Klimatyzator LG chłodzi nie grzeje

94 Odpowiedzi, 75688 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 4 Dalej

byniom

  2009-12-28, 22:44:53
Moderator
#26
Wydaje mie się że kapilara nie ma tu znaczenia bo to co kolego opisał to trochę inaczej wygląda przy zapchanej kapilarze
myślę ż ezaczeło by gromadzić czynnik w parowniku i trochę dłużej by to trwało niż 15 sekund ale może sie myle Big Grin To co kolega pisze że na manometrach ma 50 bar to by świadczyło ze sprężarka odrazu ładuje wysokie ciśnienie na stornę sawną i z tąd te skakania wskazówek i wysokie ciśnienie dlatego myślę że to sprawa zaworu czterodrogowego
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-28, 22:47:46 przez byniom.)
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-28, 22:49:07
Top użytkownik
#27
pisze żeby sprzęt wystartował po zatrzymaniu musi przełączyć tryb pracy-wtedy czynnik przejdzie ze skraplacza do parownika isprężarka rusza.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-28, 22:50:44
Moderator
#28
Czyli tak jak by zawór się resetował. Wtedy cewka przerzuca w jedną i znowu na grzanie. Może być to zawór.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-28, 22:51:30 przez tommatiz.)
  • Odpowiedz

byniom

  2009-12-28, 22:53:28
Moderator
#29
Tylko nie pasuje mi te 15 sek i te wysokie odczyty na manometrch . Jażeli to by była kapilara to nie było by takie ciśnienia po 15 sek.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-28, 22:54:36
Top użytkownik
#30
w nowym sprzęcie LG nie trafiłem jeszcze trafionego zaworu.usterki zaworu zdarzają się przy całkowitym zanieczyszczeniu skraplacza.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-12-28, 23:09:01
Moderator
#31
Nie napisałeś czy w momencie kiedy przełączysz na grzanie to czy załącza sie wentylator w jednostce wewnętrznej.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-28, 23:24:07
Moderator
#32
Tak jak kolega wyżej napisał: czy w momencie przełączania urządzenia w tryb grzania wyłącza się wentylator jed. wew? Czy jak startuje sprężarka to też startuje wentylator? Czy został tam zamontowany pakiet zimowy? Zbierz wszystkie info i podaj nam jak najwięcej szczegółów. Możę coś zaradzimy. Tak jeszcze mnie nurtuje bo bywa tak czasami: jak Ty sam montowałeś to urządzenie to 100% linia chłodnicza nie jest załamana? Może tam był jakiś remont albo jakiś dowcipniś zrobił psikusa i linię załamał. Masz możliwość sprawdzenia tego? Pzdr
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-29, 09:35:02
Top użytkownik
#33
jakie jest ciśnienie podczas chłodzenia ? .
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-29, 09:58:10
Moderator
#34
6,5 bara na chłodzeniu tak napisał
  • Odpowiedz

Liopp

  2009-12-29, 12:18:34
Nowy użytkownik
#35
tommatiz napisał(a):Tak jak kolega wyżej napisał: czy w momencie przełączania urządzenia w tryb grzania wyłącza się wentylator jed. wew? Czy jak startuje sprężarka to też startuje wentylator? Czy został tam zamontowany pakiet zimowy? Zbierz wszystkie info i podaj nam jak najwięcej szczegółów. Możę coś zaradzimy. Tak jeszcze mnie nurtuje bo bywa tak czasami: jak Ty sam montowałeś to urządzenie to 100% linia chłodnicza nie jest załamana? Może tam był jakiś remont albo jakiś dowcipniś zrobił psikusa i linię załamał. Masz możliwość sprawdzenia tego? Pzdr
W momencie przełączenia w tryb grzania odraz włącza się sprężarka wraz z wentylatorem w jednostce zewnętrznej (tak jak pisałem po 15 sekundach sprężarka warczy drży i staje). Wentylator w jed. wew stoi. Próbowałem wyczuć zawór ale za krótko układ pracuje i nie wyczuwam żadnej temperatury na rurkach. Sprawdzałem również trasę i nigdzie nie ma żadnych załamań.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-29, 12:28:25
Top użytkownik
#36
jeśli jest6,5 bara nachłodzeniu a brak jest zestawu zimowego to musiałeś dodawać czynnika i układ jest przeładowany.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-29, 12:32:39
Moderator
#37
Przy 410 jest możliwe te 6.5 bara bez doładowania. Zawsze możesz odessać czynnik na wagę i sprawdzisz czy fabrycznie jednostka była prawidłowo napełniona. Na pustym układzie możesz przedmuchać całość azotem. Ale te 15 sekund jest nurtujące i odrazu staje sprężarka. Hmm...... Coś z zaworami nie ma siły albo syf albo usterka mechaniczna.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-29, 12:34:02 przez tommatiz.)
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-29, 12:40:01
Top użytkownik
#38
przy tej pogodzie można się spodziewać ok.5 barów .
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-29, 12:42:30
Moderator
#39
Liopp napisał(a):
tommatiz napisał(a):Czy ciśnienia gazu są prawidłowe? czu urządzenie pracuje na fabrycznym gazie czy zostało cos dopuszczone?
Ciśnienie gazu w trybie chłodzenia na ssaniu przy uruchomieniu urządzenia było 6,5bara i nic po za tym nie było dopuszczane
Można wykluczyć dopełnianie skoro sam montował i nic nie dodawał jak sam napisał..
  • Odpowiedz

Liopp

  2009-12-29, 12:49:10
Nowy użytkownik
#40
Jadę spuszczać czynnik i go zważę barbie nie dopuszczałem freonu tak jak było fabrycznie nabite tak do tej pory klima wisi. Długość trasy około 3 m
  • Odpowiedz

byniom

  2009-12-29, 13:17:04
Moderator
#41
Po tych 15 sekundach to dochodzi napięcie do sprężarki czy nie ? . Co ją wyłaaczą ? Czy klikson czy sygnał z płytki sterowniczej?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Liopp

  2009-12-29, 14:41:12
Nowy użytkownik
#42
Napięcie do sprężarki nie dochodzi na zacisku na kostce brak fazy.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-12-29, 14:43:21
Moderator
#43
no to nie wywala klikson tylko jakiś sygnał z płytki sterowniczej. Może masz źle przewody podłączone . A na zawór czterodrogowy przychodzi w tym samym czasie co napicie na sprężarkę ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-29, 15:29:37
Moderator
#44
Pisał że w momencie kiedy klikał zawór 4drogowy to i sprężarka startowała ale czy jak sprężarka stanęła to zawór przerzucał czy dalej byl w pozycji na grzanie? Czy na nim też napięcie jest po zatrzymaniu sprężarki? Jak się nie mylę to tam jest sterowanie 5x 1.2.ziemia3.4. pomylić to oczywiście można ale raczej nie... Chyba że kabel sterujący 5x ma np. dwa czarne kable i stąd pomyłka?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-29, 15:32:30 przez tommatiz.)
  • Odpowiedz

byniom

  2009-12-29, 15:36:12
Moderator
#45
No dziwne jest to co wyłącza sprężarkę . Jażeli by coś było z zapchaniem i miała by brać duży prąd to wyłaczyłby klikson i tak szybko by nie mógł jej ponownie włączyć a on pisze że przełaczy spowrotem na grzanie i zadziała . Jeżeli masz możliwość to zamień płytki z innego bo to wyłaczenie mi sie nie podoba a na zawórczterodrogowy pasowało by założyć magnes stały do otwierania takich zaworów.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-29, 15:43:44 przez byniom.)
  • Odpowiedz

bartek2700

  2009-12-29, 16:31:58
Użytkownik
#46
...spróbuj go czyms delikatnie stuknać np.trzonkiem od młotka...czasem to pomaga :-)powodzenia
  • Odpowiedz

Liopp

  2009-12-29, 19:23:58
Nowy użytkownik
#47
Sorki za wprowadzenie w błąd sprężarkę na pewno rozłącza klikson (nie wiem jak ja to poprzednio mierzyłem)cały czas na kostkę zacisk nr 1 dochodzi napięcie, sprężarka stoi, wentylator jedn. zew pracuje i a zawór trzyma napięcie. A jeżeli chodzi o podłączenie elektryczne to na 100% dobrze podłączone sprawdzałem wiele razy.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-29, 19:26:43
Moderator
#48
Czy możesz zamienić elektroniki z innej jednostki dobrze działającej?
  • Odpowiedz

Liopp

  2009-12-29, 19:29:21
Nowy użytkownik
#49
No nie bardzo bo inne jednostki to inni właściciele.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-29, 19:32:58
Moderator
#50
http://www.forum.klimatyzacja.pl/viewtopic.php?id=2731 byc możę tu jest rozwiązanie
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2 3 4 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa