CLIVET typ WRAT 121 - POMOCY !!!!

5 Odpowiedzi, 8734 Wyświetleń

bukosz

  2009-11-29, 11:04:31
Nowy użytkownik
#1
Drodzy użytkownicy tego portalu mam poważny problem i proszę Was o jakąkolwiek pomoc.
Poniżej opisuję mój problem.

Kupiłem używany agregat wody lodowej CLIVET typ: WRAT 121 Unit Series - AB1824309177 . Niestety po jakimś czasie (mój błąd) zorientowałem się, że nie dostałem do niego żądnej instrukcji obsługi nie mówiąc już o jakiejkolwiek specyfikacji podłączenia itp.

Zapewniano mnie, że urządzenie działa bez problemu. Podłączyłem urządzenie, działa, załącza się agregat jednak po chwili wyskakują błędy typu E23, E13, E11 ... Czasami wysadza korki, pomimo, że zostały zmienione na większe. Nie mam zielonego pojęcia co się dzieje, nie bardzo potrafię poradzić sobie z konfiguracją sprzętu i nie wiem gdzie leży problem.

Wiem, że mogę tu znaleźć specjalistów dotyczących sprzętu chłodniczego i dlatego proszę Was o pomoc.

Byłbym niezmiernie wdzięczny o jakąkolwiek pomoc w zakresie uzyskania instrukcji do wyżej opisanego modelu lub jakichś wskazówek.

Jeszcze raz proszę o pomoc i pozdrawiam serdecznie

Jacek Bukowski

mój e-mail jabu23@tlen.pl
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-11-29, 11:06:36 przez bukosz.)
  • Odpowiedz

hanys

  2009-11-29, 13:23:27
Nowy użytkownik
#2
sprężarka jest łączona w podwójną gwiazdę?
  • Odpowiedz

tomas

  2009-12-01, 20:57:17
Nowy użytkownik
#3
Kolego mam instrukcje od WRAT 292-322-362.
kod błędu E23 - część urządzenia -" termiczne wyłączniki sprężarki nr 2"

Pytanie jaką masz sprężarke w układzie - jeżeli scroll to musi pracować w określonym kierunku ( w przypadku będnego podłączenia sprężarka będzie pracować bardzo głośno a na manometrze nie odczytasz wskazań)

Co do kodu E11 i E13 nie wiem co to może być - brak opisu w instrukcji.

Spróbuj zadzwonić do firmy KLIWEKO może u nich uzyskasz informacji.
  • Odpowiedz

jurek01

  2009-12-02, 07:02:32
Użytkownik
#4
Spróbuj tutaj.
Pan Maciek Szulc tel. 600891708
  • Odpowiedz

Toronto

  2009-12-09, 10:00:43
Użytkownik
#5
Szarpałem się z Cliwetem w Szczecinie i firma Kliweko umywała ręcę, dopiero naciskaliśmy na włochów i oni im kazali dać dokumentacje. Oczywiście byli bardzo mili. Wink)
E13 Kłopot z olejem w sprężarce, cisnienie na presostacie olejowym
E11 zabezpieczenie kriwana lub ukladu wentylatorów
Jeżeli jesteś wlascicielem to wezwij serwis
P.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa