jakie cisnienia gazu przy dobijaniu?

11 Odpowiedzi, 18221 Wyświetleń

erikson

  2010-05-28, 06:35:19
Nowy użytkownik
#1
Witam,czy mozecie mi powiedziec jakie powinno byc cisnienie gazu na niskim dla gazow 410,407,r22,r-134 ,oczywiscie pczy jednakowej temp otoczenia .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-28, 07:21:38 przez erikson.)
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-28, 15:55:58
Top użytkownik
#2
ilość czynnika--tyle co na tabliczce klimatyzacji plus minus 5% ,ewentualnie niewielka korekta ze względu na długość rurociągu najlepiej do tego szkoła chłodnicza i amperomierz do pomiaru prądu agregatu .
  • Odpowiedz

byniom

  2010-06-15, 15:03:42
Moderator
#3
Coś chyba źle postawione pytanie. Chodzi ci o temperaturę otoczenia czy odparowania przy danym ciśnieniu ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

byniom

  2010-06-15, 19:11:54
Moderator
#4
Napisałeś temperatury otoczenia a nie odarowania a to dwie różne rzeczy. Niewiem za bardzo o co ci dokładnie chodzi , czy dla jakiegoś konkretnego pomiaru ? np. przy ciśnieniu dajmy na to 5 bar odparowanie dla R410A będzie wynosiło około -8,3st ale dla R407C przy tym samym cisnieniu będzie wynosiło 1,8 st
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

byniom

  2010-06-16, 20:31:12
Moderator
#5
temperatura odparowania dla klimy powinno być około 2-4 st więc przy takim ciśnieniu będziesz miał za niską temperaturę parowania.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

byniom

  2010-06-17, 20:32:16
Moderator
#6
Widze że trochę nie rozumiesz tych pojęć. Temperatura dla klimatyzacji a nie dla danego czynnika. Chodzi o to żeby temperatura odparowania nie schodizła poniżej zera.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-06-18, 16:26:19
Moderator
#7
Dla R410a odparowanie 0-2 stopnie, cisnienie ssania 7,5 Bar a u ciebie 5 wiec za mało gazu no i jeszcze przegrzanie 6-8 K
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-06-18, 17:40:58
Moderator
#8
Termometrem z termopara
  • Odpowiedz

byniom

  2010-06-18, 20:11:06
Moderator
#9
Przegżanie to jest teperatuara doczytana z manomaetru i z czujnika temperatury podpietego na ssaniu
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

byniom

  2010-06-19, 05:45:52
Moderator
#10
tak , ale dla 407 też będziesz miał odparowanie 2st i przegżanie 8-10 st tylko że przy innym ciśnieniu.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-19, 05:46:16 przez byniom.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-06-19, 14:57:32
Moderator
#11
Kolego zadajesz takie banalne pytania, ze mam wrazenie jakbys był szewcem a nie mechanikiem chłodniczym.
To co tu omawialismy to sa podstawy chłodnictwa, ktorych tobie brakuje wiec nie wiem jak ty chcesz uruchomic jakas prymitywna klimatyzacje.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa