W zeszłym roku miałem następujacy problem : Spliy 5 kW - LG - dość stary 7-9 letni . Dwa lata temu był w nim wymieniany agregat ( był spalony). Pracuje na czynniku R22. Ciśnienia następujące Strona gazowa 2,7 bara. Po stronie cieczy - 5 bar !!!!. Ponieważ obok pracowały inne jednostki na R22 - sprawdziłem ciśnienia i pracowały na cieczy 12-15 bar. Najlepsze z tego wszystkiego jest to że pięknie chłodzi. Z jednostki wewnętrznej dmucha zimnym powietrzem. Z jednostki zewnętrznej wyczuwalny podmuch ciepłego powietrza. Rura gazowa delikatnie szroni. Koledzy na pewno się oburzycie - ale miałem jeszcz zapas R22 . Dopuściłem jeszcze 500 gram . I ciśnienie nadal to samo na cieczy 5 bar...... Nie mam pojęcia jak to działa.... Temperatura na zewnątrz była wtedy 14 st C. Co Wy na to ? Klima sobie spokojnie pracuje ....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-25, 16:08:27 przez jacek 64.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-04-25, 16:13:36
Moderator
#2
No właśnie. A my zapominamy , że klimatyzacja ma chłodzić, a nie robić cuda. Oczywiście przy racjonalnym zużyciu energii elektrycznej.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-04-25, 16:41:06
Top użytkownik
#3
kapilara jest w jednostce zewnętrznej dlatego jest niewielka różnica ciśnień .
  • Odpowiedz

R-40

  2010-04-25, 18:33:50
Zaawansowany użytkownik
#4
barbie napisał(a):kapilara jest w jednostce zewnętrznej dlatego jest niewielka różnica ciśnień .
Ta różnica ciśnień to przegrzanie całkowite
  • Odpowiedz

barbie

  2010-04-25, 18:57:20
Top użytkownik
#5
gdyby klimatyzator miał zestaw zimowy ciśnienia były by wyższe .
  • Odpowiedz

Trufel

  2010-04-26, 20:45:34
Nowy użytkownik
#6
Z tym R22 to dobre, ale lepiej już się nie chwal Smile

a co do ciśnienia to tak, jak kolega napisał: kapilara znajduje się w jednostce zewnętrznej i na punkcie pomiarowym masz już ciśnienie za kapilarą, czego wynikiem jest taka mała różnica ciśnienia.

zastanawia mnie jednak skąd tak wysokie ciśnienie na drugim klimatyzatorze - może w grzaniu pracowało ??
  • Odpowiedz

R-40

  2010-04-27, 17:26:12
Zaawansowany użytkownik
#7
Moim zdaniem kolejny zestaw pomoże.Producent przewiduje pracę bez Wiejskich zestawów.Jak kupujesz to wiesz czy klimatyzator to wieśmiak i na jakich parametrach ma pracować.Kup droższy bez zestawu.W MC -D zestawy wychodzą zbyt drogo.Jak urządzenie dobrze dobrane to niepotrzeba poprawiać i krytykować producenta który wyrażnie podaje warunki pracy w jakich urządzenie będzie spełniało swoją funkcję.TKZW. zestawy to nic innego jak brak profesjonalizmu ciepłowniczego.Dobierajmy urządzenia na pałę a wzrost zestawów będzie wprost proporcjonany do Chamburgerów pracujących w chłodnictwie.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.