Megane II - wentylator drugi bieg problem

5 Odpowiedzi, 10945 Wyświetleń

noe

  2009-06-29, 12:05:50
Nowy użytkownik
#1
Witam,
Mam problem z klimatyzacją w Renault Megane II - 2004.
Klimatyzacja manualna, działa i chłodzi dobrze, ale nie załącza się 2-gi bieg wentylatora skraplacza/chłodnicy (jest jeden). W związku z tym, gdy samochód stoi np. w korku, sprężarka się wyłącza - za duże ciśnienie.
Wolny bieg wentylatora włącza się zaraz po włączeniu klimatyzacji.

Zgodnie z serwisówką renault drugi bieg wentylatora powinien włączyć się po przekroczeniu ciśnienia 19 bar (prędkość samochodu do 45km/h), lub działać non--stop (niezależnie od prędkości samochodu), gdy ciśnienie przekroczy 23 bary.

Wentylator jest sprawny, gdyż po wyjęciu oporności małych obrotów, komputer włącza automatycznie wysokie obroty. W związku z tym podejrzenie padło na presostat.
Oryginalnie był włożony presostat 8200 279 259 firmy BITRON. Dowiedziałem się, że jego odpowiednikiem jest prsoatat z Astry G 6850512 / 9131721 (a dużo taniej do kupienia), więc na taki podmieniłem. Niestety bez efektu. Wszystko działa jak do tej pory.

Czy ktoś może mi powiedzieć:
1) czy ten od opla faktycznie jest dobrym zamiennikiem?
2) czy te presostaty są typu ON/OFF dla LP/MP/HP? czy wraz ze zmianą ciśnienia zmienia się ich opór?
Presostat jest 3 pinowy, a klimatyzacja wg. serwisówki działa gdy 2<2<27 a wentylator na drugim biegu gdy P>17 lub P>23.

Jeśli to nie presosrtat w czym może być problem? Styki? przy presostacie są ok. po stronie komputera jeszcze nie sprawdzałem. Połączeń elektrycznych między wtyczką do presttatu a komputerem też nie - dostęp tragiczny... Komputer wtrysku (to on steruje wentylatorem)?

Jakieś sugestie? Uwagi?
Zaznaczam, klima miała sprawdzoną szczelność, była na nowo nabita i chłodzi dobrze, gdy tylko skraplacz jest chłodzony (auto w ruchu, lub na postoju wodą z węża dla testu). Ewidentnie brakuje drugiego biegu wentylatora. Gość od klimy nie chciał dotykać elektryki.

pozdrawiam,
noe
  • Odpowiedz

zielak1979

  2009-06-29, 13:57:35
Nowy użytkownik
#2
A czy sprawdzałeś na krótko wywołać drugi bieg wentylatora ?
  • Odpowiedz

noe

  2009-06-29, 14:47:15
Nowy użytkownik
#3
Hej,
tak sprawdzałem, wentylator chodzi zarówno na dużych jak i małych obrotach.
Problem w tym, że komputer nie włącza go na dużych obrotach, gdy wzrośnie ciśnienie.

noe
  • Odpowiedz

matwik1

  2009-07-09, 13:41:01
Nowy użytkownik
#4
Z TEGO CO WIEM TO WENTYLATOR W ASTRZE PRACUJE TYLKO NA WYSOKICH OBROTACH WIEC PRESO OD NIEJ NIE MOŻE DAWAĆ DWÓCH BIEGÓW
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-07-09, 21:04:48
Moderator
#5
za drugi bieg odpowiada pres czteropinowy powinny do niego dochodzic dwa plusy, jedna para załacza kompresor i pierwszy bieg w momencie uruchomienia klimy a druga para jak wzrosnie cisnienie w ukladzie
byc moze on jest uszkodzony lub brak jest dobrego połaczenia elektrycznego ewentualnie przekaznik, bezpiecznik itp
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa