klimatyzator LG z klixonem sprężarki

16 Odpowiedzi, 12838 Wyświetleń

barbie

  2010-01-01, 13:18:57
Top użytkownik
#1
poszukuję klimatyzatora LG (fabrycznego,bez tuningu) w którym jest sprężarka z zainstalowanym zabezpieczeniem (fabrycznie) typu KLIXSON.głosy R12 się nie liczą .
  • Odpowiedz

barbie

  2010-01-02, 11:20:53
Top użytkownik
#2
LG nie używa KLIXSONÓW w klimatyzatorach-tylko jeden filozof je widział.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-01-02, 12:36:02
Moderator
#3
barbie niewiem czy to do mnie ale chciałem powiedzieć że Lg stosuje zabezpieczenia w sprężarkach w klimatyzatorach. Może nie jest to akurat firmy klikson ale napewno jest. A jeżeli to nie do mnie to się wycofuje Big Grin
pozdrawiam w Nowym Roku Big Grin
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-02, 12:36:26 przez byniom.)
  • Odpowiedz

barbie

  2010-01-02, 12:52:22
Top użytkownik
#4
spotkałem w LG sprężarki Copeland ,licencja Copeland,Panasonic-żadne nie miały zewnętrznego KLIXSONA który można odłączyć do testów.Panasonic nie posiadał wewnętrznego zabezpieczenia termicznego ale miał miejsce do zamocowania termistora rury tłocznej,kliksony stosuje się w małych sprężarkach np Danfoss SC 10 do 18 ,małych Unit Hermetikach i wielu innych małych spreżarkach.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-01-02, 13:15:00
Moderator
#5
W wszystkich Lg które montowałem było zabezpieczenie wewnątrz sprężarki. Jażeli została przeciążona to ją wyłaączało do czasu aż nie ostygneła.Mówię oczywiście o klimatyzatorach do 7kw
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-02, 13:15:35 przez byniom.)
  • Odpowiedz

barbie

  2010-01-02, 13:58:59
Top użytkownik
#6
to dlaczego jacyś fachowcy chcą odłączać KLIXONY od sprężarek LG ? .
  • Odpowiedz

byniom

  2010-01-02, 14:08:59
Moderator
#7
Gdzie to wyczytałeś ? bo nie zwróciłem uwagi ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

barbie

  2010-01-02, 14:17:53
Top użytkownik
#8
zobacz temat klimatyzator LG chłodzi nie grzeje.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-01-02, 14:30:39
Moderator
#9
Czytałem , jeden kolega chciał go odłączyć ale nie ma takiej możliwości dlatego że on jest wmontowany w uzwojeniu kompresora.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

monterod2002

  2010-01-02, 18:52:36
Zaawansowany użytkownik
#10
To byłem ja a to dlatego że u nas zabezpieczenie to nazywa się to termikiem a zew. zabezpieczenie tego typu kliksonem i stąd ta niejasność za którą przepraszam
pozdrowionka
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

monterod2002

  2010-01-02, 20:14:35
Zaawansowany użytkownik
#11
r12 napisał(a):A ja się pytam po co chciałeś go odłączyć.W celu obniżenia ciśnienia wystarczy odłączyć od zasilania co niepowoduje rozwiązania problemu wysokiego ciśnienia
ignoruje
pozdrowionka
PS nie zamierzam się kłucić
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

byniom

  2010-01-02, 20:53:02
Moderator
#12
popieram
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2010-01-02, 20:58:16
Zaawansowany użytkownik
#13
byniom napisał(a):popieram
Też ignoruję od x czasu. Nawet dla sprowokowania osobiście mi założył temat > Hyde Park<.

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

kondzio85

  2010-01-02, 23:57:37
Użytkownik
#14
Ja ostatni raz widziałem kliksona w LG jakieś 4 lata temu -od tej pory w LG chyba są już tylko wewnętrzne termiki - może dlatego że kliksony jednak się nie spisywały za dobrze.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-01-03, 05:38:54
Moderator
#15
No to faktycznie się źle dogadaliśmy bo ja cały czas miałem na myśli wewnętrzny termik na który tez się czasem mówi klikson Big Grin
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

monterod2002

  2010-01-03, 10:49:37
Zaawansowany użytkownik
#16
jak go zwał tak go zwał ale wiadomo o co biega i bez ginekologa ciężko go rozłączyć Big Grin Big Grin
pozdrowionka
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa