Zalodzony skraplacz!

50 Odpowiedzi, 44517 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 Dalej

HVAC

  2009-12-03, 18:39:48
Użytkownik
#26
ja nie gadam z serwisantami co zabierają się za wymianę zaworów 4 drogowych, albo od razu doładowją czynnik.
jeżeli widziałeś urządzenia inverterowe to tam jest trochę więcej elektroniki niż w standardowych fixspeed, jak w komputerze jak lepszy program to mniej zawieszeń...
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-03, 18:43:06
Top użytkownik
#27
naprawy inwerterów są drogie.jak chcesz mieć tanie chłodzenie to otwórz okno.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-12-03, 19:14:19
Moderator
#28
Można zwać go też zaworem rewersyjnym Big Grin
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

HVAC

  2009-12-03, 19:20:13
Użytkownik
#29
r12 napisał(a):
HVAC napisał(a):ja nie gadam z serwisantami co zabierają się za wymianę zaworów 4 drogowych, albo od razu doładowją czynnik.
jeżeli widziałeś urządzenia inverterowe to tam jest trochę więcej elektroniki niż w standardowych fixspeed, jak w komputerze jak lepszy program to mniej zawieszeń...
To jest zawór dwudrożny a że ma czteru koncówki ? a co tam.
nie wiem jak go nazywają w Twoich stronach ale w dokunemtacji (aż sprawdziłem) jest to "THE 4-WAY VALVE" w wolnym tłumaczeniu
THE = THE
4 = cztery
- = -
way = droga
valve = zawór
LOL
  • Odpowiedz

bodzio

  2009-12-03, 20:12:37
Zaawansowany użytkownik
#30
W piecach CO są zawory trójdrożne bo mają trzy króćce
  • Odpowiedz

Shitashii

  2009-12-03, 22:12:49
Moderator
#31
Ta... Jeszcze magma i plazma :-)
Zawór czterodrogowy a zarazem dwudrożny. Droga i drożność to różne sprawy. Tak to się zowie w mechanice płynów itp.

Elnino81 ! Napisz skąd masz pewność że freonu jest odpowiednia ilość. No i jaki to producent.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

elnino81

  2009-12-04, 06:25:15
Nowy użytkownik
#32
Klimatyzator to Fujitsu ARY25U, wczoraj przelaczylem na chlodzenie i lód zszedl ale robilem to wczesniej i jak ktos napisal to jedynie usuniecie skutku a nie przyczyny. Skraplacz ponownie sie zaladzał. Zastanawiam sie nad tym przejsciem w cykl odszraniania po okreslonym czasie...czy rzeczywiscie musi pracowac ok godziny grzejąc zeby moc wejsc w cykl odszraniania? Pracuje a trybie AUTO wiec moze i chlodzic i grzac, zyski ciepla jakies są wiec teoretycznie moze i przerywac grzanie i dochladzac nawet o tej porze roku. Odplyw jest drożny. Zaladza się całość - lamele z tylu i boku pokryte szronem.
  • Odpowiedz

jurek01

  2009-12-04, 07:13:40
Użytkownik
#33
Jeżeli tojest inwerter to powinien sterować prędkością obrotową wentylatora .
W starszych urządzeniach montowało się tzw. zestaw zimowy w celu zmniejszenia obrotow wentylatora i to było dosyć skuteczne rozwiązanie .
Jeżeli wentylator cały czas chodzi na maksa to nawet przy +5 może zamarzać skraplacz ,w zależności od wilgotności powietrza.
  • Odpowiedz

HVAC

  2009-12-04, 07:52:14
Użytkownik
#34
jurek01 napisał(a):Jeżeli tojest inwerter to powinien sterować prędkością obrotową wentylatora .
W starszych urządzeniach montowało się tzw. zestaw zimowy w celu zmniejszenia obrotow wentylatora i to było dosyć skuteczne rozwiązanie .
Jeżeli wentylator cały czas chodzi na maksa to nawet przy +5 może zamarzać skraplacz ,w zależności od wilgotności powietrza.
chyba jakieś bzdury kolega wypisuje.
o ile się nie mylę to winterkity montowało się w urządzeniach aby była właściwa praca w trybie chłodzenia w niskich temperaturach zewnętrznych.
zmiana prędkości wentylatora w inverterach podyktowana jest tym, że urządzenia zmienia swoją wydajność, w celu utrzymania właściwego ciśnienia w momencie zmiejszania wydajności wentylator również zmniejsza prędkość, natomiast jak sprężarka idzie na full wentylator idzie również na full.
im wolniej się kręci wentylator tym mniej odbiera ciepła.
  • Odpowiedz

elnino81

  2009-12-04, 08:00:15
Nowy użytkownik
#35
a nie w trybie grzania w niskich temperaturach zewn.? zeby wlasnie zapobiec zaladzaniu?
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2009-12-04, 08:43:38
Użytkownik
#36
barbie napisał(a):włączenie grzania to pierwszy etap testu -pozwala np sprawdzić czy zawór czterodrogowy jest sprawny.
Jeżeli by zawór był uszkodzony to by sie obiegi nie przełaczały. I pewnie nie miałby lodu
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2009-12-04, 08:45:27
Użytkownik
#37
A powiedz jak sprawdziłeś czynnik? ilosc? ijaki masz czynnik?
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
  • Odpowiedz

jurek01

  2009-12-04, 09:49:05
Użytkownik
#38
HVAC masz rację ale ten element mimo wszystko dziala również w trybie grzania.
Kilka lat temu instalowaliśmy kilkadziesiąt winterkitow dla TPSA w centralach telefonicznych tylko po to żeby klimy mialy większą sprawność przy grzaniu.
  • Odpowiedz

elnino81

  2009-12-04, 10:50:38
Nowy użytkownik
#39
sprawdzane bylo cisnienie czynnika, chodzi na R410
  • Odpowiedz

Shitashii

  2009-12-04, 11:35:54
Moderator
#40
Jak już piszesz, kolego, to napisz więcej. To więc jakie było to ciśnienie? A poza tym, to i tak o niczym to nie świadczy. Ściągnij czynnik i uzupełnij odpowiednią ilością (uwzględniając długość instalacji itp). ALE NIE "NA CIŚNIENIE"! A jeżeli ściągniętogo czynnika było znacznie za mało, to oczywiście należy uszczelnić instalację.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

elnino81

  2009-12-04, 12:24:11
Nowy użytkownik
#41
nie ja to osobiscie sprawdzalem..natomiast sprawdzal to serwisant Fujitsu ..dobił czynnika i powiedzial ze tu jest ok.
  • Odpowiedz

Alpak

  2009-12-04, 16:03:59
Użytkownik
#42
jurek01 napisał(a):HVAC masz rację ale ten element mimo wszystko dziala również w trybie grzania.
Kilka lat temu instalowaliśmy kilkadziesiąt winterkitow dla TPSA w centralach telefonicznych tylko po to żeby klimy mialy większą sprawność przy grzaniu.
Ze niby zmniejszajac obroty went. parownika rosnie nam sprawnosc ? Rozwin to...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-04, 16:04:50 przez Alpak.)
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-04, 16:25:50
Top użytkownik
#43
zestaw zimowy jest przydatny tylko w trybie chłodzenia jeśli temperatura zewnętrzna jest mniejsza niż plus 15 stopni celsjusza .
  • Odpowiedz

dziadzia

  2009-12-04, 16:51:03
Nowy użytkownik
#44
barbie napisał(a):zestaw zimowy jest przydatny tylko w trybie chłodzenia jeśli temperatura zewnętrzna jest mniejsza niż plus 15 stopni celsjusza .
Z pierwszą częścią się zgodze-jest przydatny tylko do chłodzenia,natomiast od jakiej temperatury będzie działać-to zależy tylko od moich ustawień
  • Odpowiedz

HVAC

  2009-12-04, 19:52:20
Użytkownik
#45
r12 napisał(a):A jaie są możliwości tych ustawień w klimach ogolnie dostępnych i czym.Bo chyba tylko przeróbka i tracisz gwarancję
chyba nie zabardzo jesteś zorientowany w temacie.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-04, 21:34:46
Top użytkownik
#46
dziadzia-Twoje ustawienia mogą regulować ciśnienie skraplania i nic więcej.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-04, 21:43:24
Top użytkownik
#47
po przemyśleniu doszedłem do wniosku że układ może być przeładowany.
  • Odpowiedz

HVAC

  2009-12-05, 22:58:27
Użytkownik
#48
ry12 - o co cie chodzi?
rozwiń, czego nie wiedziałeś?
o jaki zestaw ci chodzi?
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2009-12-05, 23:10:04
Top użytkownik
#49
r12 napisał(a):Zgadza się ale medium w chlodnictwie jast bardziej skomplikowane , i ma więceJ stanów.Parowe- gazowe- para i ciecz- para przegrzana itp.
Witam

USA ma więcej stanów Big Grin a skomplikowana to jest obsługa pilota do wideo.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

HVAC

  2009-12-06, 11:47:19
Użytkownik
#50
pytanie: czy zeszłej zimy również był ten problem z urządzeniem, czy chodziło ok?
a może klima jest dobrana na chłodzenie a teraz klient stwierdził, że czemu nie podgrzać sobie? czy czasem nie jest ustawiane grzanie na 30C. czy uzyskuję temperaturę wewnątrz?
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.