Pytanie czy brak ekrowanego przewodu komunikacji miedzy jednostkami lub nie pdlaczenie samego ekranu niesie za soba jakies konsekwencje...
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
System vrf komunikacja
12 Odpowiedzi, 9900 Wyświetleń|
Witam. Przewód ekranowany jest podstawowy i nie można go omijać. Tu jak by nie ma jakiejś zależności i stosuje się od 0.75mm2. Jak podłączysz ekran jakoś na mase czy pod śrubkę to nic złego się nie stanie. PZdr
Tomatiz ale czy nie podlaczenie samego ekranu moze byc przyczyna utraty adresow jednostek wew. jak i zaklocen w calym systemie?
Powiem tak: może być utratą adresów i zakłóceń fal elektromagnetycznych, radiowych etc... Nie jest to problem więc podłączaj ekran. Dodam że systemy VRF nie są tanimi sprawami więc lepiej wykluczyć jakiekolwiek usterki z błachego montażu i poświęcić lepiej kilka minut dłużej na prawidłowe podłączenie jednostek a potem lepiej spać spokojniej. Pzdr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-07-25, 13:40:11 przez tommatiz.)
O Jasio jest... czy tam jest napisane ze wprowadzilem slabe punkty i czy tam jest napisane pytanie co przewiduje specyfikacja i jedno czy ty jestes Tomatiz ?
dzieki Tomatiz za odpowiedz pozdrowienia
brak ekranowanego przewodu nie jest przyczyną utraty adresów!,
jak ustawiasz adresy switchem? natomiast zbyt długi przewód komunikacji , np. powyżej 1 km, może spowodować, że któraś z jednostek nie zostanie rozpoznan, może też być zdublowanie jednostek. pytanie dodatkowe: czy należy podłączyć do jednostki wewnętrznej, zewnętrznej, czy wszystkie urządzenie muszą mieć podłączony ekran?
Adresowanie bylo przez pilota i system byll dzialal po pogodzie z piorunami padlo,nowe adresowanie zas dziala ekranowanie komunikacji podlaczone i kicha nie odnajduje 4 jednostek
No i tu jest pytanie czy alarm jednostki wew. np.woda moze byc przyczyna braku komunikacji miedzy ponownym adresowaniu?
Woda to znaczy alarm wysokiego poziomu wody w tacy ociekowej
O zle popisalem ale pytanie /czy jednostka wew.gdy pozostaje pod alarmem moze nie przyjac ponownego adresu bo wlasnie wszystko wskazuje ze to jest przyczyna adresowania nowego bez rezultatu/po zlikwidowaniu alarmu kasety przyjely adres i wszystko wrocilo do normy
HVAC wzmacniacze sygnalow to dobra sprawa nawet przy 100 m pomoglo
|