Ciekawosta świszcząca....

10 Odpowiedzi, 8709 Wyświetleń

tommatiz

  2009-10-08, 18:23:24
Moderator
#1
Witam kolegów. Na systemie MITSUBISHI VRF 28kW i 8 kasetach mam dziwny objaw. Dodam że są tam dwa systemy VRF i też +8 parowników czyli w sumie 16 kaset. Włączając urządzenie na chłodzenie startuje parownik i po kilku minutach zaczyna świstać delikatnym takim świerszczem. Dodam że zaczynało się to dziać ok pół roku po zamontowaniu ale że w tym pokoju urzędowali informatycy którzy zawsze mieli głośno + dodatkowe komputery, radio + mp3 z kompów tak więc nie brali tego na poważnie że coś tam świszczy. Układ chodzi już ponad 3 lata i informatycy opuścili ten pokój a zajęli go specjaliści od reklamy czy ktoś tam nie ważne. No i że oni cicho pracują bez muzyki wariactw to usłyszeli to owo świszczenie i musiałem podjechać na awarię. Po ok godzinie wsłuchiwania się i próby lokalizacji owego świszczenia doszedłem do wniosku że na 100% nie jest to silnik wentylatora ani łożyska a ni pompka skroplin (fabryczna) a jednak świszczy. No i motyw jest taki że: po wlączeniu pilotem urządzenia włącza się i chodzi powiedzmy ok 3 min i zaczyna gaz dochodzić do urządzenia i zaczyna świszczeć i świszczy na początku intensywnie a potem troszkę cichnie. Zmieniając ustawienie na pilocie z 18" na 30" urządzenie dalej pracuje ale już bez chłodzenia i świszczenie cichnie. Obstawiam zawór rozprężny w urządzeniu który ma albo jakiś feler albo coś innego albo jakiś frendzel z lutu się zrobił i w momwncie jak przepływa gaz przez niego to powstaje to świszczenie. Sprawa jest u dystrybutora MHI który ma podjąć decyzję o wymianie urządzenia na gwarancji ale pytanie do Was czy mieliście kiedyś taki problem?? Pzdr
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2009-10-08, 19:39:44
Top użytkownik
#2
Witam

Świerszcz lub mało czynnika Big Grin

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-10-08, 19:43:26
Moderator
#3
Nie nie czynnik OK tym bardziej że 7 pozostałych działa idealnie. To zawór tylko pytanie co w nim jest takiego co wprawia gaz w świszczenie ale tym się już zajmuje główny inżynier Mitsubishi i po weekendzie mam mieć odpowiedź. Pzdr
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-10-08, 19:56:33
Moderator
#4
Nie wiem, nie jest to do sprawdzenia bo jest na układzie hermetycznym. Jak wymienię jednostkę to ta zostanie sprawdzona w MITSUBISHI i jak coś będę wiedział dam znać. Pzdr
  • Odpowiedz

popeye

  2009-10-09, 16:30:49
Użytkownik
#5
Mam taka hipoteze : zly dobor przekroju rurek na tym parowniku ( z oszczednosci Smile )
lub zagiecie rurki ssacej.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-10-09, 17:00:31
Moderator
#6
popeye napisał(a):Mam taka hipoteze : zly dobor przekroju rurek na tym parowniku ( z oszczednosci Smile )
lub zagiecie rurki ssacej.
heheh bzdura Smile syk jest z samego urządzenia. Pzdr
  • Odpowiedz

jurek01

  2009-10-10, 16:33:11
Użytkownik
#7
POPEYE może mieć rację . Podczas dokręcania śrubunków na rurze tłocznej (ok 7,2mm) może być tzw. skrętka czyli czynnik krąży (świszczy)efekt pracy urządzenia jet mizerny ..
Monterzy mogli iść na żywioł i nie robili kontry przy dokręcaniu śrubunków .

Naprawa bardzo pracochłonna.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-10-10, 17:11:20
Moderator
#8
Urządzenie pracuje na parametrach chłodniczych idealnych, a zakładali to moi ludzie którzy nie uczyli się montowania na tym systemie. Żywioł nie wchodzi w rachubę. Tak jak pisałem świszczenie jest wewnątrz wymiennika tak jak by umieścić świerszcza w rurkach w samym wymienniku. Tam jest jeszcze 15 takich samych kaset które nie mają tego objawu. Po ekspertyzie MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES dam znać co było przyczyną świszczenia. Pzdr
  • Odpowiedz

barbie

  2009-10-10, 19:11:31
Top użytkownik
#9
czy podczas lutowania instalacji był stosowany azot ? .
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2009-10-10, 21:36:30
Top użytkownik
#10
Witam

A ja mam inną hipotezę, kiedyś Zdunowie przed wykonaniem pieca u inwestora pytali go czy ,,chce pan z gwizdkiem czy bez? A jak różnica pytał inwestor. Drogi panie w cenie. Z gwizdkiem 800zł, bez gwizdka 1000zł. No to inwestor decydował się na wersje z gwizdkiem. Po paru nie przespanych nocach, gdy było już wiadomo że wersja z gwizdkiem to koszmar dla domowników, dzwonił inwestor do Zduna i prosił o zlikwidowanie gwizdania z pieca. Przyjeżdżał Zdun i likwidował gwizdek za jedyne 400zł. Big Grin

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa