  2009-05-11, 04:48:54
Moderator
#2
Ciśnienie mierzyłeś w trakcie pracy sprężarki czy na postoju ? co do tych oznaczeń to jest tak :moc chłodnicza 2,6 kw pozostałe to mówią o mocy prądu eletrycznego o maxymalnym ciśnienieu które jest 26,5 atm, dalej ż eurządzenie zostało napełnione czynnikiem R407C w ilości 0.61Kg
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać

mrknwk

  2009-05-11, 05:22:18
Nowy użytkownik
#3
byniom napisał(a):Ciśnienie mierzyłeś w trakcie pracy sprężarki czy na postoju ?
...mierzyłem na postoju... zmierzyć w trakcie pracy...?
dzieki za parametry ale nurtuje mnie co pokazuje ten refco...
pzdr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-11, 05:30:51 przez mrknwk.)

radekklimat

  2009-05-11, 05:34:50
Moderator
#4
parametry zawsze mierzy sie podczas pracy i napisz gdzie podłaczyłes te manometry
niebieski do grubszj rurki a czerwony do cienszej (do zaworow oczywiscie)

mrknwk

  2009-05-11, 06:50:00
Nowy użytkownik
#5
radekklimat napisał(a):parametry zawsze mierzy sie podczas pracy i napisz gdzie podłaczyłes te manometry
niebieski do grubszj rurki a czerwony do cienszej (do zaworow oczywiscie)
...bedę wieczorem w domu to zmierzę jeszcze raz,
cóż, brakuje mi elementarnej wiedzy, dziękuję za cierpliwość...
pzdr

mrknwk

  2009-05-11, 20:47:40
Nowy użytkownik
#6
radekklimat napisał(a):parametry zawsze mierzy sie podczas pracy i napisz gdzie podłaczyłes te manometry
niebieski do grubszj rurki a czerwony do cienszej (do zaworow oczywiscie)
...niestety chińczyk nie przewidział takiej możliwości - mogę podłączyć tylko do grubszej rurki...
pzdr

monterod2002

  2009-05-11, 20:52:05
Zaawansowany użytkownik
#7
no to podłącz do niej (grubej niebieski manometr) i podaj wynik
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/

monterod2002

  2009-05-11, 20:59:45
Zaawansowany użytkownik
#8
małe pytanko czy jesnostke zewnęczną czyściłeś czy nie masz brudnych lameli skraplacza. Ponadto czy oprucz filtrów coś czyściłeś w jednostce zewnęcznej jak wewnęcznej . czy wiatrak jed wew nie jest zabrudzony itd.
pozdr
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-11, 21:00:42 przez monterod2002.)

monterod2002

  2009-05-11, 21:03:54
Zaawansowany użytkownik
#9
spodziewam że przez trzy lata oprucz filtrów nic nie czyściłeś ani nie było przeglądu
pozdrowienia i powodzenia
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/

mrknwk

  2009-05-12, 08:51:34
Nowy użytkownik
#10
monterod2002 napisał(a):no to podłącz do niej (grubej niebieski manometr) i podaj wynik
-...wrócę wieczorem do domu to podłączę i dam znać...

- w jednostce wew. czyściłem tylko siatki-filtry, wentylator wieje mocno i nie jest zabrudzony..

- przeglądu nie robiłem, w zeszyłm roku czyściłem lamelki i wentylator jednostki zew. sprężonym powietrzem kompresora...

pzdr mrk

mrknwk

  2009-05-12, 20:18:37
Nowy użytkownik
#11
monterod2002 napisał(a):no to podłącz do niej (grubej niebieski manometr) i podaj wynik
...po podłączeniu i odpaleniu z +30 schodzi do zera i tak już przez cały czas pracy sprężarki...
pzdr

monterod2002

  2009-05-12, 20:44:20
Zaawansowany użytkownik
#12
a reszta odpowiedzi w poście '' Klimatyzator konwencjonalny R407C przez stefanbud" i sobie odpowiedz i zapamiętaj
pozdrowienia
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa