Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Woda i lód z klimatyzatora

61 Odpowiedzi, 71207 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 Dalej

DanielW

  2009-08-03, 18:54:10
Nowy użytkownik
#26
Temperaturę też sprawdzałem:
- nastaw 16'C po kilku godzinach pracy, temp otoczenie ~23'C -> ~8'C na wylocie z kasety
- nastaw 16'C po 0,5h pracy, temp otoczenie ~28'C -> ~13'C na wylocie z kasety

Brak lodzenia na portach.
  • Odpowiedz

dominik486

  2009-08-03, 18:54:15
Zaawansowany użytkownik
#27
A sprobuj wstawic inna pompke jak mozesz i zobacz efekt.

I gaz sprawdz obowiazkowo!!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-03, 18:55:08 przez dominik486.)
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-08-03, 18:54:31
Moderator
#28
Nie wszystko mu się wytłumaczy ale jest pewna różnica: Klient płaci i wymaga a jak ma napisane czarno na białym to ciężka walka jest. Też nie jestem zwolennikiem niskich temp ale... .Pzdr
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-08-03, 18:56:55
Moderator
#29
Temperatury całkiem ok powiedzmy. A czy klima jest odpowiednio mocą dobrana do pomieszczenia i tamtych warunków czyli kubatura ilość osób, komputery, okna itd??
  • Odpowiedz

dominik486

  2009-08-03, 18:58:39
Zaawansowany użytkownik
#30
Dobra chłopaki ja spadam na urlopWink
Narazie
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-08-03, 18:59:30
Moderator
#31
Urlop w sezonie??? Smile Ja od 17 mam3 tygodnie Smile Smile Pzdr
  • Odpowiedz

dominik486

  2009-08-03, 19:00:21
Zaawansowany użytkownik
#32
Nie no tylko 1 dzien bo po auto jade;p A pracowac to ma kto za mnie Smile Nie odpuszczam sobie sezonu bez przesady

Na dłuzszy urlop teraz nie mozna sobie pozwolic, czasami niestety
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-03, 19:00:48 przez dominik486.)
  • Odpowiedz

DanielW

  2009-08-03, 19:00:38
Nowy użytkownik
#33
Tak jak "tommatiz" mówi - odprowadzenie skroplin jest rurką fabryczną, ale tylko na 15 cm w górę do zbiorniczka, z którego skropliny zabiera MINI FLOW ( coś podobnego do MINI ORANGE).

Odnośnie parownika to sprawdziłem go całego z obu stron - jest czyściutki - żadnych śladów innych elementów ani lodu nawet :|

Odnośnie średnicy pionowego odpływu to też mnie to zastanawiało, ale przecież jeśli woda się wróci to pompka ponownie się załączy.
  • Odpowiedz

DanielW

  2009-08-03, 19:05:06
Nowy użytkownik
#34
Odnośnie doboru to klimatyzator może być trochę za mały bo:
- w pomieszczeniu jest kilka lodówek
- jedna ze ścian jest przeszklona ( z żaluzjami)

ALE... To nie jedyny klimatyzator w tym pomieszczeniu - po drugiej stronie wisi druga kaseta - 12 letni AirWell również ~8kW. Po wyregulowaniu gazu (R22) śmiga lepiej niż nowy - i to kolejny argument klienta -> "ze starym nic się nie dziej pomimo nastawu też na 16'C" Smile
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-08-03, 19:06:26
Moderator
#35
W tym urządzeniu pompka może pracować cały czas czyli wtedy kiedy kompresor działa. Zależy jaki model pompki bo niektóre mają coś w rodzaju zaworu aby nic nie spływało. 1. Albo za wysoko rura odprowadza wodę. 2. Może ilość czynnika ma jakiś wpływ na chłodzenie i lodzenie. Pzdr
  • Odpowiedz

DanielW

  2009-08-03, 19:07:10
Nowy użytkownik
#36
Wydajność swoją droga - klient wybrał pomiędzy komfortem, a kosztem urządzenia - a poprawne działanie swoją drogą.

Klient będzie nawet zadowolony jak kasta będzie mniej chłodziła ale nie będzie lała wodą i sypała lodem.. :|
  • Odpowiedz

dominik486

  2009-08-03, 19:08:12
Zaawansowany użytkownik
#37
To moze poprostu tamten stary zbija tą chłodniejsza temp, a ten nowy tą najbardziej gorącą. Moim zdaniem mogłes za duzo gazu sposcis i to są skutki.
Jezeli ten nowy jest w bardziej goracym, nasłonecznionym miejscu np. blizej okna to tak moze byc.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-08-03, 19:08:41
Moderator
#38
Gdyby coś byo z pływakiem to by wyłaczył jednostkę wewnętrzną.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

dominik486

  2009-08-03, 19:12:02
Zaawansowany użytkownik
#39
Dobra, sprawdz ten gaz i koledzy dalej pomogą a ja spadam juz.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

DanielW

  2009-08-03, 19:12:11
Nowy użytkownik
#40
Wracając do tematu gazu - wiem że źle zrobiłem spuszczając go, ale bez spuszczania było to samo... Sad

Sam jestem ciekawy co z tego wyjdzie.
  • Odpowiedz

DanielW

  2009-08-03, 19:15:44
Nowy użytkownik
#41
Czynnik R410A
Gaz spuściłem do ciśnienia ok 7bar czyli temperatury odparowania ~1'C

Chyba będzie trzeba opróżnić układ i nabić na nowo wg tabliczki znamionowej... Ale boje się że i tak to nie usunie objawów.
  • Odpowiedz

DanielW

  2009-08-03, 19:18:30
Nowy użytkownik
#42
Poziom kasety już sprawdzałem +/-3mm na kasecie 90cm.
Odnośnie gazu to w poprzednim poście napisałem.
  • Odpowiedz

DanielW

  2009-08-03, 19:42:54
Nowy użytkownik
#43
ok. +1'C...

I tu kolejne pytanie: Jaka powinna być temp. odparowania. Chyba na tym forum widziałem wątek, w którym ktoś pisał, że nie ważne jaki czynnik jest w klimie to temp. odparowania powinna być 0-1'C...
  • Odpowiedz

monterod2002

  2009-08-03, 19:44:30
Zaawansowany użytkownik
#44
Podstawowe pytanie z czego masz zrobione skropliny czy czasem nie z rurki 32 kanalizacyjnej bo jeżeli tak to sprawdz przy wyjściu z klimy czy ci nie cieknie .
Airwelle mają wyjście fi 30 a nie 32 . Ja stosuje rurke 3/4 nipco i daje redukcje gumową i nie ma problemów a z tego co pamiętam to możesz podnieść skropliny do 40cm ponad klime w tym modelu. A co do freonu nie potrzebnie upuszczałeś max długośc rurociągu jest do 30m i nigdy nie miałem problemu z freonem nawet przy kruciutkich instalacjach.
pozdrowionka
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-03, 19:54:47 przez monterod2002.)
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-08-03, 19:57:06
Moderator
#45
DanielW skąd jesteś może któryś z nas podjedzie i zobaczy swoim fachowym okiem??? Bo to może być coś banalnego tylko może brak Tobie doświadczenia i dlatego nie widzisz problemu? Jak mazowieckie Warszawa to mogę pomóc. Pzdr
  • Odpowiedz

DanielW

  2009-08-03, 20:02:48
Nowy użytkownik
#46
Dzięki Wszystkim za pomoc.

Jestem z dolnośląskiego i jutro ktoś z Airwell'a podjedzie do tego klimatyzatora.

Odnośnie skroplin to kawałek jest na rurce kan. ale tam na pewno nie ciekło.

Jeszcze raz serdeczne dzięki za pomoc. jutro napisze co powiedział "fabryczny" serwis Airwell'a...
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-08-03, 20:11:48
Moderator
#47
MINI ORANGE pcha w poziomie do ok 25 a do góry ok 10m ale jutro to sprawdzę z czystej ciekawości. Dane techniczne MINI: dane techniczne:
Napięcie zasilania : 230 V
Częstotliwość : 50/60 Hz
Pobór mocy : 20 W
Max. przepływ skroplin : 14 l/h przy wysokości podnoszenia 0 m 9l/h przy wysokości podnoszenia 2 m
Rekomendowana max. wysokości podnoszenia : 8 m
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-03, 20:12:53 przez tommatiz.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2009-08-03, 20:21:58
Moderator
#48
DanielW napisał(a):Klient będzie nawet zadowolony jak kasta będzie mniej chłodziła ale nie będzie lała wodą i sypała lodem.. :|
Może to głupie, ale powiedz mu, że ten lód to w gratisie jest. Taka opcja, jak za gorąco. :-)
Ta "pompka" na 20m to już niezła pompa. Mini na 8m to pompuje chyba ok 1,5l/h
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-03, 20:24:58 przez Shitashii.)
  • Odpowiedz

DanielW

  2009-08-03, 20:28:23
Nowy użytkownik
#49
Pompka w klimatyzatorze podnosi na 15cm od wylotu ( 35 od sufitu a może na 40 cm).
Pompka zewnętrzna daje sobie rady - bierze ze zbiornika, z którego się nie przelewało i podnosi na ok 40-50cm.
Jeżeli jutro serwis nie rozwiąże problemu, będę prosił kogoś z okolic Wrocławia o pomoc.

Jeszcze raz dzięki!

Pozdro!
  • Odpowiedz

monterod2002

  2009-08-03, 20:45:08
Zaawansowany użytkownik
#50
DanielW może głupie ale czy ona dobrze jest dobrana czy nie jest za mała .
pozdrowionka
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa