popeye

  2010-06-16, 08:01:41
Użytkownik
#1
Bedac na serwisie dwoch splitow Dospel ktore na tabliczce znamionowej maja jak byk R407 a odparowanie w jednej 7.5 bar Smile
Skraplacz czysty ale jednostka wylaczala sie po okolo 2 minutach.sciagnalem gaz do 5.5 bar i zaczela smigac.
Ciekawi mnie czy jakis serwis wczesniejszy nie naladowal do niej R410?
Ma ktos takie doswiadczenia?
wiadomo teoria teoria ale czy ktos probowal zamieniac w urzadzeniach na R407 czynnik na R410?
  • Odpowiedz

byniom

  2010-06-16, 09:26:53
Moderator
#2
żeby się dowiedzieć musiałbyś ściągnąć czynnik do butli i zobaczyć jakiemasz ciśneinie w budli przy danej temperaturze otoczenia , tylko w ten sposób się dowiesz czy tam był r410. Jeżeli nie jestes pewien co jest w splicie to wymień gaz na prawidłowy.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2010-06-16, 10:23:34
Zaawansowany użytkownik
#3
byniom napisał(a):żeby się dowiedzieć musiałbyś ściągnąć czynnik do butli i zobaczyć jakiemasz ciśneinie w budli przy danej temperaturze otoczenia , tylko w ten sposób się dowiesz czy tam był r410..

I też nie będzie pewności bo nie wiadomo czy ktoś nie dopuszczał jakiegoś innego > R <niż był i z tej mieszaniny wyszedł jakiś > zbanowany R ??????? :mad: Rolleyes :lol:
  • Odpowiedz

byniom

  2010-06-16, 12:00:24
Moderator
#4
No w sumie masz rację
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-06-16, 15:06:54
Moderator
#5
Jedynie i na 100% można sprawdzić gaz bądź mieszaninę gazów w fundacji PROZON i oni tam mają urządzenie do diagnozowania gazów czyli co dokładnie jest w danym gazie w %. Pzdr
  • Odpowiedz

popeye

  2010-06-18, 20:24:55
Użytkownik
#6
ez.exe napisał(a):Popeye - jakie miałeś temp przy zaworach jedn zewn dla 7,5bar i dla 5,5bar?

Niestety nie mierzyłem jaka była na zaworach ,wiem ze temperatura powietrza w sloncu byla okolo 50 Smile
  • Odpowiedz

JB220765

  2010-06-18, 23:17:13
Użytkownik
#7
Witam
Instalacja chłodnicza pracuje na czynniku R12.Brakuje..... Jaki będzie efekt doładowaniem czynnikiem R22
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2010-06-19, 01:20:52
Zaawansowany użytkownik
#8
JB220765 napisał(a):Witam
Instalacja chłodnicza pracuje na czynniku R12.Brakuje..... Jaki będzie efekt doładowaniem czynnikiem R22
Pozdrawiam

Zastanawiam sie czy ty wiesz co piszesz?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa