Jak dobrać rurociąg chiller - skraplacz ??????

11 Odpowiedzi, 14964 Wyświetleń

kuba83

  2009-10-08, 19:30:08
Użytkownik
#1
Nie mam pojęcia jak dobrać ten rurociąg... Undecided Chiller chłodzony jest wodą, mój promotor nakazał dobrać na króćce wlot/wylot ... ???? a króćce są jednakowe i wynoszą 54 mm, a wiem że muszą być różnej wielkości... !!!!!!

Proszę pomóżcie :-))))

Dzieki z góry

pozdrawiam fachamnów
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-10-09, 05:56:40
Moderator
#2
z twojego opisu wynika ze skraplacz masz wodny zatem krocce nie musza byc jednakowe, poniewaz za temperature skraplania odpowiada specjalny zawor wodny sterowany wysokim cisnieniem sprezarki. Posiada on rowniez regulacje w danym zakresie cisnien np Danfoss
Wazne zebys dobrze dobrał pompe obiegowa a układ zalał glikolem chuba ze pompa jest to problem z głowy
  • Odpowiedz

kuba83

  2009-10-09, 17:18:14
Użytkownik
#3
Dobra a skąd mam wiedzieć jak w kaecie katalogowej Carrier przysłał mi że króćce są 54 mm oba, to tak mam nanieść na projekt ????

Dzieki za zainteresownie

pozdrawiam
  • Odpowiedz

barbie

  2009-10-09, 19:38:20
Top użytkownik
#4
jesli są jednakowe znaczy że wnich będzie płynął glikol.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-10-10, 10:04:21
Moderator
#5
zle napisałem, moga byc jednakowe
  • Odpowiedz

kuba83

  2009-10-10, 10:49:47
Użytkownik
#6
Aha, czyli nie ma żadnego błedu i moge spokojnie pisać w mgr ... :-))) Dzięki wielkie za pomoc, a i drugie pytanie obydwie rurki zaizolować????

Dzięki jeszcze raz :-)
  • Odpowiedz

barbie

  2009-10-10, 11:04:12
Top użytkownik
#7
tak trzeba je zaizolować.rury powinny być stalowe-są tańsze.
  • Odpowiedz

kuba83

  2009-10-10, 11:18:27
Użytkownik
#8
A powiedz mi jeszcze jedno ... Jak zabezpieczyć chiller przed spływaniem oleju, ja mam powiedziane że przez zawór rozprężny i zawór zwrotny, czy dawać syfony ????, rożnica wysokości pomiedzy chillerem a skraplaczem oddalonym jest 12 m

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-10-10, 16:10:48
Moderator
#9
jak masz skraplacz wodny to nie robisz zadnych syfonow i nie musisz izolowac tych rur bo one i tak beda ciepłe
najlepiej to wyslij mi jakies zdjecia tego urzadzenia i koniecznie jak jest zbudowane w srodku
radekklimat@wp.pl
  • Odpowiedz

barbie

  2009-10-10, 19:18:25
Top użytkownik
#10
skraplacz wodny nie potrzebuje być 12 m wyżej .podejrzewam że w układzie jest wymiennik płytowy a na dachu chłodnica glikolowa.rury do tej chłodnicy trzeba izolować cieplnie-przy awarji lub wyłączeniu chłodnictwa w zimie może w nich płynąć zimny glikol.
  • Odpowiedz

kuba83

  2009-10-13, 16:47:33
Użytkownik
#11
Witam

Dzięki panowie za wszystkie odpowiedzi

pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa