oblodzenie rurki gazowej

16 Odpowiedzi, 20100 Wyświetleń

tece

  2009-10-27, 08:15:41
Nowy użytkownik
#1
O czym świadczy oblodzenie rurki gazowej? Jeżeli czynnika jest za dużo, to wydaje mi się, że umiem to sobie wytłumaczyć. Część czynnika nie mogła odparować w parowniku jednostki wewnętrznej i odparowuje w ruce (i w filtrze). Kiedy czynnika jest za mało, to wydaje mi się, że odparowanie może zaczynać sie już w rurce cieczowej i ona mogłaby się szronić. Tymczasem widziałem sytuację, gdzie była oszroniona rurka gazowa i filtr (klma MDV 12000 btu/h). Przyjechali fachowcy, uzupełnili czynnik i jest o.k.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2009-10-27, 09:06:18
Top użytkownik
#2
Witam

A oni przyjechali podłączyli butle i od razu uzupełnili czynnikiem? Czy jednak coś tam podłączali, mierzyli, stwierdzili?
PaktusX się nie przejmuj drażnią go wszyscy... Big Grin

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Remik

  2009-10-28, 07:38:38
Zaawansowany użytkownik
#3
Jeżeli nie usunęli nieszczelności to problem powróci.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-10-28, 17:29:58
Top użytkownik
#4
jeśli brak zestawu zimowego problem powróci jak się ociepli.
  • Odpowiedz

tece

  2009-10-29, 08:37:01
Nowy użytkownik
#5
Z określeniem fachowcy to przesadziłem. Oni również instalowali ten klimatyzator. To byli patusy, przepraszam, przejęzyczyłem się - partacze. Swojej "wiedzy" strzegli okrutnie. Manomer podpieli ale przegrzania napewno nie mierzyli. Dorażnie pomogło ale za 4 miesiące zrobiło się to samo, bo nie usunęli nieszczelności na lutowaniu. Odpuściliśmy sobie ich usługi. Poza tą nieszczelnością okazało się, że rurkacieczowa ma zagięcie a gazowa jest zrobiona z kawałków 3/8" zamiast 5/8". Na wejściu do jednostki zewnętrznej narurkę 3/8 nałożony został wcześniej zakielichowany kawałek rurki 5/8", której koniec schowany był pod izolacją.
Niestety moje pytanie dalej bez odpowiedzi.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-10-29, 10:11:43
Moderator
#6
Nie napisałeś w którym miejscu ta rurka szronieje ,czy przy jednostce zewnętrznej ? jeżeli tak to przewężenie tej rurki może być przyczyną bo niejako się rozpręża jeszcze przy tej zmianie średnicy.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tece

  2009-10-29, 12:26:11
Nowy użytkownik
#7
Szroniła się (bo teraz to jest ok) przy wejściu do jednostki zewnętrznej i filtr. Wtedy kiedy było to zaszronienie, na cieczowej przed jednostką zewnętrzną było załamanie (którego oczywiście już nie ma).
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Remik

  2009-10-29, 17:14:42
Zaawansowany użytkownik
#8
Jeśli jest za mało gazu to w układzie panuje niższe ciśnienie, w związku z tym temperatura odparowania czynnika schodzi poniżej zera. Zamraża się parownik i czynnik już w nim nie paruje. Po wyjściu z parownika ma dogodniejsze warunki do parowania ale i tutaj odparowując uzyskuje ujemną temperaturę z powodu niskiego ciśnienia i zaczyna szronić. Warunki parowania czynnika znowu się pogarszają w konsekwencji do sprężarki powraca ciecz.
  • Odpowiedz

bodzio

  2009-10-29, 17:31:27
Zaawansowany użytkownik
#9
Jak jest mały przepływ powietrza przez parownik rura gazowa też będzie szroniła.
  • Odpowiedz

popeye

  2009-10-30, 19:21:50
Użytkownik
#10
bodzio napisał(a):Jak jest mały przepływ powietrza przez parownik rura gazowa też będzie szroniła.
POWIETRZA???????
  • Odpowiedz

bodzio

  2009-10-30, 19:49:47
Zaawansowany użytkownik
#11
popeye napisał(a):POWIETRZA???????
Tak, dobrze czytasz tylko nie rozumiesz.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2009-10-30, 19:56:41
Zaawansowany użytkownik
#12
Widzę ze tu można przejść przyspieszony kurs chłodnictwa i klimatyzacji metodą korespondencyjnąTongue
  • Odpowiedz

boryspol

  2009-10-31, 07:57:24
Użytkownik
#13
popeye napisał(a):
bodzio napisał(a):Jak jest mały przepływ powietrza przez parownik rura gazowa też będzie szroniła.
POWIETRZA???????
Mały przepływ powietrza przez parownik = mały odbiór chłodu lub całłkowity brak odbioru chodu.
Kupuję tylko polskie artykuły w polskich sklepach. Chciałbym też montować tylko polskie urządzenia.
  • Odpowiedz

popeye

  2009-10-31, 10:58:05
Użytkownik
#14
ale w pierwszej chwili o czym pomysleliscie? ze przez parownik przepływa powietrze a nie freon ? Smile))
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2009-10-31, 12:05:09
Zaawansowany użytkownik
#15
Pomyślałem -trzeba było napisać a nie pomyśleliście.

Trzeba chyba naprawdę niemieć pojęcia o chłodnictwie aby tak pomyśleć. Jak ktoś mający choć trochę o tym pojęcia może pomyśleć że przez kanały parownika może przepływać powietrze.
  • Odpowiedz

bodzio

  2009-11-01, 20:31:15
Zaawansowany użytkownik
#16
Ciesze się że sprawa się wyjaśniła, ale poziom na forum spada Sad
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa