zamarza odolejacz przy napelnianiu

18 Odpowiedzi, 18197 Wyświetleń

Kamińskki

  2010-05-03, 08:56:28
Nowy użytkownik
#1
Witam wszystkich
napelnialem 410a klime podsufitowa sporej mocy dokladnie nie wiem jakiej nie sprawdzilem jakas chinska miala wade fabryczna wewnatrz. miala taka kapilare pod obudowa jedn. zew. co sa w lodowkach do napelniania, lecz byla zbyt mocno zacisnieta fabrycznie i zaspawana i od drgan sie nalamala i ponad 4 kg gazu zwialo w atmosfere zacisnalem na nowo i zaspawalem srebrem i proznia potem 200 ml. oleju i freon i bylo oki do konca pracy tego dnia ale nie udalo mi sie uzyskac 6bar nie mialem wagi i nie bylo podane ile czynnika tylko cisnienia i na niskim niby 5,6bar nastepnego dnia zaczalem od nowa uzupelniac freon, lecz najpierw zagrzalem sale dyskoteki a pozniej zaczalem chlodzic i uzupelniac 410 A moim zdaniem zbyt duzymi skokami napelnialem bo zamarzala a dlatego tak poniewarz wylaczala mi sie co chwile schladzajac spora sale uklad byl okolo 35m. zamarzl w sprezarce odolejacz i chwilowo jak zamarzala rura ssaca do pompy sprezarki przestawalem dopelniac, pod koniec dalem spokoj jak bylo niecale 6 bar ale mimo to sprezarka zaczela normalnie pracowac bo wczesniej chodzila okropnie jak gdyby miala sie rozleciec, stukala i grzala sie cala strasznie a nie tylko na spodzie olej. po uzupelnieniu oleju i gazu zaczela cicho pracowac i wydajnie lecz zastanawia mnie nadal czemu zamarzl odolejacz do polowy prawie, pewnie byla w nim ciecz. czy nie za szybko uzupelnialem gaz? klima dziala oki ale nie bylem pozniej zobaczyc co i jak z nia
szef kazal do 7 napelniac ale uznalem ze za wiele bedzie...
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-03, 09:09:28
Top użytkownik
#2
to co zamarzało to był osuszacz -był zapewne na ssaniu .odolejacze montuje się na tłoczeniu w klimatyzatorze nigdy nie widziałem odolejacza .
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-05-03, 09:10:45
Użytkownik
#3
Nie odolejacz tylko separator cieczy, zamaraz dlatego ze podawales ciecz na strone ssaca i musialo gdzies to odparowac.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-03, 09:18:23
Top użytkownik
#4
jeśli chcesz wiedzieć czy przeładowałeś układ zmierz pobór prądu przy chłodzeniu i przy grzaniu---pobór musi być mniejszy od znamionowego .
  • Odpowiedz

R729

  2010-05-03, 09:23:10
Nowy użytkownik
#5
Ja nie wiem jak można napełniać klimę na wagę nie wiedząc ile czynnika wchodzi fabrycznie. A co daje napełnienie do 7bara, co ma to do poprawnej ilości czynnika w układzie chłodniczym? Ten Twój szef to jakiś koszmar. A może to w ogóle nie powinien być R410A tylko R407C?
  • Odpowiedz

bodzio

  2010-05-03, 09:34:17
Zaawansowany użytkownik
#6
Jak jest wilgoć w układzie też separator zamraża i klima przestaje chłodzić do czasu jego odmrożenia.
  • Odpowiedz

mg

  2010-05-03, 09:34:55
Top użytkownik
#7
Ja cie....!!!
  • Odpowiedz

byniom

  2010-05-03, 09:47:00
Moderator
#8
Aż trudno mi to komentować ale kolega trochę przekombinował z tym napełnianiem.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-05-03, 10:25:21
Moderator
#9
ktoś ma wagę w ręku a ktoś ma miarę w oku Smile Kolego na robocie Ty jesteś szefem i Ty rządzisz. Pzdr
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-05-03, 17:33:58
Top użytkownik
#10
Kamińskki napisał(a):Witam wszystkich
napelnialem 410a klime podsufitowa sporej mocy dokladnie nie wiem jakiej nie sprawdzilem jakas chinska miala wade fabryczna wewnatrz. miala taka kapilare pod obudowa jedn. zew. co sa w lodowkach do napelniania, lecz byla zbyt mocno zacisnieta fabrycznie i zaspawana i od drgan sie nalamala i ponad 4 kg gazu zwialo w atmosfere zacisnalem na nowo i zaspawalem srebrem i proznia potem 200 ml. oleju i freon i bylo oki do konca pracy tego dnia ale nie udalo mi sie uzyskac 6bar nie mialem wagi i nie bylo podane ile czynnika tylko cisnienia i na niskim niby 5,6bar nastepnego dnia zaczalem od nowa uzupelniac freon, lecz najpierw zagrzalem sale dyskoteki a pozniej zaczalem chlodzic i uzupelniac 410 A moim zdaniem zbyt duzymi skokami napelnialem bo zamarzala a dlatego tak poniewarz wylaczala mi sie co chwile schladzajac spora sale uklad byl okolo 35m. zamarzl w sprezarce odolejacz i chwilowo jak zamarzala rura ssaca do pompy sprezarki przestawalem dopelniac, pod koniec dalem spokoj jak bylo niecale 6 bar ale mimo to sprezarka zaczela normalnie pracowac bo wczesniej chodzila okropnie jak gdyby miala sie rozleciec, stukala i grzala sie cala strasznie a nie tylko na spodzie olej. po uzupelnieniu oleju i gazu zaczela cicho pracowac i wydajnie lecz zastanawia mnie nadal czemu zamarzl odolejacz do polowy prawie, pewnie byla w nim ciecz. czy nie za szybko uzupelnialem gaz? klima dziala oki ale nie bylem pozniej zobaczyc co i jak z nia
szef kazal do 7 napelniac ale uznalem ze za wiele bedzie...
Witam

Jestem Twoim fanem. Tak na jednym wdechu opisać problem. Brawo!

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

monterod2002

  2010-05-03, 17:44:42
Zaawansowany użytkownik
#11
Fachowcy odeszli z firmy i założyli własną działalność a teraz pomocnicy męczą fach a szef udaje że się na tym zna. Oj niedobrzy fachowcy nie przekazali wiedzy pomocnikom Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
pozdrowionka
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-03, 19:50:49
Zaawansowany użytkownik
#12
barbie napisał(a):to co zamarzało to był osuszacz -był zapewne na ssaniu .odolejacze montuje się na tłoczeniu w klimatyzatorze nigdy nie widziałem odolejacza .
Barbie ta grucha służy do tego aby spręzarka niezassała ciekłego czynnika.Akumulator ciepla aby mokre pary czynnika netrafiły na sprężarkę.W SAFACH było to samo niepamiętasz? To prostrze od electry.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-03, 20:10:38
Top użytkownik
#13
wodzu R40 na każdej Elektrze jest wydrukowany schemat--to dowód że nie widziałeś z bliska klimatyzatora .
  • Odpowiedz

Kamińskki

  2010-05-08, 19:47:52
Nowy użytkownik
#14
super jestescie dziekuje za takie wspaniale informacje klima w Retro dziala jak nowa bylem tam wczoraj i jest oki, tak osuszacz to zapewne byl jeszcze raz dziekuje wszystkim za wiedze ktora mnie uspokojiliscie... tak dobrze dziala ze az szef sie przeziembil... pozdrowienia z Czestochowy...
  • Odpowiedz

Kamińskki

  2010-05-08, 19:52:33
Nowy użytkownik
#15
jak sie mierzy pobor pradu przy grzaniu na trzech fazach i przy chlodzeniu?
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-08, 20:12:56
Top użytkownik
#16
musisz sobie obstalować miernik cęgowy np w firmie BIALL.pl
  • Odpowiedz

Kamińskki

  2010-05-15, 08:55:21
Nowy użytkownik
#17
super dziekuje przyjaciele
  • Odpowiedz

Kamińskki

  2010-05-15, 09:06:49
Nowy użytkownik
#18
witam was moi drodzy mam kolejny problem.
w auto chlodni jest malo r 12 i nie ma jak go jak wiecie zalatwic, czy mozna go zmieszac z innym zamiennikiem czy jak z mojej wiedzy wynika nie mozna i caly trzeba zmienic
i olej ze sprezarki tez odpowiedni do gazu.
sprezarka jest SANDEN SD-505 a olej do niej SUNISO-5GS na R12 seria sprezarki 560479...
mecza mnie a ja nie mam jak im gazu zalatwic...
z kad ten gaz R12 zalatwic? i czy jednak caly beda musieli kupic tylko 10 l po 100 za litr? plus nowy olej? czy da sie inaczej moze?
jak moze cos wiecie to pomorzcie prosze ... i czy to wogole zadziala na tej starej sprezarce?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa