Problem z agregatem arrier xarios 300

4 Odpowiedzi, 6623 Wyświetleń

jmazurek314

  2010-05-11, 19:59:25
Nowy użytkownik
#1
dotyczy agregatu carrier xarios 300 ,po urochomieniu agregatu przez krótki czas działa prawidłowo poczym załacza sie odszranianie które można zlikwidować po wyłaczeniu agregatu.Sterownik nie wykazuje żadnego błędu ,wyświetla się A00.Po ponownym uruchomieniu agregatu ww usterka powtarza się.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-11, 20:23:33
Zaawansowany użytkownik
#2
jmazurek314 napisał(a):dotyczy agregatu carrier xarios 300 ,po urochomieniu agregatu przez krótki czas działa prawidłowo poczym załacza sie odszranianie które można zlikwidować po wyłaczeniu agregatu.Sterownik nie wykazuje żadnego błędu ,wyświetla się A00.Po ponownym uruchomieniu agregatu ww usterka powtarza się.
Odszranianie w programie co jaki czas nastawione A00 komunikuje o braku alarmów.Sprawdż poprawność zamontowania czujników teemperatury.Portrzyj ręką czujnik wewnątrz komory czyli ośrodka schładznego bo może są odwrotnie usytowane a program odczutuje jako sygnał do momentu odmrażania .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-11, 20:39:34 przez R-40.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-05-12, 05:50:07
Moderator
#3
Uszkodzony jest klixon odszraniania.
Znajduje sie w parowniku, jak zdejmiesz obudowe to bedziesz widział taka duza kapsułke.
Do kupienia w serwisie ASO lub szukaj na allegro
Temperatura załaczenia ponizej 5 stopni

Sterownik nie widzi tego jako błedu poniewaz za kazdym odszranianiem wyswietlało by jako bład.

Wyłacz agregat.
Nacisnij razem przycisk defrost+ON.
-+ zmien lub odczytaj parametry.
Pierwsze to czas odszraniania, drugie to odstep co ile godzin z literka H.
Po sprawdzeniu nacisnij SET
  • Odpowiedz

jmazurek314

  2010-05-15, 21:13:50
Nowy użytkownik
#4
radekklimat dziękuje za wskazówke,agregat naprawiony pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa