wentylator się nie włącza w j.zewn.

47 Odpowiedzi, 41991 Wyświetleń
1 2 Dalej

Qba

  2008-12-17, 17:44:41
Zaawansowany użytkownik
#1
- wentylator j.zewn. się nie włącza ( co skutkuje wyłączeniem sprężarki) -czy może to być wina kondensatora? jak go sprawdzić ? A może to coś innego?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-12-17, 18:40:17
Moderator
#2
moze byc kondensator
moze wentylator sie spalił
moze, jak jest stycznik oddzielny sie spalił lub tez co czesto bywa nie dochodzi sygnał z jed wew
  • Odpowiedz

monterod2002

  2008-12-17, 19:18:57
Zaawansowany użytkownik
#3
spróbuj podłączyć wentylator bezpośrednio do napiecia jeżeli pójdzie to znaczy że znim i z kondesatorem wszystko wpożądku i szukaj przyczyn gdzie inndziej
jeżeli będzie miał opory przy starcie albo ruszy dopiero wtedy gdy mu pomożesz np.reką apóżniej bedzie chodził normalnie to kaput kondesator
a jeżeli bedzie chodził z dalej z oporami to kaput uzwojenie jego lub zatarty na łożyskach
a najpredzej to zaterł sie na łożyskach a nastepnie się spalił
a co to za klima?
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

Qba

  2008-12-17, 19:20:10
Zaawansowany użytkownik
#4
ELECTRA więc raczej nie ma ,a sprężarka chodzi jakieś 2-3 min. i zaraz się wyłącza- więc myśle że to zabezpieczenie wywala . Oglądałem schemat i żadnego presa tam nie ma. A przy okazji jak to wygląda i gdzie może być?
  • Odpowiedz

monterod2002

  2008-12-17, 19:31:27
Zaawansowany użytkownik
#5
elektra nie ma presostatu z tego co pamiętam i wentylator jest właczany sygnałem z jednostki wew.
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

monterod2002

  2008-12-17, 21:58:31
Zaawansowany użytkownik
#6
sterowanie sprężarki (4) podłączone dobrze bo się załacza
przewód wentylatora(6) może byćjedynie zamieniony z cewką zaworu trójdrogowego(5) ale najpredzej to problem z samym wentylatorem
a wystarczy podać na (6) faze (JEŻELI TO MAŁEJ MOCY SPLIT) i będzie wiadomo gdzie szukać usterki . jak nie sprawdzi kolega niedowiemy się
pozdrowionka
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-12-18, 15:34:36 przez monterod2002.)
  • Odpowiedz

Qba

  2009-03-16, 19:13:07
Zaawansowany użytkownik
#7
-byłem dopiero dzisiaj przy tej Elektrze i wymieniłem kondensator i ...nic ,wentylator nadal się nie załącza w j.zew. Na przewodach zasilających wentylator brak zasilania ! Podejrzewam stycznik ,tylko gdzie go dostać - może jakiś zamiennik ? Doradźcie

stycznik to : SRU-S-112L
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-03-16, 19:22:47 przez Qba.)
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-03-16, 20:00:14
Moderator
#8
Możę sprawdź jeszcze płytkę elektroniki w jed. wew. bo to ona steruję pracą skraplacza. Jeżeli masz gdzieś obok taką sama klimę to zamień elektroniki. Dodatkowo sprawdź czy na listwie w skraplaczu jest prąd na kablu dochodzącym do wentylatora. jak nie ma to duży % żę elektronika padła. pzdr
  • Odpowiedz

Alpak

  2009-03-16, 20:39:40
Użytkownik
#9
A co to za problem sprawdzic czy do cewki przekaznika dochodzi napiecie ?
  • Odpowiedz

Qba

  2009-03-16, 21:29:30
Zaawansowany użytkownik
#10
tak sobie myśle czy nie można by wpiąć zasilanie wentylatora od kompresora -przynajmniej do czasu wymiany .co o tym myślicie?
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-03-16, 21:36:34
Moderator
#11
Hmm... masz dziwne podejście do awarii. Zaczynaj od A do Z a nie od dupnej strony. masz w ogólę jakies doświadczenie odnośnie serwisu i naprawy klimatyzacji???
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-03-16, 21:42:12
Moderator
#12
Sprawdź czy idą odpowiednie prądy od parownika do skraplacza. czy np. nie jest gdzieś urwana jakaś żyła w kablu sterującym. jak to jest dobre to rozbierz skraplacz i tam zacznij szukać krok po kroku. W sumie z tego co napisałeś że nie działa wentylator skraplacza to jeste niewiele kombinacji dlaczego nie działa. Elektronika parownika padnięta, kondensator, cewka, wentylator. Tu nie ma za bardzo co kombinować. Ale trzeba mieć troszkę w głowie. masz tą awarię w Warszawie może?? To wal na priw to ją moment roztrzaskamy. Pzdr
  • Odpowiedz

Qba

  2009-04-23, 17:24:51
Zaawansowany użytkownik
#13
- byłem wczoraj i okazało się jednak że to stycznik nie podaje napięcia na wentylator(sprawdzałem miernikiem)-więc podpiełem zasilanie ze sprężarki na przewód od największych obrotów wentylatora(bo to opcja z regulatorem) i maszyna na razie hula. Oczywiście szukałem takiego stycznika na rynku ale problem. Co o takim rozwiązaniu myślicie? Pozdro.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-04-23, 19:26:28
Moderator
#14
Jak ci podawałem prze telefon to nie wierzyłęś Big Grin
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-04-23, 19:26:39 przez byniom.)
  • Odpowiedz

Qba

  2009-04-23, 19:45:43
Zaawansowany użytkownik
#15
BYNIOM wielkie dzięki mistrzu ! sory że tak późno .
  • Odpowiedz

Qba

  2009-04-23, 19:49:26
Zaawansowany użytkownik
#16
Aha jest jeszcze jeden split ELECTRA która w pewnym momencie blokuje się ,tzn.nie reaguje na żadne polecenia pilota jak też serwisowym. Mieliście coś podobnego ?
  • Odpowiedz

martinbarca

  2009-08-05, 21:12:26
Nowy użytkownik
#17
witam mam problem z klimatyzacja typu split elta (kfra-12a)niby wszystko jest ok podlaczenie kabli jak w schemacie,klima jest nowka dopiero co wyjeta z kartonu,fachowiec ktory mi ja podlanczal mowi ze ilosc czynnika chlodzacego jest prawidlowa (tj.4 bary)szukam jakiegos punktu zaczepienia bo nie mam doswiadczenia i szukam po omacku.przewozilem ja w pozycji horyzontalnej w bagazniku auta przez jakies 48 godzin, czy to moglo zniszczyc cos w mororze???prosze o jakies rdy z gory dzieki
  • Odpowiedz

wogotto

  2009-08-05, 21:21:24
Użytkownik
#18
Witam.Klimatyzator jak lodowka ,pionowo,zerknij na tabliczke jaki czynnik ,powinno pisac r 407 lub 410 popisz ile masz metrow instalacji,w pionie i w poziomie,poz.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-08-05, 21:28:32
Moderator
#19
Kolego martinbarca napisałeś mi maila ale w nim ująłeś że fachowiec upuścił czynnik twierdząc że było go za dużo. R407C jest mieszaniną której się nie upuszcza. Tu na forum napisałeś że ilość prawidłowa więc może opisz raz jeszcze tylko że dokładnie krok po kroku jak to Tobie montował fachowiec i co się dokładnie dzieje z klimą. Będzie nam łatwiej coś zdiagnozować. Pzdr
  • Odpowiedz

martinbarca

  2009-08-05, 21:40:24
Nowy użytkownik
#20
czynnik to r407/720 ok dlugosc przewodow to okolo1,5 metra w poziomie.po podlaczeniu wyssal powietrze pompa prozniowa,uruchomil i nic zadnego chlodu,nastepnie sprawdzal miernikiem w polaczeniu z butla z czynikkiem na wlaczonej klimie wskazywalo bodajrze 6 barow,doszedl do wniosku ze upusci bo zbyt duza ilosc czynnika moze wplywac na prace urzadzenia.no a potem stwierdzil ze to wadliwe urzarzenie i nic na to nie poradzi.mieszkam w goracym klimacie a do serwisu nie oplaca mi sie wiesc bo to tysiace km
  • Odpowiedz

wogotto

  2009-08-05, 21:40:31
Użytkownik
#21
Martinbarca nic sie nie martw telefonik do serwisu ....lzej po kieszeni.... a chlodniej bedzie...
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-08-05, 21:43:12
Moderator
#22
A skąd w ogólę jesteś?? I gdzie ta klima jest zainstalowana??? Gorący klimat??
  • Odpowiedz

martinbarca

  2009-08-05, 21:52:02
Nowy użytkownik
#23
klima zalancza sie prawidlowo poczatkowo nie reagowala na polecenia pilota ale byla to wina kabla ktory odpiol sie od czujnika we splicie.po zmianach funkcji przechodzi w stan spoczynku poczym zalancza sie ponownie- podobno jest to prawidlowe dzialanie. rurki sa temperatury pokojowej,w depozycie na wode nie pojawila sie ani jedna kropla wody.na moje nie ma czynnika chlodzacego albo zatkanya jest jedna z rurek ale to tylko moje proby znalezienia w tym jakiegos logicznego rozwaizania
  • Odpowiedz

martinbarca

  2009-08-05, 21:54:36
Nowy użytkownik
#24
mieszkam w hiszpanii,motor zamontowany jest na balkonie na wysokosci 2 metrow
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-08-05, 22:02:57
Moderator
#25
Można przyjąć że urządzenie jest wadliwe i takie wyszło z produkcji ale to 1%. Skoro znalazłeś forum klimatyzacji tu w Polsce to może jest takie w Hiszpanii i znajdziesz w swoich okolicach jakiegoś innego serwisanta. Jak fachowiec miał zanieczyszczone rury chłodnicze to przy zatkanej rurce albo by rura się grzała albo lodziła. Jak nie ma efektu to albo sprężarka nie tłoczy albo nie ma gazu. Pzdr
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa