czy sprężarka pracująca w zimie musi być ocieplona.

11 Odpowiedzi, 8190 Wyświetleń

barbie

  2009-12-16, 21:40:52
Top użytkownik
#1
czy w sprężarce w której założono zestaw zimowy trzeba ocieplić spręrzarkę osłoną np filcową .jedne sprężarki są ocieplone inne nie nawet produkcji tej samej fabryki.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-16, 22:56:38
Top użytkownik
#2
czy 90 watowa grzałka owinięta dookoła 50 kilogramowej sprężarki jest w stanie podgrzać olej jeśli będzie 15 stopni mrozu i silny wiatr.w sklepach zwykle wyłączają na noc światło i klmatyzację.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-12-17, 16:36:57
Moderator
#3
A co to jest ten "zestaw zimowy"???
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-17, 17:16:27
Top użytkownik
#4
zestaw zimowy to Confusedzalik , czapka i rękawiczki .
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-17, 17:59:05
Top użytkownik
#5
jeszcze w zestawie powinny być kalesony.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-12-17, 18:56:40
Moderator
#6
odp na poziomie 4 latka a ja nadal nie wiem co to jest zestaw zimowy
  • Odpowiedz

byniom

  2009-12-17, 19:18:59
Moderator
#7
R12 i radekklimat wiem że sobie jajka robicie Big Grin ale napisze to dla tych co faktycznie nie wiedzą. Tzw zestaw zimowy to regulator obrotów wentylatora skraplacza wraz z grzałką karteru sprężarki aby klimatyzator mógł pracować na chłodzeniu w okresie zimowym czyli np. w serwerowniach.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-12-17, 19:40:51
Moderator
#8
byniom nie robie sobie jaj bo mam kilkadziesiat serwerowni w opiece i tam w tych klimach nie ma takich patentow a cisnienia pracy sa normalne ale moze zastosuje
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-17, 19:56:57
Top użytkownik
#9
większe mrozy są zwykle w nocy-wtedy nikt nie robi pomierów ciśnienia tylko pije piwo ,śpi,lub robi co innego.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-12-17, 20:08:20
Moderator
#10
Montowałem wczoraj bo się gościowi przypomniało po tym jak poleciały dwie sprężarki . Naprawiłem splity i teraz szybko kazał montować regulatory . Efekt był taki że sprężarka cała zalodzona a po założeniu ragulatora wszystko wróciło do normy. Dodam że takie coś dotyczy splitów ON OFF bo inwertery maja już to w sobie.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

byniom

  2009-12-17, 20:28:30
Moderator
#11
Z termostatem nie głupi pomysł ale w pewnych wypadkach klimatyzatory muszą pracować zimą bo nie ma możliwości chłodzenia pomieszczenia powietrzem zewnetrznym dlatego montuje się te regulatory.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa