Dziwna rzecz ze splitem

15 Odpowiedzi, 13556 Wyświetleń

DPL

  2010-04-18, 17:21:15
Nowy użytkownik
#1
Zamontowalem w domu uzywany split samsunga 3,5kW, uruchomilem go, napełniłem czynnikiem jak fabryka nakazuje (krótka instalacja ok 1,5m) i przegrzanie wychodzi mi na manometrach 0 K a na termometrze 2k, przegrzanie = 2K czyli za dużo czynnika? Jak odzyskam czynnika trochę to spada mi temp na manometrze i na termometrze??
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-04-18, 17:22:40
Moderator
#2
Jaki gaz, jakie cisnienie ssania, jakie odparowanie, jaka temperatura rurki ssacej pod izolacja?
  • Odpowiedz

DPL

  2010-04-18, 17:29:36
Nowy użytkownik
#3
R410A, ssanie 7bar (0K), pod izolacją na ssaniu 2K (to co napisałem wyżej)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-04-18, 17:31:50
Moderator
#4
Powinno byc 6K, gazu za mało ewentualnie napełniaj na wage
  • Odpowiedz

DPL

  2010-04-18, 18:07:28
Nowy użytkownik
#5
dopuscilem czynnika i mam teraz cisnienie na ssaniu 7,8 bar(3K) temp na rurze ssawnej pod izolacja 6K, czyli przegrzanie tez nie za bardzo =3K ??
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-04-19, 10:28:56
Użytkownik
#6
radekklimat napisał(a):Powinno byc 6K, gazu za mało ewentualnie napełniaj na wage
Moderator a takie cos pisze Wink
Oczywiscie ZA DUZO czynnika.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-04-19, 18:40:08
Moderator
#7
Jezeli czynnika jest za malo to spada odparowanie a co za tym przegrzew
  • Odpowiedz

byniom

  2010-04-19, 18:52:17
Moderator
#8
Jeżeli czynnika jes za mało to przegrzanie par jest duże a jak czynnika jest za dużo to przegżanie par jest małe.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-04-19, 20:41:35
Top użytkownik
#9
Witam

No wreszcie załapaliście Big Grin

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-04-20, 15:14:36
Moderator
#10
Człek zmeczony wieczorem nie wie co piszeSmileSmileSmile
  • Odpowiedz

byniom

  2010-04-20, 19:35:22
Moderator
#11
Tak sądziłem bo nie chciało mi się wierzyć że ty takiego czegoś nie wiedziałeś Big Grin
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-20, 19:35:51 przez byniom.)
  • Odpowiedz

byniom

  2010-04-22, 20:41:48
Moderator
#12
Mnie się pytasz czy radekklimat ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-04-23, 05:37:40
Top użytkownik
#13
seniorbiovital napisał(a):a Ty wiesz w ogóle co to przegrzanie?
Witam

Ja, ja, ja wiem!

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-04-23, 05:59:17
Top użytkownik
#14
dano napisał(a):R410A, ssanie 7bar (0K), pod izolacją na ssaniu 2K (to co napisałem wyżej)
Witam

Przy krótkiej instalacji i małym zysku to może być całkiem normalne. Idealnie by było:

[Obrazek: 81efa495ea6b54f8med.jpg]

1. Bez komentarza

[Obrazek: 6b149271cfcfda43med.jpg]

2. Temperatura w Celsiuszach na gazowej rurze przed skraplaczem.

[Obrazek: 9cde7b7cbd73f7c4med.jpg]

3. Przegrzanie 6-8K

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

byniom

  2010-04-23, 15:57:15
Moderator
#15
Tak myślałem Big Grin ale wolałem zapytać Big Grin
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa