Witam wszystkich

26 Odpowiedzi, 25257 Wyświetleń
1 2 Dalej

ajesys

  2010-05-07, 18:38:37
Nowy użytkownik
#1
jako nowy w te klocki proszę o pomoc,

Posiadam klimę "elta" 3,5 KW R410a
Pomiar temperatury na chłodzeniu manometr 5 C
termometr 13 C

czy wszystko jest ok????

Pozdrawiam
Adam
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-07, 18:53:42
Top użytkownik
#2
może być zmierz temperaturę na wydmuchu przy wolniejszych obrotach wentylatora jednostki wewnętrznej .zrób pomiary podczas grzania .sprawdź czy prąd pobierany nie przekracza znamionowego .
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-05-07, 19:11:02
Top użytkownik
#3
ajesys napisał(a):jako nowy w te klocki proszę o pomoc,

Posiadam klimę "elta" 3,5 KW R410a
Pomiar temperatury na chłodzeniu manometr 5 C
termometr 13 C

czy wszystko jest ok????

Pozdrawiam
Adam
Witam

A ty jak myślisz?

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

ajesys

  2010-05-07, 19:34:36
Nowy użytkownik
#4
Z moich notatek ze szkolenia jest coś nie tak ale jestem nowy i niewiem,
dlatwgo pytam

Adam
  • Odpowiedz

ajesys

  2010-05-07, 19:36:59
Nowy użytkownik
#5
barbie napisał(a):może być zmierz temperaturę na wydmuchu przy wolniejszych obrotach wentylatora jednostki wewnętrznej .zrób pomiary podczas grzania .sprawdź czy prąd pobierany nie przekracza znamionowego .
na wydmuchu temperatury to: 11 C i 45 C prąd nie zmierzony ???
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-07, 19:53:49
Top użytkownik
#6
to znaczy że klima działa .nadgorliwoś jest gorsza od sabotażu .utrzymuj sprzęt w czystości .obserwuj ewentualne wycieki oleju a wszystko będzie działało .
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-05-08, 05:54:46
Top użytkownik
#7
ajesys napisał(a):Z moich notatek ze szkolenia jest coś nie tak ale jestem nowy i niewiem,
dlatwgo pytam

Adam
Witam

Z notatkami nie będziesz chodził po budowie. Musisz w locie odczytywać parametry albo zainwestuj w manometr elektroniczny. Jakie Ci wyszło przegrzanie(Superheat)? I jakie powinno być dla klimatyzacji?

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-05-08, 06:12:56
Top użytkownik
#8
ajesys napisał(a):na wydmuchu temperatury to: 11 C i 45 C prąd nie zmierzony ???
Witam

Fajnie jakbyś mierzył na wlocie i wylocie a nie chłodzenie i grzanie.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-05-08, 13:35:59
Moderator
#9
Za mało freonu.
Brudny skraplacz.
Duże zyski ciepła.
nie wiem co jeszcze.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

ajesys

  2010-05-08, 14:44:37
Nowy użytkownik
#10
Shitashii napisał(a):Za mało freonu.
Brudny skraplacz.
Duże zyski ciepła.
nie wiem co jeszcze.
Czynnik dodawałem lecz nic się nie zmienia pomiary nadal takie same

termometr 13 C
manometr 4 C
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-05-08, 16:44:47
Moderator
#11
No to teraz możesz mieć go za dużo. To nie powietrze do kół, że się dodaje na ciśnienie. A może po prostu ściągnij całość i daj tyle co należy.
Podaj nam jeszcze temperatury na wlocie i wylocie z parownika przy minimalnej i maksymalnej prędkości wentylatora.
Z drugiej strony - jaka marka takie chłodzenie Smile
Skraplacz czysty? Wentylator pracuje? Rurki nie załamane? Zawory odkręcone? Smile
Aha, jak ściągniesz czynnik (czy co to tam jest) to napełnij nowym!
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-05-08, 16:48:47
Moderator
#12
Czytam to co piszesz i naprawde niewiem o co ci chodzi. Napisz jaką masz temperaturę w pomieszczeniu a jaką na wylocie z parownika , napisz jaką masz temperaturę odparowania a jaką temperaturę przegrzania. Jażeli nie wiesz o czym piszę to naprawde bedzie trudno tobie pomóc.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

ajesys

  2010-05-08, 18:49:21
Nowy użytkownik
#13
byniom napisał(a):Czytam to co piszesz i naprawde niewiem o co ci chodzi. Napisz jaką masz temperaturę w pomieszczeniu a jaką na wylocie z parownika , napisz jaką masz temperaturę odparowania a jaką temperaturę przegrzania. Jażeli nie wiesz o czym piszę to naprawde bedzie trudno tobie pomóc.
Temperatura w pomieszczeniu 22 C, na wylocie 11 C
temperaturę przegrzania 9 C

temperaturę odparowania? jak to sprawdzić?

zestaw jest nowy.

pozdrawiam
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-05-08, 19:48:08
Top użytkownik
#14
ajesys napisał(a):Czynnik dodawałem lecz nic się nie zmienia pomiary nadal takie same

termometr 13 C
manometr 4 C
Witam

Wychodzi że ma dobrze 8K Big Grin

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

byniom

  2010-05-08, 20:40:57
Moderator
#15
Temperaturę odparowania mirzysz na skali temperatur na manometrze.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-08, 21:36:20
Zaawansowany użytkownik
#16
Co za filozofie
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-08, 21:56:25
Zaawansowany użytkownik
#17
Ja odparowanie mieżę manometrami a resztę termometrem z czujnikami termoparowymi potocznie zwanymi termoparami.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-05-09, 06:55:39
Top użytkownik
#18
ajesys napisał(a):jako nowy w te klocki proszę o pomoc,

Posiadam klimę "elta" 3,5 KW R410a
Pomiar temperatury na chłodzeniu manometr 5 C
termometr 13 C

czy wszystko jest ok????

Pozdrawiam
Adam
Witam

OK.

Z moich notatek to tak wynika, z tym że ja kieruje się różnicą między 6-8K. Różnice w chłodnictwie podaje się w Kelwinach.

[Obrazek: 29365a3964785f64med.jpg]

Takie manometry używano już ładne kilka lat temu.

ajesys napisał(a):
Shitashii napisał(a):Za mało freonu.
Brudny skraplacz.
Duże zyski ciepła.
nie wiem co jeszcze.
Czynnik dodawałem lecz nic się nie zmienia pomiary nadal takie same

termometr 13 C
manometr 4 C
Więc nic nie kombinuj.

Co do temperatury na wlocie i wylocie to można w prosty sposób określić czy urządzenie działa w miarę poprawnie.

[Obrazek: 16343d44e8ae2752med.jpg]

W sumie najlepiej kierować się pomiarami z manometru i termopary:

[Obrazek: 88b3b1ac05de5906med.jpg]

Temperatura z manometru:

[Obrazek: 4363285c6116fd30med.jpg]

Temperatura z termometru:

[Obrazek: 54dd7fa5d467bcebmed.jpg]

Różnica temperatur znana jako przegrzanie(Superheat):

[Obrazek: b86b8f0d0fce51e5med.jpg]

Prościej już chyba się nie da opisać. A czy jest na manometrze 5st.C a na termoparze z rury gazowej, parowej tej grubej 12stC to parametr Superheat wychodzi 8K co oznacza że jest OK.

Z definicji brzmi to tak:

Pomiar przegrzania par czynnika chłodniczego, który jest parametrem pomagający przy określeniu prawidłowej ilości czynnika co za tym idzie poprawnej pracy instalacji chłodniczej klimatyzatorów. Z definicji wygląda to następująco. Przegrzanie (Supertheating) to różnica między aktualną temperaturą (mierzoną czujnikiem termopary) czynnika w baterii chłodnicy (temperatura nasycenia). Po osiągnięciu temperatury wrzenia, czynnik wciąż podnosi swą temperaturę. Ilość stopni o jakie czynnik zwiększył swoją temperaturę nazywany jest przegrzaniem.

[Obrazek: 64395f513bfcad0emed.jpg]
Rysunek przedstawia miejsca podłączenia manometru i termopary w czasie pomiaru przegrzania. Oczywiście dolny manometr mierzy przegrzanie par czynnika w systemie.

Pomiar przegrzania jest najlepszą wskazówką odpowiedniego napełnienia systemu ze stałą dyszą czynnikiem i warunkami pracy. Jeżeli system pracuje poprawnie, ale wartość przegrzania jest za wysoka, należy dodać czynnika. Jeżeli wartość przegrzania jest za niska, należy zmniejszyć ilość czynnika w układzie.

Kierować się trzeba parametrem Superheat a nie temperaturą przegrzanych par z termometru ponieważ urządzenie ma różne charakterystyki pracy. Raz będzie pracowało z wyższą temperaturą a raz z niższą wedle konstrukcji i warunków pracy.

Zrozumiałeś Ajesys?
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-05-09, 08:35:32
Top użytkownik
#19
ajesys napisał(a):jako nowy w te klocki proszę o pomoc,

Posiadam klimę "elta" 3,5 KW R410a
Pomiar temperatury na chłodzeniu manometr 5 C
termometr 13 C

czy wszystko jest ok????

Pozdrawiam
Adam
Witam

Jeszcze dla potwierdzenia tego że jest OK i co napisałem znalazłem zdjęcie z twojego przypadku. Pomiar z urządzenia 3,5kW.

[Obrazek: 385697584a2e5611med.jpg]

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-09, 11:50:09
Zaawansowany użytkownik
#20
Po takiej wypowiedzi kolegi Stefanbud czuć z daleka że mamy do czynienia z fachowcem a nienabijaczem klimy.Pełen szacunek z mojej strony.Warto by jeszcze przypomnieć o przegrzaniu całkowitym mierzonym pomiędzy końcem parownika a króćcem ssącym sprężarki,które zwiększa się wraz z długością linii ssącej i ma wpływ na żywotność urządzenia.
  • Odpowiedz

JB220765

  2010-05-09, 16:06:53
Użytkownik
#21
Witam serdecznie
A co z poborem prądu ? . Czy przy tych idealnych warunkach ciśnieniowo-temperaturowych na pewno uzyskamy 100% wydajności ekonomicznej ? . Pytanie oczywiście praktyczne ( pomijam zły dobór urządzenia co do zapotrzebowania
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-09, 17:18:59
Zaawansowany użytkownik
#22
Producent podaje zależności pomiędzy temperatyrą zasysaną a pobieranym prądemCzym większe przegrzanie tym większy prąd .
  • Odpowiedz

JB220765

  2010-05-09, 19:49:56
Użytkownik
#23
witam serdecznie
Teoretycznie fakt....ale...Producenci różne dane podają począwszy od mojego laptopa na samochodzie skończywszy . Nie gniewajcie się ale w instrukcji BMW napisał producent , że dopuszcza kręcenie rozrusznikiem 40sek . Japończyk w fabryce fujitsu pod Bankokiem nalegał żeby urządzenia włącz-wyłącz bo innych nie było chociaż inverter to też chyba nie polska nazwa , nie doprowadzać do ideału . Co miał na myśli?
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

JB220765

  2010-05-09, 20:37:49
Użytkownik
#24
Witam serdecznie
Temat niby wentylacja ale to co podają producenci może i na miejscu... Wentylatory TD co do ciśnienia akustycznego mierzone są w komorze ( stożki itp..) z zamontowanym kanałem 3 metry nawiew i wywiew i w odległości 3 metry od wentylatora.
Wątek co napisał producent w zakresie forum mógłby być bardzo przydatny
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-09, 20:53:38
Zaawansowany użytkownik
#25
Niewiem o co ci chodzi . Ale wiem jedną rzecz jak najszybciej zrobić surówkę z buraków.Po prostu wrzucamy granat do Beemki.
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa