Szukam instrukcji sterownika Pro Dialog Junior

9 Odpowiedzi, 13075 Wyświetleń

kondzio85

  2010-01-24, 07:56:18
Użytkownik
#1
Witam poszukuje instrukcji sterownika jak w temacie do Carriera najlepiej po polsku.
  • Odpowiedz

wogotto

  2010-01-24, 08:51:05
Użytkownik
#2
Witam.Poszukaj tam jest po angielsku http://www.alarko-carrier.com.tr/English...p?ID=ACU39
  • Odpowiedz

wogotto

  2010-01-24, 09:43:40
Użytkownik
#3
I tu.http://eto.carrier.com/genlitterature.asp?prod_id=50AZ&lang_id=1
  • Odpowiedz

kondzio85

  2010-01-24, 22:07:22
Użytkownik
#4
A macie jakieś pomysły na powtarzający się błąd <b>37</b>na tym sterowniku?

Błąd ten chyba oznacza zbyt niską temperaturę parownika (w tym przypadku wymiennika) - w trakcie pracy temperatura spada do 1,2 stopnia z temperatury wody lodowej
In: 18 stopni
Out: 11 stopni
Ciśnienie 3,8 Bar/ 15,5Bar R407C

Po 6 startach wyskakuje bład 37.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-25, 17:03:07 przez kondzio85.)
  • Odpowiedz

kondzio85

  2010-01-25, 17:12:06
Użytkownik
#5
pomożecie?
  • Odpowiedz

kondzio85

  2010-01-25, 21:03:50
Użytkownik
#6
Ciśnienia:
Zasilanie: 1,8 Bar
Powrót: 0,5 Bar

W układzie między wyjściem chillera a odbiornikiem podłączony jest zbiornik buforowy 150 litrów.

Na instalacji jest duża różnica ciśnień ponieważ z rury 1" jest redukcja na 2x1/2" (2 wymienniki woda/hel)
  • Odpowiedz

kondzio85

  2010-01-25, 22:04:57
Użytkownik
#7
wogotto napisał(a):Jeżeli możesz wyczyść filtr wody ,....sprawdż obieg drugi wodny bo alarm z tej strony pochodzi.
Filtr czysty, a skad wiesz że alarm pochodzi ze strony wodnej bo ja tego w dtr nie znalazłem. Agregat ma jeden kompresor.

r11 napisał(a):Dostawca wody zobowiany jest dostarczyć wodę o temperaturze ni niższej o ile pamietam 12 stopni ............jeżeli jest niższa niema dlamnie awarii.Dopóki wszystkie parametry niebędą w porządku.Sprawa administratora budynku
O czym ty piszesz? jaki dostawca wody? To nie jest skraplacz chłodzony wodą tylko agregat wody lodowej z układem zamkniętym!!


----
Agregat sprowadzony Niemiec, miał nieszczelny układ freonowy. Nieszczelność usunięta, olej uzupełniony, ciśnienia prawidłowe. Wymagana temp wody lodowej to około 15stopni.Agregat bez problemu zbija do 10. Ale wyrzuca wspomniany błąd.
Znalazłem w dtr że można zmienić w ustawieniach "service ":


5.5 - Evaporator antifreeze protection

The heater for the evaporator and water pump cycling (for units
with a pump) can be energised to protect the evaporator, if it
can be damaged by freezing, when the unit is shut down for a
long time at low outdoor temperature.
NOTE: Evaporator heater control parameters can be
modified, using the Service configuration.


Ale tego moja dtr już nie obejmuje i nie moge znaleźć obszerniejszej.

A czujnik jest przyklejony do wymiennika i temp w trakcie pracy waha się koło 1,2 stopnia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-25, 22:07:23 przez kondzio85.)
  • Odpowiedz

kondzio85

  2010-01-26, 06:38:38
Użytkownik
#8
...a jakaś konkretna pomoc się znajdzie ?
  • Odpowiedz

kondzio85

  2010-01-26, 17:17:32
Użytkownik
#9
Dobra poradziłem sobie.
Szczególne podziękowania dla r11. (+1 punkt za inteligencje)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-26, 17:18:11 przez kondzio85.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa