kalkulacja mocy

5 Odpowiedzi, 4002 Wyświetleń

kosa

  2010-01-06, 13:32:13
Nowy użytkownik
#1
Witam
Nie jestem specjalistą w branży klimatyzacyjnej, dlatego proszę o pomoc w temacie szacowania mocy chłodniczej.
Oszacowałem moc cieplną w serwerowni na 40kW (moc wydzielana przez sprzęt, oświetlenie, uzysk z zewnątrz pomieszczenia, itp.).
Wykonawca proponuje zastosowanie 2 szaf klimatyzacji precyzyjnej o jawnej mocy chłodniczej 23kW każda. Szafy klimatyzacyjne mają być umieszczone w serwerowni, a każda z szaf ma pobierać maksymalnie 12kW mocy elektrycznej (sprężarka + wentylatory + nawilżacz).
Pytanie - czy wykonawca powinien moc pobieraną przez szafy klimatyzacyjne (2 x 12kW) dodać do moich szacunków (40kW) i zaproponować rozwiązanie dla 64kW?
  • Odpowiedz

cool-went

  2010-01-06, 14:05:23
Użytkownik
#2
oblicza się całe ciepło w serwerowni od wszystkich urządzeń - ale ciepło a nie moc elektryczną.
  • Odpowiedz

mg

  2010-01-06, 14:13:40
Top użytkownik
#3
Dokładnie. Mam wrażenie że kosa w ramach oszczędności pakuje się w wielkie przewymiarowanie finansowe.
Ciepło wygenerowane przez klimatyzatory zostanie usunięte poza obręb serwerowni, więc zysków ciepła od klimatyzatorów nie bierze się pod uwagę.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-01-06, 16:37:06
Moderator
#4
Poczytaj sobie: http://www.klimatyzacja.pl/index.php?akt...60&cms=270 Pzdr
  • Odpowiedz

kosa

  2010-01-08, 11:47:36
Nowy użytkownik
#5
Dziękuję za wasze uwagi, z którymi się zgadzam. Pozwoliły mi one inaczej spojrzeć na problem - jak wyznaczyć ciepło wydzielane przez szafę klimatyzacji precyzyjnej?
W szafie znajduje się zespół wentylatorów (pobór mocy elektrycznej ok. 1kW), sprężarka (ok. 7kW), nawilżacz parowy (ok. 4kW).
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa