Dobór klimatyzacji do małej serwerowni.

17 Odpowiedzi, 29223 Wyświetleń

bishop11

  2010-05-30, 15:26:40
Nowy użytkownik
#1
Witam zmagam się z obliczeniem mocy klimatyzatorów do małej serwerowni. Powierzchnia pomieszczenia w którym serwerownia ma być zlokalizowana ma powierzchnię 3m2 i kubaturę 3m3. W pomieszczeniu można wstawić okno od strony pd-zach o wymiarach 60x80. Tutaj moje pierwsze pytanie czy warto wstawiać okno czy może wystarczy przekuć otwór w ścianie i wstawić kratkę wentylacyjną (ew. wentylację mechaniczną) dodam że w pomieszczeniu na stałe nie będą przebywać ludzie, jedynie w przypadkach awaryjnych. Druga sprawa to dobór klimatyzatorów. Łączna moc serwerów i urządzeń aktywnych to docelowo 3000W. Do tego jest jeszcze UPS o maksymalnej mocy 7000W /obecne obciążenie to jakieś 25%/. Czy klimatyzatory trzeba liczyć na łączną moc serwerów + UPS'a tj. 10000W? Chciałbym zainstalować dwa klimatyzatory żeby w razie awarii mieć zabezpieczone chłodzenie urządzeń, prosiłbym o rade jakiego typu to mają być urządzenia: przyścienne czy podsufitowe /wys. pomieszczenia ~2,8m/. Doczytałem że klimatyzacja do serwerowni musi mieć możliwość pracy w trybie chłodzenia przy niskich temperaturach zewnętrznych, czy są jakieś dodatkowe wymagania odnośnie klimatyzacji np odprowadzanie skroplin? Czy klimatyzację podłącza się do UPS'a czy zabezpieczenie dostawy prądu zabezpiecza się inaczej np. przez podłączenie na różnych obwodach. Proszę o radę.
  • Odpowiedz

bishop11

  2010-05-30, 15:55:22
Nowy użytkownik
#2
Z UPSem juz sobie poradziłem w specyfikacji od modelu o takiej samej mocy i podobnym czasie podtrzymania pisze że ma zapotrzebowanie 2262 BTU = 605W/h.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-30, 19:59:48
Zaawansowany użytkownik
#3
Profesjonaliści do serwerowni montują kanałowe.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-05-30, 20:17:21
Moderator
#4
Do tak małej serwerowni wystarczą ścienniaki. Jeżeli chodzi o skropliny to najlepiej jak by mogły iść grawitacyjnie gdzieś do łazienki, kuchni. Jak się nie da to na zewnątrz. Wtedy można zastosować grzałkę do rurki aby w zimę nie zamarzła skroplina. Jeżeli zastosujesz urządzenia On OFF to musi być założony pakiet jazdy zimowej. Jak zdecydujesz się na inverter to nie musisz stosować jazdy zimowej. Zasilanie Hmm... zależy można ze zwykłej rozdzielni ale i z UPSa. Jeżeli masz mieć w serwerowni system gaszenia ppoż. gazem to warto klimę podłączyć przez stycznik aby w razie pożaru klima nie działała i niepotrzebnie rozwiewała gaz który ma gasić pożar. Ale ten system stosuje się w dużych serwerowniach. Moc urządzeń po mojemu to 2x6kW i zostaje kilka% rezerwy jak byś w przyszłości dołożył trochę sprzętu. Pzdr
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-30, 20:34:06
Zaawansowany użytkownik
#5
Dane zawarte w serwerze niezależą od kubatury serwerowni.W serwerowniach eliminujemy wszelakie zagrożenia.Między innymi związane z aktualnym tematem na forum,czyli wyciekiem wody z klimatyzatora wartości 3,5 tysiaka uszkadzającego serwer a niedaj boże zawartość i system.Serwera za 3,5 klocka niekupisz.Niewspomnę o systemie jaki to śmieć przysufitowy powinien go chronić a nie zaszkodzić.
  • Odpowiedz

bishop11

  2010-05-30, 22:35:52
Nowy użytkownik
#6
Niestety nie ma możliwości zamontowania tam kanałowej klimatyzacji, tak samo jak nie ma możliwości odprowadzenia skroplin do "mokrego pomieszczenia" w serwerowni będzie czujnik rozlanej wody a same klimatyzatory postaram się tak rozmieścić żeby w razie wycieku woda z nich się nie wylała na szafę. SUG'i nie będą montowane jedynie sygnalizacja pożarowa. Co oznaczają "urządzenia ON OFF i pakiet jazdy zimowej"? Jaki zapas mocy kalkuluje się do serverowni?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-30, 22:56:28 przez bishop11.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-05-30, 23:10:57
Moderator
#7
Urządzenia on/off to takie, które mają regulację dwupołożeniową (są albo włączone, albo wyłączone - dokładnie to chodzi o sprężarkę) i posiadają stałą wydajność, w odróżnieniu od urządzeń inverterowych o zmiennej wydajności chłodniczej.
A tzw zestaw zimowy to dodatkowe urządzenie, które pomaga klimatyzatorom pracować w niższych temperaturach (niż przewidział to producent).
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

JB220765

  2010-05-31, 19:47:27
Użytkownik
#8
Witam
Oczywiście grzałki na karterach sprężarek i automatyka przełączająca pracę klimatyzatorów z termostatem temperatury krytycznej . A kanałówki to się najlepiej nadają jak sama nazwa wskazuje do kanałów .
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Szymonss

  2014-03-06, 18:51:16
Nowy użytkownik
#9
Do tak małej serwerowni tylko splity ścienne, proste w montażu a co istotne w czyszczeniu, najlepiej prosty klimatyzator typu ON/OFF (najszybszy do naprawy) z zamontowanym regulatorem ciśnienia skraplania czyli inaczej pakietem jazdy zimowej, prosty dodatkowy układ elektryczny pozwalający urządzeniu chłodzić nawet do temperatury zew -35, koszt ok 300-350zł
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-03-06, 19:39:04
Top użytkownik
#10
Szymonss napisał(a):Do tak małej serwerowni tylko splity ścienne, proste w montażu a co istotne w czyszczeniu, najlepiej prosty klimatyzator typu ON/OFF (najszybszy do naprawy) z zamontowanym regulatorem ciśnienia skraplania czyli inaczej pakietem jazdy zimowej, prosty dodatkowy układ elektryczny pozwalający urządzeniu chłodzić nawet do temperatury zew -35, koszt ok 300-350zł
Tak prosto wytłumaczyłeś użytkownikowi?Ciekawym jestem w jaki to prosty sposób robisz.?Np. totalnie zabrudzonego parownika-turbiny-tacy skroplin.Zapewne zadanie do wykonania jak i inne wszystkie.Jeszcze jedno pytanie co z gwarancją przy stosowaniu takiego zestawu.Bo producent podaje warunki i zakres użytkowania klimatyzatora pokojowego?Chyba że warunki gwarancji scedowałeś na siebie zarabiając na prowizji od sprzedawcy.To polityka albo się uda albo nie.Fajna sprawa jak pomieszczenie serwerowni jest w miarę w warunkach powietrza sterylnych.Ale jak nie to pech zawodowy firmy montującej.I jeszcze jedno.Producenci i dystrybutorzy przy swojej gwarancji wymagają udokumentowanych przeglądów serwisowych.Jak wynika z życia abyś to dobrze zrobił w niektórych przypadkach potrzeba 2 dni roboczych.Demontaż-czyszczenie montaż.A po drodze jeszcze wynikają zazwyczaj inne problemy.Jak czyścisz.Jak większość?Popsikasz aby zadowolić oko klienta?Wchodzisz do domu.Telefon.Znowu cieknie.Mała serwerownia nie oznacza kolego małego kurzu.A zapewne jak wiesz filtry w klimatyzatorach do schładzania pomieszczeń mieszkalnych nie są filtrami doskonałymi.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Szymonss

  2014-03-06, 19:56:43
Nowy użytkownik
#11
Za dużo emocji Panie Kolego. Obsługuje kilkadziesiąt urządzeń pracujących w ciężkich warunkach (sterownie, serwerownie, pomieszczenia maszyn itd) i z doświadczenia wiem, ZAKŁADAJĄC niewielkie wymagania klienta że najlepszym rozwiązaniem jest split ścienny, większość serwerowni to pomieszczenia wybitnie nie sterylne i mamy tam do czynienia z naprawdę brudnymi parownikami, jednak dobrej klasy splita można wyczyścić mając ku temu odpowiedni sprzęt w ok 2-2.5 h, doprowadzając go do stanu niemal fabrycznego. Co do gwarancji, montując regulator ciśnienia skraplania nie tracisz gwarancji na klimatyzator i jego poszczególne części, głównie wentylator skraplacza bo nim on steruje, sam regulator ma w zależności od producenta 2-3 lata gwarancji.
  • Odpowiedz

Szymonss

  2014-03-06, 20:01:06
Nowy użytkownik
#12
I jeszcze jedno.. co można robić z parownikiem przez 2 dni??!! no comment
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-03-06, 20:14:10
Top użytkownik
#13
Shitashii napisał(a):Urządzenia on/off to takie, które mają regulację dwupołożeniową (są albo włączone, albo wyłączone - dokładnie to chodzi o sprężarkę) i posiadają stałą wydajność, w odróżnieniu od urządzeń inverterowych o zmiennej wydajności chłodniczej.
A tzw zestaw zimowy to dodatkowe urządzenie, które pomaga klimatyzatorom pracować w niższych temperaturach (niż przewidział to producent).
Czy wydajność nie spadnie takiego klimatyzatora w trybie chłodzenia jeśli temperatura zewnętrzna spadnie do -35 stopni?Oczywiście że nie spadnie pod warunkiem że serwery będą się gotować.Każde urządzenie chłodnicze przy zbyt niskim ciśnieniu skraplania traci wydajność i moc chłodniczą.Podobnie jak w układzie wyregulowanym przez serwisanta gorącego popołudnia latem który podniósł próg regulacji aby wentylator pracował non stop niepostrzegając brudnego skraplacza.Ale serwisant zapomniał o porze roku jakim jest zima.I ma zgłoszenie albo alarm niskiego ciśnienia albo nie wydajny układ chłodniczy.Zbyt mały skraplacz Czy też zbyt duży( jak słyszałem od przybytku głowa nie boli) przyczyniają się do nie prawidłowej pracy układu chłodniczego.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Szymonss

  2014-03-06, 20:21:13
Nowy użytkownik
#14
klimatolog napisał(a):
Shitashii napisał(a):Urządzenia on/off to takie, które mają regulację dwupołożeniową (są albo włączone, albo wyłączone - dokładnie to chodzi o sprężarkę) i posiadają stałą wydajność, w odróżnieniu od urządzeń inverterowych o zmiennej wydajności chłodniczej.
A tzw zestaw zimowy to dodatkowe urządzenie, które pomaga klimatyzatorom pracować w niższych temperaturach (niż przewidział to producent).
Czy wydajność nie spadnie takiego klimatyzatora w trybie chłodzenia jeśli temperatura zewnętrzna spadnie do -35 stopni?Oczywiście że nie spadnie pod warunkiem że serwery będą się gotować.Każde urządzenie chłodnicze przy zbyt niskim ciśnieniu skraplania traci wydajność i moc chłodniczą.Podobnie jak w układzie wyregulowanym przez serwisanta gorącego popołudnia latem który podniósł próg regulacji aby wentylator pracował non stop niepostrzegając brudnego skraplacza.Ale serwisant zapomniał o porze roku jakim jest zima.I ma zgłoszenie albo alarm niskiego ciśnienia albo nie wydajny układ chłodniczy.Zbyt mały skraplacz Czy też zbyt duży( jak słyszałem od przybytku głowa nie boli) przyczyniają się do nie prawidłowej pracy układu chłodniczego.

Za dużo gadania, za mało praktyki, a ten co post założył dalej nic nie wie
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-03-06, 20:28:06
Top użytkownik
#15
Szymonss napisał(a):Za dużo emocji Panie Kolego. Obsługuje kilkadziesiąt urządzeń pracujących w ciężkich warunkach (sterownie, serwerownie, pomieszczenia maszyn itd) i z doświadczenia wiem, ZAKŁADAJĄC niewielkie wymagania klienta że najlepszym rozwiązaniem jest split ścienny, większość serwerowni to pomieszczenia wybitnie nie sterylne i mamy tam do czynienia z naprawdę brudnymi parownikami, jednak dobrej klasy splita można wyczyścić mając ku temu odpowiedni sprzęt w ok 2-2.5 h, doprowadzając go do stanu niemal fabrycznego. Co do gwarancji, montując regulator ciśnienia skraplania nie tracisz gwarancji na klimatyzator i jego poszczególne części, głównie wentylator skraplacza bo nim on steruje, sam regulator ma w zależności od producenta 2-3 lata gwarancji.
Odpowiedni sprzęt?Chemia i spryskiwacz ogrodniczy?Co do gwarancji co ma piernik do wiatraka.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Szymonss

  2014-03-06, 20:49:09
Nowy użytkownik
#16
Pędzel do malowania ławek, kończę rozmowę z gościem który parownik czyści 2 dni
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-03-06, 22:30:30
Top użytkownik
#17
Szymonss napisał(a):Pędzel do malowania ławek, kończę rozmowę z gościem który parownik czyści 2 dni
Można użyć azotu lub kompresora powietrza.Pedzelek zostaw sobie do malowaniai czarowania swoich klientów.Pędzelek w profesjonalnym przeglądzie sie nie sprawdza.Chyba że na odczepne.Ławkowcem jeszcze nikt nie naprawił schładzalnika mieszkania.Można z grubsza sobie po pędzelkować z drabinki.Ale zawsze na sumieniu istnieje kużwa zadzwoniąWyłącz telefon.Moja rada.Znawco-chłodnictwa.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-03-06, 22:35:25 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa