oblodzenie - agregat wody lodowej

5 Odpowiedzi, 6782 Wyświetleń

jacek 64

  2010-06-05, 19:56:06
Zaawansowany użytkownik
#1
Nie mam zbyt dużego doświadczenia w agregatach wody lodowej - a mam nastepujący problem :
Agregat wody lodowej ? firmy GEA GAC008AC1
1. Objaw na jednostkach wewnętrznych zasilanych glikolem ? oblodzenie parownika i rur doprowadzających glikol. Jednostka zewnętrzna co chwila startuje- ciśnienie na niskim wynosi 2bary .Presostat wyłącza agregat . Po chwili od nowa startuje. Wszystko oblodzone
2. Rozłączyłem układ z prądu. Zostawiłem aby się odlodził.
3. Na następny dzień załączyłem jednostkę . Po wystartowaniu ciśnienia ( R407) na niskim 4,5 bar. Na wysokim 12-14 bar. Jednostka pracuje prawidłowo . Lecz się nie wyłącza. Po 30 min pracy zaczynają się rury za zaworem rozprężnym obladzać. Ciśnienie spada do 3,5 następnie do 3 bar.
4. Zmierzyłem oporność czujek podłączonych do wejścia i wyjścia wody lodowej . Myślałem że któraś straciła parametry . Obie mają podobną oporność ? około 20 kOhm. Więc raczej wykluczam ich uszkodzenie.
5. Moim zdaniem agregat powinien się wyłączać po osiągnięciu założonej temperatury wody lodowej około np. 8-10 stC. Ponieważ pracuje dalej ? wszystko się obladza.
6. Udało mi się zostawić układ w nastepującym stanie : pracuje do pewnego momentu ? Agregat się wyłącza , na wyświetlaczu przy agregacie pojawia się błąd ?A1? i sygnał piszczenia około 30 sek . i po minucie ponownie startuje . Pracuje na krawędzi oblodzenia .
7. Czy to może być zawór rozprężny ? czy też elektronika która nie reaguje w odpowiednim momencie ?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-06-06, 09:55:32
Moderator
#2
To sprawdz na ile jest ustawiony sterownik - na jaką temperaturę. A następnie czego to jest temperatura - na wlocie czy wylocie. Bo to, że piszesz, że "powinien się wyłączać po osiągnięciu założonej temperatury wody lodowej około np. 8-10 stC" to prawda, ale czy tak jest ustawione to nie wiemy. Może pompa wody źle pracuje, lub masz zapchany filtr.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

kondzio85

  2010-06-06, 11:27:13
Użytkownik
#3
Sprawdź czy stężenie glikolu nie jest zbyt niskie. Może szroni się wymiennik w wyniku czego masz niski przepływ czynnika. Podaj jakie masz temperatury na wodzie lodowej na zasilaniu i powrocie. Sprawdź filtr i pompe wody. Czy wcześniej wszystko działało prawidłowo czy to nowy układ? Może się coś zapchało w układzie?
  • Odpowiedz

jacek 64

  2010-06-06, 14:05:17
Zaawansowany użytkownik
#4
Pompa wodna pracuje dość wydajnie - bardzo szybko ( 4 piętra niżej ) zaczeło ładnie chłodzić z klimakonwektorów kasetonowych. Nie mam instrukcji do sterownika tego urządzenia - dlatego też nie potrafiłem odczytać nastawionych temperatur. Może to jest kluczem do problemu. Układ ma jakieś 8 lat. Pracował bezawarjnie. Problem zaczął się 2 tygodnie temu. Poszukam dokumentacji do sterownika.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-06-06, 15:20:10
Moderator
#5
posprawdzaj temperatury innym termometrem nie opierając się na pomiarze czujek ze sterwonika.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa