co o tym myślicie ?

42 Odpowiedzi, 34772 Wyświetleń
1 2 Dalej

jacek 64

  2010-02-09, 20:35:31
Zaawansowany użytkownik
#1
Miałem dzisiaj następujace zdarzenie. Klimatyzacja Fujitsu Model AOY18UNBNL. Otrzymałem zgłoszenie , że strasznie buczy, nie grzeje. W pierwszej chwili pomyślałem , że oblodzona jednostka zewnętrzna, może wirnik wentylatora uderza o lód.... Jak się uporam z lodem będzie po temacie. Na miejscu okazało się , że jedostka zewnętrzna jest czyściutka. Po włączeniu efekt dzwiękowy to : głośne buczenie agregatu, drgania i po kilkkunastu sekundach wyłaczenie . Przełaczyłem jednostkę na chłodzenie. Efekt ten sam . Zmierzyłem ciśnienie na saniu 1 bar. Pomyślałem że może kondesator rozruchowy , albo poszedł agregat. Zacząłem sprawdzać połaczenia. Wszystko ok. Ponowne właczenie w trybie chłodzenia - praca jakby lepsza - połowe ciszej ,mniejsze wibracje. Właczyłem ponownie w tryb grzania - i agregat pięknie wystartował cicho i miękko. Po odczekaniu ciśnienie w trybie grzania dochodziło do 18 bar, w trybie chłodzenia 2 potem 3 do 4 bar ( R410). Pytałem użytkowników- klima ogrzewała od 2 miesięcy bez problemu. Była przez wekend wyłaczona i w poniedziałek rano już nie chciała wystartować. ( w tej firmie jest około 30 jednostek Fujitsu - i wszyscy się dogrzewają przez całą zimę ). Jeszcze jedno - przy odpinaniu węży ( w trybie chłodzenia) poszło dużo oleju - było wężach . W sumie nie zdązyłem pomierzyć natężenie prądu. Ale podejrzewam , że w trakcie wibracji miał wartość ponad znamionową. Co o tym sądzicie ?
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2010-02-09, 20:53:33
Użytkownik
#2
Może sie gdzies olej zatrzymał i jak była wyłaczona to spłynoł. Bo z tego co mówisz to wygląda na to że jakby sie przycierała troszke.
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-02-09, 21:17:18
Moderator
#3
Na przyszłość jak ściągasz manometr to aby się nie zachlapać olejem to zakręć zawór na tłoczeniu ( oczywiście na włączonej klimie na chodzeniu) poczekaj aż ciśnienie spadnie prawie do ok"0.5 bar" i wtedy odkręć wąż i szybko zawór wtedy unikniesz zachlapania olejem czy wysokim ciśnieniem gazu. Pzdr
  • Odpowiedz

barbie

  2010-02-09, 21:29:06
Top użytkownik
#4
Latwiej używać węźy z zaworami odcinającymi i dodatkowych zaworków z iglicą nakręcanych na zawór Szredera .
  • Odpowiedz

byniom

  2010-02-09, 21:32:51
Moderator
#5
Używam tych zaworków bezstresowych Big Grin fajna sprawa z nimi jest.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2010-02-09, 21:40:53
Użytkownik
#6
Zamiast rozwinąc temat szerzej żeby było o czym porozmawiac i pomóc koledze to piszecie (MOD) jak ma na przyszłosć odpinac wężyki i jakie stosujecie.......
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-02-09, 21:45:27
Moderator
#7
Możliwe że olej uciekał przez to że jak cała zimę na nim grzeją a nie ma grzałki na karterze to olej jest wyżucany przy starcie
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

mg

  2010-02-09, 21:46:45
Top użytkownik
#8
Sprawdź napięcie zasilania, zwłaszcza podczas rozruchu.
  • Odpowiedz

jacek 64

  2010-02-09, 21:47:39
Zaawansowany użytkownik
#9
patusX napisał(a):DLA MNIE MOZLIWE ZE KOLEGO MASZ BRAK SYFONU I DUZE RÓZNICE WYSOKOSCI
odległość przez ścianę , na tym samym poziomie.
  • Odpowiedz

jacek 64

  2010-02-10, 19:55:08
Zaawansowany użytkownik
#10
otrzymałem od klienta wiadomość - że klimatyzacja zachowuje się znowu tak samo.
To znaczy że buczy i nie grzeje. Jutro jadą tam ponownie . Zmierzę prąd pobierany przez agregat i zmienę kondensator ......
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-02-10, 20:33:47
Moderator
#11
Kolego podaj symbol parownika. Czy sprawdzałeś urządzenie kodami błędów ( warunek że to urządzenie ma taką możliwość) ?
  • Odpowiedz

jacek 64

  2010-02-10, 20:45:24
Zaawansowany użytkownik
#12
Dziękuję koledzy za zangażowanie. Klima jest czysta, serwisowana przezemnie miesiąc temu, Symbolu parownika nie spisałem. Zrobię to jutro. Tych zestawów fujitsu jest dużo w tej firmie wiec będę mógł porównać prąd. Osobiście typuję w kieruku uszkodzonego kondesatora lub samego agregatu. Gdyby był przytkany zawór czterodrożny lub mało gazu lub woda w układzie - to od razu po właczeniu nie było by takich wibracji ( były by po pewnym czasie) a w tym przypadku -od razu aż się ściana trzęsie.
  • Odpowiedz

jacek 64

  2010-02-10, 20:47:00
Zaawansowany użytkownik
#13
byniom napisał(a):Możliwe że olej uciekał przez to że jak cała zimę na nim grzeją a nie ma grzałki na karterze to olej jest wyżucany przy starcie
Sprawdzę też czy jest grzałka - może się urwała .... albo wypięła
  • Odpowiedz

byniom

  2010-02-10, 20:57:49
Moderator
#14
Myślę że gdyby to była wina kondensatora to zaraz by zadziała klikson w uzwojeniach bo wtedy pobiera duży prąd, chyba że kondensator nie jest całkiem uwalony i jeszcze jakoś działa.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

max75

  2010-02-10, 21:08:10
Nowy użytkownik
#15
Witam.
Posprawdzaj wszystkie połączenia elektryczne to raz a dwa to ciśnienie w trybie grzania jest za małe sprawdz 4 drogowy
  • Odpowiedz

Remik

  2010-02-10, 21:31:32
Zaawansowany użytkownik
#16
Jeśli klima była wyłączona , to w sprężarce czynnik mógł się skroplić. Przy starcie sprężarka zasysa ciecz i dlatego sobie nie radzi, więc klikson wyłącza. Po paru próbach silnik jest na tyle ciepły, że freon zalegający w sprężarce odparuje i sprężarka jest w stanie wystartować.
  • Odpowiedz

wit

  2010-02-11, 10:22:14
Top użytkownik
#17
jeszcze jedna możliwość -sprężarka wyrzuca dużo oleju (może okresowo się pieni?) i olej ten zostaje w przewodzie... -gdy sprężarka stoi -olej spływa i zbiera się na jakimś odcinku rurek -a zimny bo mrozy -gęstnieje... i w momencie startu -zwłaszcza na grzaniu -tak jakby przytykał rurki -nie ma swobodnego przepływu do jednostki wewnętrznej robiącej za skraplacz....
sprawdź ciśnienie w trybie grzania... podepnij manometry po dłuższym postoju -na postoju -i popatrz co dzieje się zaraz po starcie... czy nie ma chwilowego (kilkadziesiąt sekund no może do kilku minut ) wzrostu ciśnienia wysoko ponad normalne pracy i potem spadku -unormowania się...
może olej przytykając przewody sprawia, że sprężarka ma ciężko... i jednocześnie może nakładać się wypracowany kondensator -mniejsza pojemność to gorszy rozruch... przy jednocześnie trudnych warunkach.
Zmierz pojemność kondensatora. No i prądy...
oraz -mając obok identyczne klimy -koniecznie zmierz oporności uzwojeń "podejrzanej" sprężarki i porównaj z sąsiednimi identycznymi...
może nadpalone uzwojenie rozruchowe... dokładny omomierz może da odpowiedź... a przynajmniej jedną potencjalną przyczynę wykluczy.
  • Odpowiedz

Rześki LUFT

  2010-02-11, 15:23:35
Użytkownik
#18
jacek 64 napisał(a):
patusX napisał(a):DLA MNIE MOZLIWE ZE KOLEGO MASZ BRAK SYFONU I DUZE RÓZNICE WYSOKOSCI
odległość przez ścianę , na tym samym poziomie.
z tego co wiem to fujitsu nie zaleca syfonowania bo olej jest porywany przez odpowiednio szybko krążący gaz w układzieSmile Tak to rozwiazuje Fujitsu...
  • Odpowiedz

jacek 64

  2010-02-11, 17:33:56
Zaawansowany użytkownik
#19
Koledzy - oto wyniki moich działań :
Załączam zimną jednostkę :
1. Prąd pobierany przez agregat na starcie 4 A. ( Znamionowy prąd 8-9A). Agregat drga i wibruje. Prąd nie wzrasta. Nie odczuwalne grzanie.
2. Zmieniam kondensator na nowy podobny - to samo drgania i wibracje. Prąd 4 A.
3. Zmieniam pilotem na funkcję chłodzenia. Wibracje o połowę mniejsze . Pobór prądu 4-5 A
4. Przełączam na funkcję grzania. Pobór na poczatku 5 potem 6 dochodzi do 7,5 A . Agregat pracuje cichutko. Grzanie wzorowe. Na wylocie 40 C.
5. Dalej agregat pracuje kilka godzin bez żadnych nieprawidłowych objawów.
6. Jednostka nie posiada fabrycznie opaski grzejnej utrzymującej temperaturę na agregacie. Wszystkie zamontowane tam jednostki są podobne nie mają tej grzałki.Niestety każda wisi na poziomie 2,3 piętra i dostęp tylko z podnośnika.....
7. Upraszaczjąc - przełączenie z trybu grzania na chłodzenie i z powrotem załatwia sprawę......wszystko sie normuje
8. Niestety nie sprawdziłem tego co poleca Kolega WIT - nie czytałem rano forum..
9. Zastanawiający jest niski pobór prądu . To jest jednostka ON-OF - a nie inwerter z miękkim startem ....
  • Odpowiedz

barbie

  2010-02-11, 17:41:34
Top użytkownik
#20
problem może być w zaworze rewersyjnym.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-02-11, 17:43:14
Moderator
#21
Może coś sie dzieje z zaworem rewersyjnym , Jeżeli sprężarka bedzie mieliła to tez nie bedzie bobierała dużego prądu. Może dochodzi do zjawiska że ona tłoczy na ssanie przez jakiś czas ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-02-11, 17:44:53
Moderator
#22
Może kolego masz za krótką linię? Przez ścianę oczywiście robi się takie montaże ale niektóre firmy podają np. minimalna długość orurowania 1metr. A jak Fujitsu mówi? Wiem że jak jest za krótka linia to może być taki problem o jakim mówisz. Pzdr
  • Odpowiedz

jacek 64

  2010-02-11, 18:08:56
Zaawansowany użytkownik
#23
Długośc rur - 1 m -1,5 m. Ale wszystkie jednostki mają podobne długości. Żadna nie przekracza 2 m. Moze koledzy mają rację.... zawór 4 drożny....
  • Odpowiedz

jacek 64

  2010-02-11, 18:10:42
Zaawansowany użytkownik
#24
Drgania występują przy przeciążeniach- a ona nie jet przeciążona....
  • Odpowiedz

mg

  2010-02-11, 18:19:13
Top użytkownik
#25
Niski prąd świadczy o pracy sprężarki bez obciążenia, czyli praca w trybie chłodzenia bez pakietu całorocznego.
Tak jak Pan byniom i barbie: coś z zaworem.
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa