Kaseta LG UT18 - uszkodzenie czujnika

11 Odpowiedzi, 11977 Wyświetleń

tomas

  2009-10-14, 11:32:06
Nowy użytkownik
#1
Witam wszytskich po małej przerwie. Mam pytanie czy ktoś z was miał podobny problem. Na sali operacyjnej jednego z banków wiszą 2 kasety LG UT18. W odstępie około tygodnia wyświetlił się kod błedu na sterowniku ściennym CH 02 - czyli "indoor inlet pipe sensor - open / short" w obu urządzeniach. Z tego co rozszyfrowałem to chodzi o czujnik czynnika strony tłocznej.
Sprawdziłem poprawność połączeń i zrestartowałem urządzenia ale nic to nie dało.Po zdemontowaniu obudowy wymontowałem czujnik przytwierdzony do rury.

Zastanawia mnie jedno dlaczego w obu urządzeniach w odstępie tygodnia wystąpiła identyczna awaria i czym może być spowodowana?

Czekam na wasze opinie i sugestie.

Czujniki już zamówiłem ale ciekawy jestem czy nie będzie to wina elektroniki.

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-10-14, 14:16:49
Moderator
#2
Być może ta sama linia produkcyjna wadliwa dla obu urządzeń. Z ciekawości zobacz czy numery seryjne są bliskie sobie czy mają duży odstęp. Pzdr
  • Odpowiedz

barbie

  2009-10-14, 15:49:01
Top użytkownik
#3
jeśli układ jest przeładowany czynnikiem to elektronika może wykazywać awarię.
  • Odpowiedz

popeye

  2009-10-14, 17:06:02
Użytkownik
#4
ale czy przeladowanie czynnikiem moze uszkodzic czujnik? jakies nowe prawa Murphiego by sie przydaly do klimatyzacji Smile
  • Odpowiedz

barbie

  2009-10-14, 17:37:29
Top użytkownik
#5
zmierz pobór prądu miernikiem cęgowym-sprawdź jaki tryb pracy jest ustawiony na pilocie.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-10-14, 18:01:55
Moderator
#6
ten czujnik powinien mieć około 5kohm przy 25 stopniach
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

barbie

  2009-10-14, 18:03:28
Top użytkownik
#7
sonda na rurze powinna mieć 5 Komów przy 25 stopniach celsjusza sonda powietrza 10 Komów przy 25 stopniach .jesli nie możesz uruchomić klimy wyłączbezpieczniki na kilka minut aby się zresetowała.
  • Odpowiedz

tomas

  2009-10-14, 19:41:36
Nowy użytkownik
#8
Po twardym restarcie nie udało mi sie uruchomić obu urządzeń.
Próbowałem przekładać czujnik z jednego urządzenia do drugiego ale bez skutku.
Zabrałem ten czujnik ze sobą wieć zmierze jego oporność.
W instrukcji serwisowej doczytałem że napięcie na czujnik powinno wyności 2,5V.
Czekam na nowe czujniki - założe i okaże sie czy elektronika jest ok.
  • Odpowiedz

tomas

  2009-10-23, 16:42:43
Nowy użytkownik
#9
Witam. Byłem wczoraj na wspomnianym obiekcie. Wymieniłem czujki w obu urządzeniach i wszystko wróciło do normy czyli śmigaSmile
Zastanawia mnie jedno czy przyczyną uszkodzenia czujników mogło być niewłaściwe użycie środka odgrzybiającego.
Przez niewłaściwe mam na myśli zastosowanie koncentratu do zmywania chłodnic przy użyciu zwykłej hydronetki (bez lancy).
Dlaczego tak sądze - na śmigle wentylatora jak i wewnętrznej stronie obudowy elektroniki zauważyłem tłuste zacieki jakiegoś środka.
Czekam na sugestie z waszej strony.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-10-23, 16:52:43
Moderator
#10
Czujka to taki oporniczek mały czy uszkodził się od wilgoci czy chemii ciężko powiedzieć. W ścienniakach czujki są na wierzchu i nie ma opcji by dobrze nie zlać chemią aby suchy był. Może wada fabryczna na całej linii HGW ale wszystko możliwe. Pzdr
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-10-23, 17:59:23
Moderator
#11
Zresztą jak sprawdzamy czujki to zazwyczaj albo chuchamy albo zatapiamy w szklance ciepłej wody więc 100% wodę wykluczam!!!. Pzdr
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa