Witam, jakie moga byc przyczyny zaladzania sie skraplacza (jednostki zewnetrznej) klimatyzatora kanałowego typu split (inwerter z pompa ciepla) na pewno chodzi o skraplacz!
pozdrawiam
pozdrawiam
|
Witam, jakie moga byc przyczyny zaladzania sie skraplacza (jednostki zewnetrznej) klimatyzatora kanałowego typu split (inwerter z pompa ciepla) na pewno chodzi o skraplacz!
pozdrawiam
Zbyt mała ilośc czynnika, to co pierwsze bym sprawdził
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
Przełączony na pompę ciepła i nie pracuje wentylator - prawdopodobnie.
wentylator klimatyzatora? jest osobny wentylator wyciągowy kanałowy
Czyli wentylator działa?
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
działa
A czynnik jest na tyle? czekaj bo teraz zrozumiałem twoją dopowiedz w sprawie wentylatora ale pytanie czy działa wentylator jednostki zewnetrznej?
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-03, 08:43:27 przez SerwisantCr.)
działa jak najbardziej
czynnik ok
a skoro to jest odwracalny obieg..rozumiem ze gdy pracuje w trybie grzania wtedy skraplacz(jednostka zewnetrzna) staje sie parownikiem czy tak? wtedy lodzenie byloby naturalne...ale jest cykl odszraniania ...czy dobrze rozumuje?
Tak dobrze rozumujesz cykl sie odwraca i w skraplaczu jest wtedy parowanie gazu tylko że przy niższych temp zewnetrznych ta wydajnośc spada ponieważ niema dobrego odbioru tego zimna bo na zewnątrz jest zimno ale z tego co widze to na zewnątrz niema jeszcze temp minusowych. Także dziwny przypadek i oczywiscie cykl odszraniania jest. A sprawdz czujkę na skraplaczu.
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
czujkę na skraplaczu? mozesz cos wiecej napisac?
czujnik temperatury który jest na skraplaczu i steruje odszranianiem gdy mamy odwócony obieg czyli włączone ogrzewanie wewnątrz
jak go sprawdzic? tzn dzialanie
Czujnik temperatury sprawdzasz przez oporność czy charakterystyki nie straciła czujka. Pzdr
W niektórych klimatyzatorach cykl odszraniania włącza się po np. godzinnej nieprzerwanej pracy w trybie grzania. Jeżeli jednostka zewnętrzna wyłączy się szybciej bo temperatura zadana została osiągnięta, to cykl odszraniania się nie załączy. Taki mankament pojawia się w mocno przewymiarowanych klimatyzatorach
1. czy nie jest przypadkiem zapchany odpływ z wanny ociekowej w agregacie?
2. czy nie został jakiś lud od wewnętrznej strony wymiennika ciepła w agregacie?
Wez poszukaj czujnika temperatury na skraplaczu to taka mała pałeczka jak zapałka na kabelku czarnym badz białym i musisz sprawdzić jej rezystancje jaką ma. A powiedz do ajkiej czesci sie lodzi czy tylko troche od dołu czy cały skraplacz bo może masz nie drożny odpływ.
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
Ja stawiam na przekaznik ,czyli jednostka zewnetrzna pracuje caly czas. Napisz jakiej firmy ta klima.pozdro
przełącz klimę na chłodzenie,aby usunąć lód ze skraplacza.
r12 napisał(a):a co ma do tego mrożnia.HVAC napisał(a):1. czy nie jest przypadkiem zapchany odpływ z wanny ociekowej w agregacie?To niejest mrożnia nie którzy robią coś takiego jak odpływ z pod agregatu aby woda podczas odmrażania nie leciała np. na chodnik r12 napisał(a):Barbi to skutek a nie przyczyna .Każdy dobry serwisant usuwa przyczynę a nie skutek.przełączenie na chłodzenie i odmrożenie może rozwiązać problem ponieważ wewnątrz agregatu mogło zostać trochę lodu z któregoś z cykli odmrażania i teraz zamiast zaszronienia jest wewnątrz bryła lodu z którą agregat w standardowym cyklu odmrażania sobie nie radzi a wręcz od wrotnie ona cały czas w miarę pracy narasta. jeżeli czujnik temperatury był by uszkodzony inverter napewno by alarmował.
włączenie grzania to pierwszy etap testu -pozwala np sprawdzić czy zawór czterodrogowy jest sprawny.
HVAC -masz właściwy sposób myślenia,skraplacz mógł zostać zalany przez intensywny deszcz,wczoraj w Trójmieście padało na okrągło.
jakiś czas temu miałe takiego invertera ze żle zrobionym odpływem agregatu i lodu tyle narosło, że obudowa popękała.
natomiast jakiś czas temu odmrażałem pompę ciepła powietrze woda, konefką z wodą , nie spojżałem do środka, pompa bardzo szybko zaladzała, okzało sie, że wewnętrzna część wymiennika jest pokryta lodem i po przełączeniu w tryb chłodzenia usunąłem cały lód i po problemie.
r12 napisał(a):zbyt krótki czas odmrażania w stosunku do ilości osadzonego lodu.HVAC napisał(a):A dlaczego tak się stalo. Gdzie przyczyna.r12 napisał(a):Barbi to skutek a nie przyczyna .Każdy dobry serwisant usuwa przyczynę a nie skutek.przełączenie na chłodzenie i odmrożenie może rozwiązać problem ponieważ wewnątrz agregatu mogło zostać trochę lodu z któregoś z cykli odmrażania i teraz zamiast zaszronienia jest wewnątrz bryła lodu z którą agregat w standardowym cyklu odmrażania sobie nie radzi a wręcz od wrotnie ona cały czas w miarę pracy narasta. małe invertery mają zaprogramowany czas odmrażania np. 7 min na 1h, pozostały nie usunięty lód zamarzł ponownie na wymienniku co spowodował spadek wydajności urządzenia i coraz większę problemy z kolejnymi cyklami odmrażania |