witam wszystkich użytkowników mam problem .nie dawno zamontowałem klimę lg s24ahp.klimatyzator w porze letniej pracował bez zażutu po przejściu na ogrzewanie klima chodzi ale z jednostki wewnętrznej leci letnie powietrze.ciśnienie w opcji chłodzenia wynosi 5 barów .proszę o pomoc przypuszczam że sprężarka ma za małe ssanie ale nie jestem pewny.klimatyzator jest na czynniku 410a ,jeszcze jedno sprężarka po przejściu z opcji chłodzenia na grzanie czasami nie morze ruszyć ,dopiero za kturymś razem
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-10-18, 19:06:07 przez tomba28.)
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
lg 24 ahp nie gżeje
21 Odpowiedzi, 19483 Wyświetleń|
Na jaki czynnik to chodzi ? bo jeżeli na 410 to masz za mało czynnika w obwodzie.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
Cisnienie faktycznie jest male ,powinno byc 6,5 - 7 barow przy obecnej temperaturze zewnetrznej.Sprawdz cewke na zaworze.
Witam
Podaj temperaturę przegrzania na chłodzeniu będzie nam łatwiej określić ilość czynnika w obiegu. Włącz klimę na chłodzenie, odczekaj do stabilnego wyniku na manometrze, zmierz temperaturę rury gazowej wylicz przegrzanie. Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
zmierz cęgami pobór prądu przez sprężarkę,sprawdź czy śrubunki nie są zaoliwione.
po co dalej wymyślać jak ma po prostu za mało gazu
sprawdzić przegrzanie i juz
tomba28 napisał(a):witam wszystkich użytkowników mam problem .nie dawno zamontowałem klimę lg s24ahp.klimatyzator w porze letniej pracował bez zażutu po przejściu na ogrzewanie klima chodzi ale z jednostki wewnętrznej leci letnie powietrze.ciśnienie w opcji chłodzenia wynosi 5 barów .proszę o pomoc przypuszczam że sprężarka ma za małe ssanie ale nie jestem pewny.klimatyzator jest na czynniku 410a ,jeszcze jedno sprężarka po przejściu z opcji chłodzenia na grzanie czasami nie morze ruszyć ,dopiero za kturymś razemjak rusza to z jednostki wewnętrznej leci przez minutę gorące powietrze a puzniej coraz chłodniejsze i wentylator zwalnia (jednostki wew) byniom napisał(a):Na jaki czynnik to chodzi ? bo jeżeli na 410 to masz za mało czynnika w obwodzie.tak 410
cewka sprawna
popeye napisał(a):Cisnienie faktycznie jest male ,powinno byc 6,5 - 7 barow przy obecnej temperaturze zewnetrznej.Sprawdz cewke na zaworze.
Na grzaniu jeżeli jednostka wewnętrzna nie uzyska odpowiedniej temperatury to nie będzie działal wentylator .Masz za mało czynnika w układzie.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
byniom napisał(a):Na grzaniu jeżeli jednostka wewnętrzna nie uzyska odpowiedniej temperatury to nie będzie działal wentylator .Masz za mało czynnika w układzie.Witam ponownie po naładowaniu klimy do 6,5bara ma objawy jakby była przeładowana na chłodzeniu słabo chłodzi a na grzaniu wystartowała i po chwili sprężarka zwalnia i po chwili wyżuca bezpiecznik lub klikson.
1. Jeśli brakowało freonu to poszukaj nieszczelnosci i ją usuń.
2. Czynnik uzupełniasz na wagę, masz na tabliczce znamionowej, a nie na ciśnienie (to nie opona) 3. Mierz pobór prądu i ciśnienie (jeśli możliwe to LP i HP) oraz przegrzanie. 4. Grzanie w jedn.wewn. uruchamia się z opóźnieniem.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
jeśli uzupełniasz czynnik to zawsze zważ butlę przed i po napełnieniu .w klimatyzatorze który jest zasilany kapilarą musi być tyle czynnika ile na tabliczce znamionowej plus minus 5 %.
Trochę to głupie co napisał barbie. Bo ilość czynnika jest zależna również od długości rurociągów. I każda marka ma swoje zalecenia odnośnie przekroczonej długości przewodów miedzianych. Średnio to 20 gram na metr powyżej 10m lub 15m zależy to od marki klimy.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
Jak na mój gust to go "przeładowałeś". Przy takiej pogodzie może się zdarzyć jeśli ładujesz "na ciśnienie". Ja, nie znając ilości czynnika w układzie ani długości rurociągu, zazwyczaj dobijam czynnik małymi porcjami, max. po 40 g i czekam. Dobrze jest widzieć sprężarkę co by jej nie zalać. No i manometr. Zwykle trochę czasu trzeba na to poświęcić.
wiem doskonale ile trzeba dodać ,ale po co młodemu mącić w głowie.
To tak jak uczyć mnożenia a później dodawania :-)
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
najpierw dzieci uczą się dodawania.jeśli podać im zbyt dużo wiedzy nie przyswoją sobie prawie nic.
Panowie odbiegacie od tematu
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
tomba 28 zgłoś się na bezpłatne szkolenie w akademi LG w Warszawie.
byniom napisał(a):Panowie odbiegacie od tematuwitam po spuszczeniu czynnika do butli i zrobieniu ponownie prużni okazało się że sprężarka nie ma ssania.ale dziękuję za pomoc.pozdrawiam. |