Wysterowanie zaworów rozprężnych Alco ze sterownika pCO Carela

6 Odpowiedzi, 7619 Wyświetleń

Artic

  2010-03-13, 14:26:26
Zaawansowany użytkownik
#1
witam,

mam problem z zalewaniem sprężarki freonem, układ jest poprawnie napełniony ale byl kiedyś wymieniany driver do zaworów rozprężnych i teraz dzieją się jaja. W jaki sposób wyznaczyć paramentry do sterowania tymi zaworami?? podstawowe są ustawione ale tych głebiej nie ruszam bo nie wiem co z czym.

Pozdrawiam
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

barbie

  2010-03-13, 15:46:41
Top użytkownik
#2
kurs w Alfaco kosztuje 1000 złotych + wat i trwa 4 dni do tego mysisz kupić program za 500 Euro -chałupniczo tego nie opanujesz .
  • Odpowiedz

R-40

  2010-03-13, 16:31:16
Zaawansowany użytkownik
#3
Artic zobacz tutaj.Bo tak do końca niewiem o co chodzi.Pco może być na przykład ustawione na pracę ciągłą i będa podobne objawy.A ty lalko barbie puknij się za 1000 złotych.Oczywiście z kobietą.
http://www.arsystem.pl/carel/dokumentacj...CO_PL.html
  • Odpowiedz

Artic

  2010-03-13, 22:05:26
Zaawansowany użytkownik
#4
niestety nie :/ mam wiele doświadczenia w carelach i wiem co i jak mam mase instrukcji do pCO ale to dalej nie to.

mam tam zawory Alco EX7 i sterownik EVD0000200 , pCO1 ,terminal wszystko jest ok wiem co jest pięć wiec barbie uspokuj się.

Chiller 350 kW mocy chłodniczej i skasowane parametry zalewa mi te Bitzerki i nie wiem co robić. Ustawienia są fabryczne. Freon naładowany poprawinie ale jest problem z wysterowaniem zaworu rozprężnego czyli tych Driverów.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

R-40

  2010-03-13, 22:38:07
Zaawansowany użytkownik
#5
Sprawdż czujnik na przegrzaniu,i parametr przegrzania i parametr parowania.Istnieje możliwośść że AKV się przyciął w pozycji otwartej.Brak szczegółów.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-03-14, 12:53:30
Moderator
#6
Artic masz laptopa z programem do obslugi tych driverow?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa