lada chłodnicza ok 4 m i agregat NJ9226Gk

5 Odpowiedzi, 7473 Wyświetleń

jarekrutek

  2009-07-17, 06:02:10
Nowy użytkownik
#1
Witam mam lade chłodnicza ok 4 m i jest wysoka temp ok 17 stopni, przepływ powietrza przez parownik jest wymuszony przez wentylatory i nie daje sobie rady schłodzic moze jest za mały agregat??? fakt ze w sklepie jest 25 stopni moze byc to przyczyna???
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2009-07-17, 11:53:07
Zaawansowany użytkownik
#2
Witam.25 st.C .........daj Boże żeby tylko tyle było w każdym sklepie.Na początek sprawdż skraplacz!!!!!!!(gdzie stoi agregat,czy się nie gotuje),ciśnienie 404,czy cały parownik zalany,jak z regulacją TZRu.Powodzenia
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2009-07-17, 19:54:42
Zaawansowany użytkownik
#3
A skraplacz to kol. ma czysty? Z doświadczenia wiem że w ladach i innych chlodniczych meblach sklepowych to 90% problemów.

Nie dawniej jak w poniedziałek dzwoni pani ze sklepu że jej się w ladzie wszystko psuje a temp prawie 20 stopni i > coś pstryka <. Oczywiście pstrykał klixon sprężarki bo w skraplaczu nie było widać lamelek tylko <koc>.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-07-17, 19:55:56 przez elektromechanik.)
  • Odpowiedz

jarekrutek

  2009-07-20, 18:29:59
Nowy użytkownik
#4
witam skraplacz był czysty, odparowanie na -9 i pan wstawił taki klimatyzator mały i troche lepiej było to cnyba wina upałów.
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2009-07-20, 21:59:21
Zaawansowany użytkownik
#5
Witam.Tam w dalszym ciągu coś nie jest halo.Przy tym odparowaniu,czystym skraplaczu powinieneś mieć w ladzie od 0 *C do +4*C.Temperatura w sklepie jest OK.A co z czynnikiem, nie za mało?Jak właściciel ustawił nadmuch klimy na ladę to w życiu z tego nie wyjdziesz.Powodzenia.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa